evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.10.2007 в 00:50:37

Да, у нас автомат 3х100А на 48 квартир.

Кабель 16 кв.мм. (отдельные жилы в одной трубе/коробе) держит до 85А , а 3х16 - 80А максимум. Формально 100А автомат ставить нельзя. Я бы кинул 6 проводов ПВ-1 или ПВ-2 по схеме 6(1х10) кв.мм. В данном случае нагрузка хорошо делится пополам.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

08.10.2007 в 09:19:04

evgenygrig написал : А счетчик то какой ток может пропустить? Ведь 100А не каждый потянет.

Паспортный максимальный ток у счётчика означает верхнюю границу диапазона, в котором производитель гарантирует паспортный класс точности. А вот опечатанные проводочки к счётчику и от него действительно могут не выдержать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

11.10.2007 в 17:13:23

evgenygrig

Большое спасибо! На Вашей схеме и остановлюсь!

0