Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

08.01.2012 в 01:13:57

pavdenv написал : Будут ли работать при такой сети ФОРСАЖ 161 или Исток 140

Свежайший отзыв на эту тему:"У меня ИИСТ-140, купил именно для слабой сети, у меня в гараже эл.проводка 2х1.5 мм алюминий на 25 гаражей и мой последний в ряду, на cв.трансформаторе даже дугу невозможно зажечь при такой сети. У меня в гараже под нагрузкой 3-4 кВт, напряжение падает до 145 В и ИСТОК варит тройкой при такой сети с напрягом, а 2.5мм - варит уверенно. Что значит с напрягом "3" варит-он варит, но запаса нет. Я доволен, хотя конечно стоимость его 250$ - считаю завышенной. Но это мое мнение." http://www.forumhouse.ru/threads/95433/page-12#post-3441305

0
Аватар пользователя
ГОСТ

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Харьков

Сообщений: 6497

08.01.2012 в 01:18:42

7351 написал : Свежайший отзыв на эту тему:"У меня ИИСТ-140, купил именно для слабой сети, у меня в гараже эл.проводка 2х1.5 мм алюминий на 25 гаражей и мой последний в ряду, на cв.трансформаторе даже дугу невозможно зажечь при такой сети. У меня в гараже под нагрузкой 3-4 кВт, напряжение падает до 145 В и ИСТОК варит тройкой при такой сети с напрягом, а 2.5мм - варит уверенно. Что значит с напрягом "3" варит-он варит, но запаса нет. Я доволен, хотя конечно стоимость его 250$ - считаю завышенной. Но это мое мнение." http://www.forumhouse.ru/threads/95433/page-12#post-3441305

ИИСТ 140 при сети 140В на максимуме регулятора выдает 90А. факт.

0
Аватар пользователя
mallx

Местный

Регистрация: 29.03.2010

Днепропетровск

Сообщений: 69

08.01.2012 в 08:33:00

У меня уже от этих инверторов голова не квадратная , а ромбовидная. Испытываю Эдон 3-й электродом. Напряжение 235В при сварке "проседает" до 225В. "Свет" у "соседей" мигает. Испытываю Ритм 3-й электродом, при том же напряжении тоже проседает до 225В, но у соседей все нормально. ???

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

08.01.2012 в 11:53:51

mallx написал : но у соседей все нормально. ???

"ХотСтарт" при поджиге срабатывает и подсаживает сеть. А у другого либо этой функции нет вообще, либо гораздо меньше наброс тока.

0
Аватар пользователя
чукча

Местный

Регистрация: 04.12.2005

Москва

Сообщений: 4002

08.01.2012 в 12:39:59

Кстати, это к вопросу, что хотстарты, как и йогурты, не всегда полезны.

0
Аватар пользователя
valekc

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Киев

Сообщений: 1204

08.01.2012 в 18:39:40

старик написал : этому хаму не отвечу клянусь.

клясться тоже грех

0
Аватар пользователя
AlexSk

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Минск

Сообщений: 192

08.01.2012 в 18:47:30

Так хот-старт ведь 0.1-0.2 сек. всего работает, конденсаторы в сетевом выпрямителе должны бросок сгладить. Это если емкости там не пожалели. А то читаешь у некоторых инверторов ценовой категории никак не коррелирующей с ККМ что коэфф. мощности у них 0.93 и возникает вопрос, есть ли там конденсаторы вообще. И еще такая мысль. У более мощных инверторов коэфф. трансформации меньше (косвенно это по напряжению хх видно обычно) и им проще обеспечить от слабой сети ток для "легких" для них электродов 2-3мм.

0
Аватар пользователя
чукча

Местный

Регистрация: 04.12.2005

Москва

Сообщений: 4002

08.01.2012 в 20:50:45

AlexSk написал : Так хот-старт ведь 0.1-0.2 сек. всего работает

Хотстарт придуман для быстрее прогреть электрод и зону сварки. За 0,1-0,2 сек ничто там не прогреется.

0
Аватар пользователя
AlexSk

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Минск

Сообщений: 192

08.01.2012 в 23:05:57

чукча написал : Хотстарт придуман для быстрее прогреть электрод и зону сварки. За 0,1-0,2 сек ничто там не прогреется.

Из того что я читал о хот-старте следует что он в инверторах того класса что здесь обсуждается только для ускорения разогрева электрода облегчающего поджиг дуги. И время там называлось как раз то что я привел - 0.1-0.2сек. Если у вас есть другая информация применительно к ММА инверторам ценового диапазона до $300 о которых шла речь, буду рад увидеть ссылку и расширить свой кругозор.

0
Аватар пользователя
alex62

Местный

Регистрация: 22.07.2010

Белгород

Сообщений: 113

08.01.2012 в 23:55:44

Да-а-а... Ох, и сложное ж это дело - сварка!

0
Аватар пользователя
чукча

Местный

Регистрация: 04.12.2005

Москва

Сообщений: 4002

09.01.2012 в 00:55:36

AlexSk, что за 0,1-0,2 сек не успеет прогреться ни зона сварки, ни электрод - по-моему это достаточно очевидно и без подтверждающих сцылок.
А насчот поджига, так например, тут на форуме несколько раз мелькало видео (кажысь оно есть на сайте Авакса), как на токе всего 5-7А 4-кой УОНИ отлично поджигается дуга, она оч. устойчиво горит и тянется аж на 15-20 мм. Так шта для улучшения поджига совсем не обязательно увеличивать ток.

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

09.01.2012 в 02:39:47

AlexSk написал : 0.1-0.2сек. Если у вас есть другая информация применительно к ММА инверторам ценового диапазона до $300

Чуть подороже, зато четко указано время 0,5 сек, стр.14 http://tctena.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=176:transpocket-1500&id=4:--&Itemid

0
Аватар пользователя
valekc

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Киев

Сообщений: 1204

09.01.2012 в 05:27:43

7351 написал : Чуть подороже, зато четко указано время 0,5 сек, стр.14 http://tctena.ru/index.php?option=co...id=4:--&Itemid

У моего знакомого такой аппарат,ему на работе выдали.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

09.01.2012 в 08:51:13

чукча написал : Так шта для улучшения поджига совсем не обязательно увеличивать ток.

Например если железка с ржавчиной-то как раз помогать должно чтоб на более большем токе "пробить"слой ржи и зажечь дугу-разогрев тут не причём...(имхи)Можут также и другие ситуации быть..как пусковой у двигателя-потом само пойдёт...:)

0
Аватар пользователя
чукча

Местный

Регистрация: 04.12.2005

Москва

Сообщений: 4002

09.01.2012 в 10:11:43

ribakow.fthj написал : Например если железка с ржавчиной-то как раз помогать должно чтоб на более большем токе "пробить"слой ржи и зажечь дугу-разогрев тут не причём...(имхи)

Ток "пробить" ржу не может, а если таки пошёл ток - значит уже не ржа. Вообще по-моему в этом вопросе фольклёра гораздо больше, чем конкретики.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу