BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.01.2006 в 18:47:34

2filvik Защита делается исходя из того, что кто-то, кто не знает ПУЭ может сходить в магазин и купить тройник.

Это кто-то может и не знать, что вы подложили мину замедленного действия, когда делали ремонт, а потом например продали эту квартиру.

Дай бог, чтобы электрики не делали, как вы советуете.

PS У вас дома нет ни одного удлиннителя или тройника и никогда не было, и вы их видели только в магазине ;) ? Только честно....

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

24.01.2006 в 21:50:06

filvik написал : Все ОК, за исключением если 2,5 кв.мм на розетки, то автомат 20А.

Можете аргументированно объяснить, почему и зачем?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 08:28:18

aterney написал : Можете аргументированно объяснить, почему и зачем?

Где написано что нужно защищать электроприемник. Защищается ЛИНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(проводка,провод). Вот если от 2.5 квадрата сделать отвод 1.5 квадрата, то на этот кусок 16А. Если Вы считаете что при проектировании сетей должен
защищаться эл. приемник так и напишите.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.01.2006 в 10:01:43

2filvik

Электроприемник - это электроприбор он защищается, например, предохранителем, а розетка - это часть линии. Вы же можете не использовать розетки. Сделайте отвод 1,5 кв.мм поставте на него клемник на 16А и к этому клемнику подсоедините электроприбор. Получается все тоже самое что и с розеткой. Так понятнее?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.01.2006 в 10:11:43

filvik написал : если от 2.5 квадрата сделать отвод 1.5 квадрата, то на этот кусок 16А

Это правильно, но не всегда обязательно: "3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А..."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 10:20:07

aterney написал : 2filvik

Электроприемник - это электроприбор он защищается, например, предохранителем, а розетка - это часть линии. Вы же можете не использовать розетки. Сделайте отвод 1,5 кв.мм поставте на него клемник на 16А и к этому клемнику подсоедините электроприбор. Получается все тоже самое что и с розеткой. Так понятнее?

Т.е. на смешанной линии патроны ,выключатели , розетки защищать будем 500вт патрон, или они уже не части (по Вашему) линии.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 10:27:30

ВТБ! написал : Это правильно, но не всегда обязательно: "3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А..."

Интересно получается по Вашему берем 1.5 квадрата ставим автомат 25А и грузим по полной Iдолг=Iном*1.13 кто-то уже выкладывал фотку
кабеля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

25.01.2006 в 10:50:39

filvik написал : и грузим по полной

Чем грузим? На отводе "электроприёмник малой мощности", а не штепсельная розетка общего назначения...

filvik написал : защищать будем 500вт патрон

Патрон защищён лампочкой. :) "Жулики" под запретом...

Задачи защиты от перегрузки - по своей сути противопожарные.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 10:56:41

ВТБ! написал : Чем грузим? На отводе "электроприёмник малой мощности", а не штепсельная розетка общего назначения...

Я не писал - штепсельная розетка общего назначения, вполне сойдет и клемник. Чем грузим? - да Вашими удлинителями заменив вилку на клемник, можно и сварочник.

ВТБ! написал : Патрон защищён лампочкой. :) "Жулики" под запретом... Задачи защиты от перегрузки - по своей сути противопожарные.

Суть-то правильная, а ответ нулевой. 500вт патрон, 10А-выключатель, 16А розетка, да есть еще 10А без
заземляющего контакта- и все это может висеть на одной линии(проводе). Могу еще круче пример привести. В защите должна быть логика, а не поправка на дурака.( от него не защититься, тогда спички надо запретить выпускать).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.01.2006 в 11:24:18

2filvik
Следуя вашей логике берем провод 10мм2 и тащим линию на которою вешаем всё, что найдём, варочную поверхность, водогрей, 10А розетки... и на всё ставим автомат 100А.

Всё классно! Линия под защитой!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 11:42:04

BV написал : 2filvik
Следуя вашей логике берем провод 10мм2 и тащим линию на которою вешаем всё, что найдём, варочную поверхность, водогрей, 10А розетки... и на всё ставим автомат 100А. Всё классно! Линия под защитой!

Автомат все таки лучше 50А(разрешенная мощность 11квт), а вот если будете делать отводы меньшего сечения, то это меньшее сечение будьте добры защитите соответствующим автоматом. Да чуть не забыл где Ваша схемка как можно юзнуть ток из цепочки положительный полюс УЗО - нагрузка - нулевой полюс УЗО, чтобы УЗО
не заметило и не сработало. Очень ждемс.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу