And
And
Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

07.10.2007 в 18:20:16

Уважаемые форумчане. Вопрос собственно вот в чем - необходимо поставить блок из 3 розеток 220 В. Подводка - NYM3х2,5. Как я вижу вариантов 2:

  1. гнуть провод и вести "шлейфом" (от одной розетки к другой не разрывая провод)
  2. рядом установить распаечную коробку и оттуда своим проводом к каждой розетке. В коробке поставить клеммники типа Ваго.
  3. Может я чего-то пропустил?

И еще вопрос - как лучше сделать, если таких блоков (по 3 розетки) 3 штуки на одной линии (в разных углах комнаты маломощные потребители).

Заранее благодарен.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2007 в 18:43:37

And написал : Вопрос собственно вот в чем - необходимо поставить блок из 3 розеток 220 В.

А в чем, собственно вопрос? Клеммы всех розеток предназначены для подключения двух проводов - подключаете приходящий провод и на эту же клемму провод, идущий на следующую розетку. По-моему вопросов тут не должно быть.

And написал : И еще вопрос - как лучше сделать, если таких блоков (по 3 розетки) 3 штуки на одной линии (в разных углах комнаты маломощные потребители).

Точно так же.

0
And
And
Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

07.10.2007 в 18:49:14

Да вот внутри все протестует против разрезания провода.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.10.2007 в 19:02:57

And написал :

  1. гнуть провод и вести "шлейфом" (от одной розетки к другой не разрывая провод)

-Кроме провода заземления- его так соединять запрещено, поэтому многие импортные розетки не имеют возможности подключать два провода к контактам заземления

  • и что касается "от одной розетки к другой не разрывая провод" - то это все равно считается шлейфом и для провода заземления запрещено:

"1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается."

Это соответствующий пункт Правил устройства электроустановок а вот пояснение авторитетных специалистов- авторов последнего текста ПУЭ:

  1. ВОПРОС. Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?

ОТВЕТ. В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."

And написал :

  1. рядом установить распаечную коробку и оттуда своим проводом к каждой розетке. В коробке поставить клеммники типа Ваго.
  • За исключением необязательности применения именно пружинных зажимов и именно ВАГО -это наилучший вариант (но и наиболее трудозатратный)...
0
And
And
Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

07.10.2007 в 19:11:13

Т.е. защитный провод тоже через клеммники? Или от каждой розетки к щитку тащить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2007 в 19:52:46

2Valeryko Задолбал уже всех своими цитатами. При чем здесь "открытые части"?

And написал : Т.е. защитный провод тоже через клеммники?

Вместо клеммы розетки вставляете в клемму WAGO или Werit приходящий и уходящий провода РЕ, а куском провода соединяете эту клемму уже непосредственно с механизмом розетки.

0
And
And
Местный

Регистрация: 03.04.2006

Москва

Сообщений: 252

07.10.2007 в 20:01:50

Большое спасибо. Поставлю рядом с блоком розеток распаечную коробку и оттуда все разведу.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.10.2007 в 20:24:09

avmal написал : Задолбал уже всех своими цитатами. При чем здесь "открытые части"?

  • это цитаты-ссылки на КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, разработчиков ПУЭ, коими ни я ни Вы не являемся - поэтому нас цитировать пока рановато... -и затем, что через заземляющие контакты розеток заземляются ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ стиральных машин, компьютеров, водонагревателей и т.п.

  • поэтому к розеткам ТОЖЕ это относится:

    ...при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."

  • проще говоря, при отгорании провода заземления у такого шлейфа , например, у розетки до ванной, стиральная машина в ванной может иметь корпус под напряжением, т.е. основная защита- заземление - работать перестанет, а УЗО является только ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ способом защиты...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.10.2007 в 21:16:19

And написал : Поставлю рядом с блоком розеток распаечную коробку и оттуда все разведу.

Ставить распайку для разводки на 3 рядом стоящие розетки - явный перебор. Соедините L и N шлейфом, а РЕ - клеммниками или скотч-локами в коробке за розеткой (как советует avmal), чтобы не конфликтовать с ПУЭ-гуру :)

при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи

При повреждении клеммника тоже "возможно нарушение защитной цепи". Так что теперь, РЕ вообще нигде никогда и никак не рвать и не соединять?

Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается

ИМХО, перегиб уже... Так можно докатиться до протяжки отдельных РЕ для каждого потребителя прямо от ГЗШ КТП. Сплошным проводом, доступным для визуального контроля целостности по всей длине.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Wasysha
Wasysha
Местный

Регистрация: 13.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 225

07.10.2007 в 21:26:47

а не проще взять проходные розетки?????

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.10.2007 в 21:49:12

Kamikaze написал : Ставить распайку для разводки на 3 рядом стоящие розетки - явный перебор.

  • Вообще-то это скорее норма- как и одна распаечная коробка на один светильник и один выключатель, например...

Kamikaze написал : Соедините L и N шлейфом, а РЕ - клеммниками или скотч-локами в коробке за розеткой (как советует avmal), чтобы не конфликтовать с ПУЭ-гуру

  • а вот это ЭКОНОМНЫЙ вариант- все размещать на задней части розеток...

Kamikaze написал : При повреждении клеммника тоже "возможно нарушение защитной цепи". Так что теперь, РЕ вообще нигде никогда и никак не рвать и не соединять?

  • я дал цитату из ПУЭ и разяснение КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, разработчиков ПУЭ
  • полагаю, и мне, и Вам пока учить их - специалистов при должностях и званиях - как применять ПУЭ - пока рановато...

Kamikaze написал : ИМХО, перегиб уже... Так можно докатиться до протяжки отдельных РЕ для каждого потребителя прямо от ГЗШ КТП

  • если так будет предусмотрено проектом- то именно так и надо будет делать..
  • а что "перегибом" считать - решать не Вам...

Wasysha написал : а не проще взять проходные розетки?????

  • можно, но:

And написал : как лучше сделать, если таких блоков (по 3 розетки) 3 штуки на одной линии (в разных углах комнаты маломощные потребители).

  • все равно придется как-то решать вопрос с заземлением не-шлейфом двух групп...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу