BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.01.2006 в 11:47:21

filvik написал : а вот если будете делать отводы

Ну пусть 50А, но отводы делать не будем... И без них можно розеткой пожар устроить :)

filvik написал : Да чуть не забыл где Ваша схемка как можно юзнуть ток из цепочки положительный полюс УЗО - нагрузка - нулевой полюс УЗО, чтобы УЗО
не заметило и не сработало.

Выразите нормальным русским языком (или английским) свою мысль, или напомните (процитируйте) что вы имеете в виду.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 12:21:26

BV написал : Ну пусть 50А, но отводы делать не будем... И без них можно розеткой пожар устроить :) Выразите нормальным русским языком (или английским) свою мысль, или напомните (процитируйте) что вы имеете в виду.

Так и спичками пожар можно устроить- запретить их выпускать. А вот если будете делать отводы меньшего сечения, то это меньшее сечение будьте добры защитите соответствующим автоматом.(повторяю) Я бы может и согласился-бы, как Вы выразились что у нас на конце, а на конце мы имеем т.е. на передней
морде плиты ("Электра" называется ) красуется розетка 10А.(вот сволочи хоть сварочник подключай или тройник с кучей нагревателей) плита защищена автоматом 40А, все таки 9квт. ДМС не понимаю: Согласно правилам автомат должен разорвать цепь до того, как в ЛИНИИ после него наступят необратимые изменения...(Ваш цитат) Однако не в устройстве подключенном к этой ЛИНИИ, электо плита однако(бралась в качестве примера). Вывод из Вашего поста: защищать надо линию, как и правильно Вы отметили. Ну и про обещанное Вами BV
г. Москва 2filvik,
Сейчас схемы рисовать и разбираться лень, сделаю позже, но по напряжению в сети отвечу - буквально вчера вечером пришлось посмотреть скачет в пределах 10-ти секунд с 205 до 220 5-7 раз - это элементарно зависит от подключаемых/отключаемых нагрузок.... И еще - утечки бывают с нуля на PE. Ваша схемка как можно юзнуть ток из цепочки положительный полюс УЗО - нагрузка - нулевой полюс УЗО, чтобы УЗО
не заметило и не сработало.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.01.2006 в 12:42:07

filvik написал : Ваша схемка как можно юзнуть ток из цепочки положительный полюс УЗО - нагрузка - нулевой полюс УЗО, чтобы УЗО
не заметило и не сработало.

юзнуть = использовать, я так полагаю? от use

При таком подключении нагрузки всё ОК и УЗО не сработает. Процитируйте меня и обьясните НОРМАЛЬНЫМ русским языком, что вы от меня хотите....

filvik написал : А вот если будете делать отводы

BV написал : но отводы делать не будем... И без них можно розеткой пожар устроить

Могу еще несколько раз это написать.... надо?

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

25.01.2006 в 12:52:45

filvik написал : Т.е. на смешанной линии патроны ,выключатели , розетки защищать будем 500вт патрон, или они уже не части (по Вашему) линии.

У меня дома патроны через клемник подключены, т.е. они не части линии (по моему). И почему-то мне кажется, что это правильно. Так все таки, почему именно 20A а не 25 или 32? Провод 2,5 кв.мм может и 32А выдержать (кратковременно). Вы понимаете, почему выбрано именно это сечение, а не 1,5 кв.мм, например?
Если хотите сэкономить на проводе, возьмите программку для расчета сечения, которая в зависимости от потребителей, длительности нагрузки и длинны провода выдаст допустимое сечение. И еще, зачем усложнять проводку, зачем делать отводы другим сечением? Не проще ли запланировать 2 или 3 линии и их сразу (или потом) завести от щитка?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.01.2006 в 12:57:49

BV написал : юзнуть = использовать, я так полагаю? от use При таком подключении нагрузки всё ОК и УЗО не сработает. Процитируйте меня и обьясните НОРМАЛЬНЫМ русским языком, что вы от меня хотите....

29.12.2005 Схема квартирного щитка.(автор ПОС-40)

aterney написал : У меня дома патроны через клемник подключены, т.е. они не части линии (по моему). И почему-то мне кажется, что это правильно. Так все таки, почему именно 20A а не 25 или 32? Провод 2,5 кв.мм может и 32А выдержать (кратковременно).
Если хотите сэкономить на проводе, возьмите программку для расчета сечения, которая в зависимости от потребителей, длительности нагрузки и длинны провода выдаст допустимое сечение. И еще, зачем усложнять проводку, зачем делать отводы другим сечением? Не проще ли запланировать 2 или 3 линии и их сразу (или потом) завести от щитка?

Провод 2,5 кв.мм в канале 20А . Вы понимаете, почему выбрано именно это сечение, а не 1,5 кв.мм, например?
Ну и что вопрос ради вопроса. Если Вы используете 16А в той же програмке посмотрите сечение провода. Отводы другим сечением применяют что-бы снизить просадку напруги.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

25.01.2006 в 13:07:13

2filvik
Приведите ссылку на конретный мой пост.

Если не можете нормально выражать мысли, то и не спрашивайте....

