Андрей280880 написал : Все эти двигатели включаются в разной время и выполняют разные операции мало связанные друг с другом, т.е. иногда и вместе работают, иногда только один.
Если вместе работаю то это получается 10 кВт нагрузки, т.е. 50А по току. Не любая сеть в 220В выдержит такую нагрузку. Это раз
Два. Если что-то и делать то ставить "волшебную коробочку" нужно на каждый агрегат а не на весь "строительный" агрегат.
Три. Интересно, что Вы подразумеваете под "волшебной коробочкой" ??? Вариантов наблюдается, как минимум, три:
- Кондесаторы. Если для 1,5 и 2,5кВт, как бы, возможно применить, при условии что двигатель возможно переключить на обмотку треугольником. То для 5,5кВт - такое не очень хорошо.
- Частотник или устройство плавного пуска. Опять таки - если есть возможность переключить на обмотку треугольником на двигателе. Но здесь, если не ошибаюсь, засада. На 5,5кВт нет устройств на 220В
- Специально для этого инструмента иметь 3-х фазную станцию на номинальную мощность и с учетом пусковых токов. А еще лучше если на инструменте будет "плавный пуск" и тем самым возможно не учитывать пусковые токи.
- Разбивать по питанию весь инструмент и делать его так чтобы все было автономно. В этом случае, возможно что-то и "наколхозить"
и т.д.
В любом случае, что-то не верится что возможно ограничиться озвученной Вами суммой ....