CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

08.10.2007 в 09:43:23

plumr написал : Ну в общем всё одно. У себя дома, я теперь всё занулю. Просто проведу нулевой провод во все рoзетки. И УЗО поставлю на всякий случай.

В общем-то есть диаметрально противоположное мнение на этот счёт. В случае аварии на районной подстанции есть шанс получить на вводе в квакртиру фазу вместо ноля ... в итоге вы получите фазу на корпусе всех бытовых приборов ... и автоматы при этом не выбьет (и УЗО не отключится, пока вас слегка не шарахнет при касании стиралки и крана холодной воды одновременно).

0
CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

08.10.2007 в 09:45:53

[QUOTE=ppkvin]УЗО может и не заметить (номинал 10 мА).QUOTE] Только если УЗО отдельно установлено на линию стиральной машины .... На общий ввод обычно ставят УЗО с током утечки 30мА

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.10.2007 в 10:46:10

а с начавшимися дождями это никак не связано?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

08.10.2007 в 11:30:02

CHATsky написал : В общем-то есть диаметрально противоположное мнение на этот счёт. В случае аварии на районной подстанции есть шанс получить на вводе в квакртиру фазу вместо ноля ... в итоге вы получите фазу на корпусе всех бытовых приборов ...

  • Если корпуса бытовых приборов заземлены на корпуса же этажных щитков, а те, кроме нулевых проводов, еще и перевязаны друг с другом стальной полосой-уголком- прутком до самого подвала-ввода в дом -то это абсолютно невозможно - во всяком случае мне неизвестны примеры гибели людей целыми подъездами...

CHATsky написал : и автоматы при этом не выбьет

  • если корпуса приборов заземлены третьитми проводами на заземленные же щитки - выбьет
0
CHATsky
CHATsky
Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

08.10.2007 в 12:40:40

Короче, от устройства домовой электросети зависит. Если квартирные щиты с приваренными железными шинами, то скорее всего зануляться за них можно.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.10.2007 в 13:23:12

Защититься от фазы вместо нуля просто и дешево .Соединяем нулевой провод в розетке(не фазный!!!!) с естественным заземлителем--безопаснее всего просверлить стену до арматуры.При отогорании нуля произойдет междуфазное замыкание и сработает аобщий автомат на стояк который нах-ся в подвале дома. Заодно спасет вас и соседей со всего стояка.

0
stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

14.10.2007 в 13:39:44

2azus6 совет странный. Он, во-первых, опасный, поскольку Вы собираетесь увести на арматуру рабочий ноль непосредственно из розетки, а во-вторых, бесполезный, поскольку как мне кажется, КЗ при отгорании нуля здесь не возникнет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 15:13:09

azus6 написал : Защититься от фазы вместо нуля просто и дешево .Соединяем нулевой провод в розетке(не фазный!!!!) с естественным заземлителем--безопаснее всего просверлить стену до арматуры.При отогорании нуля произойдет междуфазное замыкание и сработает аобщий автомат на стояк который нах-ся в подвале дома. Заодно спасет вас и соседей со всего стояка.

Вы пожалуйста такие преступные советы здесь не давайте. То, что вы советуете, прямая угроза жизни, как самих хозяев, так и их соседей.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

14.10.2007 в 16:10:27

azus6 написал : Соединяем нулевой провод в розетке(не фазный!!!!) с естественным заземлителем--безопаснее всего просверлить стену до арматуры.

Опа - а ничего что счетчик крутить медленнее будет? Чубайс, канечно, сволачь, но воровать не хорошо...

azus6 написал : Заодно спасет вас и соседей со всего стояка.

А теперь прикиньте - какая должна быть проводка и перемычка, что бы выдержать весь стояк! Да и к тому-же - с УЗО придется распрощаться, так как с такой перемычкой оно будет постоянно отключать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 16:44:24

BigHarry написал : Опа - а ничего что счетчик крутить медленнее будет?

На скорость вращения счетчика это не повлияет - токовая измерительная катушка находится в фазном проводе.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.10.2007 в 17:43:57

avmal написал :

Ну ты скажи и тут не везет, а я только губу раскатывать начал..:(

0