Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

03.10.2007 в 23:04:55

Peterjela написал : у Вас талант агитатора!

:)
Вы знаете я тоже жил с такой колонкой не мене 10 лет, знаю что оно такое, и чего от неё ожидать, не раз в мыле выбегал из ванной когда вода заканчивалась, прада потом всё меялось глобально (у меня дома и у родителей) на настенный двухконтурный котёл, так вот у родителей котёл более старший и там нет електронной модуляции пламени - стоит похожий водяной редуктор совмещённый с газовым клапаном. а у меня котёл более новый (так называемый с "мозгами", процесором), так здесь газовый клапан електрический с плавной регуляциее открытия, и ел.плата котролирует Т воді на выходе в диапазоне 2грд, и сама поддерживает заданую температуру независимо от количества протока. у нас колонка Dion на 13л/мин, с електроным табло стоит 150у.е, но к сожалению в Россию они не поставляются так как делаются у нас в городе с импортными комплектующими. что у Вас можно купить я не знаю, можна сделать так выбрать несколько моделей доступных Вам и вынести их на суд здесь на форуме.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

04.10.2007 в 15:52:53

Благодаря совету Maks2002 начал присматриваться к новым газовым колонкам: http://www.moratop.com/produkty-prutokove-ohrivace-vody-po-vega-10-novinka-ru.htm кстати, там теплобменник 18 мм; т.е. если эту или подобную буду покупать - буду подводить к колонке трубу не 15, а 18 (это+ я считаю), а на выходе колонки ставлю тройник 15-18-15 и к потебителям ГВ-душ, ГВ-кух.мойка пойдет вода по пятнашкам.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

04.10.2007 в 16:53:54

честно говоря мне не очень верится в 18мм теплообменник. хотя ... для уменьшения скорости воды и более интенсивного нагрева ...
но в любом случае в колонке присутствуют заужения которые далеко не 18 мм, так что ИМХО можете смело соединять и 15мм медь.

как по мне тут главное согласование входов/выходов самой колонки.
если к примеру они 1/2 то надо переходник с 15мм меди на 1/2" резьбу (если есть 18-1/2" то Ваша схема работать тоже будет хорошо :))

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

06.10.2007 в 11:37:50

Решил рационализировать свою схему разводки (по другому сделать "туалетную часть"). Жду отзывов, что скажете? :help

0
Вложение
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

07.10.2007 в 00:36:58

2Peterjela
я наверно Вас запутал уже :) но если Вы делаете разводку ЗВ 18мм то делайте и ГВ тоже 18мм, тоесть на колонку тоже надо 18мм вести. поясню почему, если ХВ 18мм а ГВ 15мм то Вы даёте приоритет ХВ, а как по мне должно быть или равноправие или приоритет ГВ.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

07.10.2007 в 16:45:53

Maks2000, еще раз спасибо Вам за сопровождение моей темы. Из более, чем 300 человек, посетивших данную ветку, только Вы поддерживаете со мной обсуждение :applause: .

  1. Если новая колонка будет с 18 входом (в чем Вы и сомневались), конечно, надо бы пустить 18 мм. Соглашусь. (Но тогда сразу на 3 потребителей пойдет только 15 до коллектора №2...(Умыв., Стир М., Кух.ХВ), - ведь по моей схеме в туалете коллектор 3/4 с 2-мя отводами 1/2 + торец 3/4) ??!
  2. А если вход на Газ.Кол. окажется 15 (как и в старой колонке), - схема нормальна?
  3. Я, наверное, еще погорячился с трубой, идущей вверх сразу за тройником 3/4 после входного запорного шар.крана 3/4 . Очевидно, надо, сразу ставить переходник 3/4 и пускать трубу 15 вверх (там где я зачеркнул 22, поменяв на 18). Так? Ведь не имеет никакого смысла тянуть 18 на полметра, все равно все заканчивается водорозеткой 1/2 ??
  4. Если вверх пойдет 15, может все таки поставить второй грязевик 1/2 (увы, вертикально). (Для очистки совести и воды :) Кстати где-то встречал упоминание о допустимости установки косого фильтра вертикально, обращая внимание на стрелку на корпусе. Вот тут я не понял, - а как это не обращать на нее внимание вообще можно; а потом подумал, может бывают косые фильтры с направлением "косухи" в другую (обратную) сторону? - в этом случае часть мусора уходила бы прямо в косой отстойник не смотря на вертикальное положение. ?? Никто не знает?
0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

07.10.2007 в 17:45:56

Надыбал в инете: "Гребенка обязательно должна быть большего диаметра, чем труба от стояка, если хотите, чтобы
давление не прыгало и был постоянный напор." Т.е., если это справедливо, то в моем плане надо поменять коллекторы c 3/4 на 1-дюймовые с отводами 1/2. Что на это скажете?

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

08.10.2007 в 11:41:42

2Peterjela
мой Вам совет не партесь с разположением косого фильтра (грязевика). что Вам важно что мусор сохранялся где надо или чтобы вода после такого фильтра была очищена. грязевик защищает только от больших частиц и если таковые будут то как скоро они займут тот отсек что около пробки :) а так все частици что задержал фильтр будут опадать назад в точк и пойдут к соседу :)

теперь о гребёнке: какой внутрений диаметр 3/4 колектора ? если 25-27мм то при подводе даже 18мм медью колектор будет работать. ИМХО.
правило колекторов такое - "на ступень выше", если подвод 1/2 то колектор 3/4, если подвод 3/4 то колектор 1"

ответте пожалуйста на вопрос (я просто не знаю ответа) - переходник с меди на метал (резьба), какие есть
15мм-1/2" (В/Н) ? 15мм-3/4" (В/Н) ? 18мм-1/2" (В/Н) ? 18мм-3/4" (В/Н) ?

отсюда Вам и надо плясать ?

также скажите какую колонку хотите брать, точнее какие у неё будут выводы для подключения воды, так как внутрений диаметр теплообменика ни о чём не говорит - это внутри Вам важно что снаружи.

даёте ответы на эти вопросы и я накидаю Вам схему в моём видении (колонка у Вас в ванной или на кухне?)

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

08.10.2007 в 14:36:13

Peterjela написал : может бывают косые фильтры с направлением "косухи" в другую (обратную) сторону?

Бывают. Посмотрите http://www.invest-trading.com.ua/articles/2/
Там же объясняется, что вертикальная установка обычного косого фильтра может привести к зарастанию горизонтального участка подводящей трубы. Но Вам это кажется не грозит. ЗЫ. У Вас последний этаж? ЗЗЫ. А если сделать так как на схеме?

0
Вложение
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

08.10.2007 в 17:40:00

Maks2002 написал : какой внутрений диаметр 3/4 колектора ?

около 19 мм

Maks2002 написал : если подвод 3/4 то колектор 1"

Вы уже сами сказали ответ. Надо ставить гребенки 1". Но меня смущает, что сам стояк-то 3/4, будет ли таки польза от греб.1"???

Maks2002 написал : переходник с меди на метал (резьба), какие есть
15мм-1/2" (В/Н) ? 15мм-3/4" (В/Н) ? 18мм-1/2" (В/Н) ? 18мм-3/4" (В/Н) ?

Есть все позиции. Пайка-НР (материал в данном случае бронза),- вот тут можно взглянуть: http://vesta-trading.ru/catalog-19.3.htm

Maks2002 написал : какие у неё будут выводы для подключения воды

1/2" (Вроде так у всех ГК)

Maks2002 написал : колонка у Вас в ванной или на кухне?

В ванной, - более того, я постарался на рис. совместить схему с планом. Т.е. точки потребления реально отображены как они и располагаются. Так, параллельно стене с туалетом расположена ванна, в торце над ванной Газ.Кол.; душевой смеситель непосредственно около стояка (ну за стенкой). Слева на плане выход на кухон.смес. С интересом буду ждать Вашей схемы.
ЗЫ. Перед тем как строить план, я полазил по форуму, читал обсуждения со сторонниками и прот. меди. Мой заочный респект for Дядя, Sergey-A, Костяныч, Prok12, Romsan, ibs, Tehnic-sан, ДОКА, Wazawai.. Maks2002, и теперь некоторые моменты будущего окончательного планы для меня однозачны: например, к конечным потребителям пойдет по 15. На коллекторы не менее 18, (можно и 22).

RE:MONTER написал : Но Вам это кажется не грозит. ЗЫ. У Вас последний этаж?

. Т.е. не стоит заморачивиться поиском "обратного "косого" ф.-Valtec"?
Этаж 3-й (последний). RE:Monter, благодарю Вас за подключение к теме! С первого взгляда Ваша схема выглядит предпочтительней. Кстати, жена как увидела наброски моего плана, особенно самого 1-го варианта, - ахнула, - "ты что обалдел?". Я ее успокоил, что если "железо" ее будет раздражать, сварганю аккуратный "шкафчик прикрытия". С чисто женской логикой она ответила: "Зачем еще какой-то шкафчик?!":D
Но, .. 1. у Вас выпала водорозетка на ХВ душевого смесителя. Она как раз напротив стояка на высоте около полуметра за стеной (туалет-ванная) прямо над длинной кромкой ванны.

  1. Под ванной - тесноватое пространство.
  2. А если поставить водорозетку проходную, - вроде будет мешаться водорозетка ГВ...?
  3. Косой фильтр вы обычный нарисовали :)
0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

08.10.2007 в 18:34:34

2Peterjela как им обещал.

0
Вложение