2neonВам спасибо!!! Я исхожу скорее из того что больше на ремонт не хватит не сил не средств, так что сделать надо по полной и всеми доступными средствами на сегодня, отказался от покупки автомашины так что не выпендрежа ради а качества для)))))))) СПАСИБО!!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 09:03:26

neon написал : .Автомат в щитке должен защищать выбранное сечение проводки(которое подбиралось выше).Конечно в идеале неплохо защитить все розетки -но ведь понятно ,что это не всегда возможно.Просто выбирая розетку важно понять-токовая нагрузка эл.потребителя не должна превышать нагрузки на которую она расчитана,И не стоит на розетку в 16 А городить медный кабель 2.5кв(25А)-достаточно 1.5кв.Другое дело,что в распред.коробке нагрузка с этой розетки может встретиться с нагрузкой с другой розетки и объединиться-и вот отсюда необходимо сечение поменять на приемлемое.Буду рад если чем то помог.

Ну вот появился еще один трезво мыслящий ( Автомат в щитке должен защищать выбранное сечение проводки).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

30.01.2006 в 10:55:04

neon написал : не стоит на розетку в 16 А городить медный кабель 2.5кв(25А)-достаточно 1.5кв

Тогда стоит уточнить тип кабеля, условия прокладки, производителя защитного автомата... А главное - возможность перетяжки кабеля. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 11:20:19

ВТБ! написал : Тогда стоит уточнить тип кабеля, условия прокладки, производителя защитного автомата... А главное - возможность перетяжки кабеля. :D

Че с собой забрать при переезде?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

30.01.2006 в 11:38:57

filvik

Кабель "на полтора квадрата" вытянуть и автоматы с розетками увести. :mad: Подстаканники оставить. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tony_K
Tony_K
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 1642

30.01.2006 в 12:14:14

2neon Вчём вред горизонтальных штроб?-нельзя вбить гвоздь?

скорее всего вреда не будет и дом не рухнет, но их вред в том что вектор силы притяжения у нас пока еще направлен вниз (к центру земли), берем учебник физики за 9 класс и рассчитываем (правда примитивным образом, но все же) нагрузки на стену...

0
taksa
taksa
Новичок

Регистрация: 24.01.2006

Петрозаводск

Сообщений: 72

30.01.2006 в 21:05:56

А ежели еще проще - "подрезка" стены по горизонтали может привести к ее падению ("облому").

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2006 в 16:57:39

ВТБ!Не пойму иронии.По вашему надо заводить по 4кв. меди и не более,чем на две розетки.Не реально,ну хоть убейте.Вы пишете про сверх токи при кз и тп.А я про то ,что контакты должны быть плотными ,в коробках сварены.Попробуйте назвать эл.прибор с потребляемым током более16А,ну вот -не знаете(эл.плиты и духовки там и розетки и проводка другая).Ну нельзя завести в простую эл.розетку более2.5 мм2.Рассуждая по вашему получится так:на кухне микроволновка 2квт(9А)-отправляем туда 2.5мм2 меди и ставим автомат 10А,рядом чайник-1квт(4.5А)-отправляем 2.5мм2 и ставим автомат 5А......А в итоге отдельная комната для автоматов...Я понял-это здорово,но вот только утопия это

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

01.02.2006 в 17:24:34

neon написал : По вашему надо заводить по 4кв. меди и не более,чем на две розетки

Не-а. По-моему, не зная и не видя подробностей на месте, можно абстрактно советовать на стандартные "евро"-розетки кабель 3*2.5 медь и защиту этой группы автоматом на 16А. Все прочие варианты могут быть использованы при наличии полной и достоверной информации. И при хотя бы минимальной ответственности советующего - живьём, а не в форуме.

neon написал : контакты должны быть плотными

Правильно. И при каком сечении жилы выше вероятность ненадёжного контакта? Жила какого сечения обеспечит лучший теплоотвод при сомнительном контакте?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

01.02.2006 в 17:37:29

neon написал : Попробуйте назвать эл.прибор с потребляемым током более16А,

Я даже несколько знаю - удлиннитель и тройник :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2006 в 17:38:17

ВТБ.Будьте добры.Ну объясните мне вы-почему в домах старых серий зазеление этажных щитов производилось монтажниками от зануляющей жилы?Далее заземление шло на эл.плиту.Чем то обосновывалось это.Всё я понимаю про пятижильную запитку.Я наверное надоел уже всем с этим вопросом.Но для меня это важно.У нас все дома закончилистроить в начале 90х.Извините что не втему.