0
Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
Новичок

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 67

27.01.2006 в 20:40:06

2BV Я переведу: как несанкционированно использовать электричество, чтобы УЗО не заметило? Так?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

27.01.2006 в 21:57:05

принцип защиты в электроустановке здания: самым слабым элементом должен быть автомат, затем розетка, и самым последним ( как наиболее недоступным и неремотнопригодным ) - проводка. можно скрупулезно рссчитывать сечения... но для простоты понимания и монтажа принято, что свет - 1,5 квадрата, розетки - 2,5 квадрата, плита - 4 или более. автомат на свет - 10 А, розетки - 16 А, ну и плита соответственно, как выше указывалось...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.01.2006 в 17:56:30

Для Конь.-Задали вы вопрос,а в ответы вам на уровне не серьёзном.Что касается штроб;То что это наносит вред несущим стенам-тут споров нет.Но в то же время внутри этих стен находятся технологические отверстия в которых прокладывается электропроводка,так что я думаю большого вреда от аккуратной штробы не будет-да и архитектуру г.Москвы вы к себе не поведёте.К вопросу о том где лучше делать штробы моё мнение-прав электрик номер 2.Мне лично намного спокойней знать что провода находятся в стене,а не у меня под ногами и разлитое случайно ведро воды не станет последним зрелищем в жизни.Я понимаю-двойная изоляция -и всё таки.Вчём вред горизонтальных штроб?-нельзя вбить гвоздь?Но я всё же думаю,что зная особенность своей квартиры вы будете делать отверстия и т.п крайне осторожно.Есть кончно у буржуинов виды электропроводок прокладываемых в спец.плинтусах и имеющих очень серьёзный запас прочности(что то вроде нашего провода марки ПВС,НО это всё довольно дорого..Делать штробу реальнее всего перфоратором и не какойто лопаткой(я понял стены бетоные а не кирпичные),а буром для бетона (желательно диам.мм8) .Что касается проводки.Если у вас она медная-я думаю её трогать не стоит.И не надо слушать советы -сюда 1.5 кв.,а сюда 2.5 .Каждый случай индивидуален.Лично я поступаю так-.На плиту проводка отдельная.На Эл.розетки в рабочей зоне кухни также отдельно от всего.Что касается сечения и типа.Не понимаю я стремления к импортным проводкам.Надо пользоваться проводами заводского производства-желательно посмотреть сертификат.Сечение проводки подбирается так;провод марки ВВГ-жилы медные;сечение 1.5кв-выдерживает продолжительную допустимую токовую нагрузку до16 А; сечение 2.5 кв-до25А.;4кв.-до 36 А.Суммируете общую нагрузку на конкретную линию.Допустим имеем микроволновку 2квт и чайник 1.5 квт.Общая нагрузка -3.5 квт.Напряжение в сети 220 v.;3.5 квт-это 3500Вт.По формуле делим 3500 на 220-получим примерно 16 А.Следовательно для данной группы розеток вполне подойдёт эл.кабель марки ВВГ 2*1.5(который необходимо защитить автоматом 16А).Автомат в щитке должен защищать выбранное сечение проводки(которое подбиралось выше).Конечно в идеале неплохо защитить все розетки -но ведь понятно ,что это не всегда возможно.Просто выбирая розетку важно понять-токовая нагрузка эл.потребителя не должна превышать нагрузки на которую она расчитана,И не стоит на розетку в 16 А городить медный кабель 2.5кв(25А)-достаточно 1.5кв.Другое дело,что в распред.коробке нагрузка с этой розетки может встретиться с нагрузкой с другой розетки и объединиться-и вот отсюда необходимо сечение поменять на приемлемое.Буду рад если чем то помог.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

29.01.2006 в 19:04:09

2neon Огромное спасибо!!! Я уже правда сам разобрался и все разложил, не совсем так как вы говорите, но положил на кухню розетки технические NYM3*2,5 мм кв. дифавтомат 16А 30мА, варочная поверхность 7,5 кВт NYM3*6,0 мм кв. автомат 40А, шкаф духовой 3,5 кВт тоже НУМ 3*4,0 мм кв. объеденен с розеткой для СВЧ встроенной со шкафом в одной колонке рядом, холодильник розетка отдельно 16А, стиральная машинка дифавтомат на 16А 30 мА НУМ 3* 2,5 мм кв....Остальные розетки комнат 2 по 16А автоматы, свет автоматы 10А кабель 2*1,5 мм кв существующий без замены....Общий автомат на 50А. По поводу штроб, не стал делать кабель хороший проложил в полу под заливку смесью выравнивающей....Штробил около розеток но не высоко от пола 150 мм. Высоко по вертикали штробил к вытяжке розетку над шкафами кухонной мебели и к выключателям света на метр от пола.....Всем спасибо за ответы и помощь ....И как сказал правильно neon и др. надо более конкретно отвечать на задаваемые вопросы а не переходить на научную полемику я не диспута просил а реального ответа на поставленный вопрос. СПАСИБО ВСЕМ!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2006 в 21:58:51

Для Конь.Рад за вас.Запас по проводке конечно дело не плохое,просто в нашем городе не каждый может себе позволить набор из УЗО и тп.Приходится исходить из финансов заказчика и в то же время делать всё максимально эффективно и безопасно.Удач вам

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу