sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

16.05.2012 в 17:14:31

keem написал : Вообще лучше не эмпирически, а глянуть сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель

спасибо, хоть не в лукоморье послали. Вопрос. Аппарат Пико-162. электрод 4мм, автомат 16А, варил 4 часа подряд 150-160А. автомат не выбивает. что по этому поводу говорят поисковики и энциклопедии?

0
dimaruz
dimaruz
Новичок

Регистрация: 15.05.2012

Москва

Сообщений: 6

16.05.2012 в 17:51:54

exaner написал : dimaruz, скольки амперные автоматы стоят на входе?

На входе в дом 25А, после автоматов 15А

0
keem
keem
Местный

Регистрация: 09.03.2012

Ташкент

Сообщений: 165

16.05.2012 в 17:55:01

sanya1965 написал : варил 4 часа подряд

А электрод поменять, маску поправить, массу переставить, элементарно пот со лба протереть ну не знаю что еще. И потом какой автомат, температура воздуха? У нас на работе автомат С16. Ток отсечки 98А. Но грузить его более 16 А не буду.

0
exaner
exaner
Местный

Регистрация: 24.06.2008

Курган

Сообщений: 518

16.05.2012 в 17:57:47

dimaruz написал : На входе в дом 25А, после автоматов 15А

Тогда бери 160ти амперник и не парься.

0
Serg52
Serg52
Местный

Регистрация: 15.11.2008

Починки( нижегородской области)

Сообщений: 661

16.05.2012 в 18:25:12

Ну вот и разьяснили человеку. Бери 160-амперник,и не парься...А какой он так и не узнал.:-)

0
dimaruz
dimaruz
Новичок

Регистрация: 15.05.2012

Москва

Сообщений: 6

16.05.2012 в 18:26:30

exaner написал : Тогда бери 160ти амперник и не парься.

Я всё понял. Огромное спасибо! А из фирм лучше "Сварог" или "FoxWeld" советуете?

0
Serg52
Serg52
Местный

Регистрация: 15.11.2008

Починки( нижегородской области)

Сообщений: 661

16.05.2012 в 18:31:04

2dimaruz.Если не устраивает ни один из названных инверторов,то добро пожаловать в тему по ИИСТ-140.Там как раз сегодня поднимали вопрос как его купить в России.У меня тоже ИИСТ,и не жалею что купил именно его.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

16.05.2012 в 18:32:53

Serg52 написал : Бери 160-амперник,и не парься...

К стошисятым амперникам сеть нормально реагирует...а вот ежели через генератор-то советуют...не менее 7,5 гену приобретать...хотя может и 5 кВт(ный) потянет чуть-чуть троечку....

0
Serg52
Serg52
Местный

Регистрация: 15.11.2008

Починки( нижегородской области)

Сообщений: 661

16.05.2012 в 18:34:03

Из двух названных Сварог купил бы.Двухлетняя гарантия,отзывы хорошие,и цена приемлимая

0
Serg52
Serg52
Местный

Регистрация: 15.11.2008

Починки( нижегородской области)

Сообщений: 661

16.05.2012 в 18:42:26

Про "не парься..." я цитировал как-бы (немогу с мобилы вставлять цитату).Я имел в виду что поспорили на счёт тока,автоматов,а человек так и непонял какой инвертор купить.А читать надо очень много тем чтобы понять какой инвертор выбрать.Хочется конкретного ответа,но вот мнения разные,да и требования тоже разные у наших форумчан.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

16.05.2012 в 18:45:49

Serg52 написал : Хочется конкретного ответа,но вот мнения разные,да и требования тоже разные у наших форумчан.

Быват что выбор сделан-осталось его только на форумэ одобрить и подтвердить-для большей уверенности в приобретениии...А мнений многа-потому чта и аппаратов многна -и почти у всех разные...:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.