avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 02:59:25

Vadim17 написал : А в реальности приходиться ожидать перегрева контактов, потекшей изоляции и прочих прелестей...

Этого не произойдет по одной простой причине - если установлен автомат с соответствующим номиналов, то этого он не допустит. Расчетный ток, указанный в ПУЭ, соответствует долговременной работе провода без особого нагрева, а кратковременно жила может держать и больший ток.

0
nukemonk
nukemonk
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Екатеринбург

Сообщений: 290

14.10.2007 в 03:16:12

я вот в связи с предстоящим ремонтом на кухне и желанием завести туда ещё 2 группы провёл ревизию своего квартирного щитка. тоже всё на иэк и сделано, гм... ну в общем это отдельная тема. что я не понял, так это что у меня от счётчика помимо входа и выхода на щиток идёт ещё два провода напрямую куда-то в гофру а дальше в неизвестном направлении. я в недоумении, что это может быть?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

14.10.2007 в 03:25:02

avmal написал : кратковременно жила может держать и больший ток.

А к этому добавлю, что современные электроплиты поддерживают определенную температуру на конфорке. Т.е., в момент достижения выставленной температуры – ТЕН конфорки отключается. У меня 6 конфорок по 1,5кВт – работают 24 часа в сутки, 5,5 дня в неделю. Замерял ток – 12А (mаx) держится несколько сек., затем – 0, через несколько сек – повтор. АВ – 20А – за 4 года – выбило 1 раз: пробило ТЭН.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 14:43:27

nukemonk написал : у меня от счётчика помимо входа и выхода на щиток идёт ещё два провода напрямую куда-то в гофру а дальше в неизвестном направлении. я в недоумении, что это может быть?

Если бы еще и знать из какого места эти провода идут ... Но быстрее всего это диспетчерская система контроля и учета.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

14.10.2007 в 15:07:42

avmal написал : при превышении вашего номинала 40А на 45%, т.е. при токе 58А автомат имеет право сработать в течении часа

Хотелось бы цифру по конкретнее. Через 5 минут - это тоже в течение часа, но это мало. Получить отключение всей квартиры (с компами и проч) не очень приятно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 15:30:57

Sergey_G. написал : Хотелось бы цифру по конкретнее. Через 5 минут - это тоже в течение часа, но это мало.

Если более конкретно, то с превышением номинала 13%, а это 45А, автомат не имеет права срабатывать в течении часа. Все это вы можете прочитатать более подробно в ГОСТе на автоматические выключателе, номер которого я сейчас не помню.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

14.10.2007 в 15:53:51

2avmal
ГОСТ этот я читал, его номер на каждом автомате написан. Но нормировка там грубая очень.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 16:42:05

Sergey_G. написал : нормировка там грубая очень.

Очень даже конкретная - 45% должен сработать в течении часа, 13% должен отработать не менее часа. Уставку каждого конкретного автомата вы можете проверить при помощи нагрузочного трансфрматора, если для вас это так существенно. Или пригласить измерительную лабораторию. Они составят протокол, где будет указаны данные на каждый автомат в вашем щите.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

14.10.2007 в 16:53:01

Да что вы прицепились к автоматам - мощности там более чем достаточно, да и заменить не проблема. А вот проводка 1.5 кв.мм - проблема. Я в щели щитка посмотрел - на розетки кухни уходит ОДИН проводок, и на все розетки квартиры - тоже ОДИН проводок. И розетки - супер. На кухне 6 штук установлены на высоте ~60 см (т.е за мебелью).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 17:17:13

evgenygrig написал : А вот проводка 1.5 кв.мм - проблема. Я в щели щитка посмотрел - на розетки кухни уходит ОДИН проводок, и на все розетки квартиры - тоже ОДИН проводок. И розетки - супер. На кухне 6 штук установлены на высоте ~60 см (т.е за мебелью).

А это уже у нас святая традиция - в новой квартире переделывать всю проводку, переставлять установочные и менять квартирный щиток.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

14.10.2007 в 23:16:40

uc1wwg написал : ... и коллега не так всё плохо у нас в Беларуси.

В Беларуси, может быть, и не всё плохо. Но имелся в виду типичный монтаж, сделанный в России бандой строителей-налётчиков из ББССР ;)

avmal написал : А это уже у нас святая традиция - в новой квартире переделывать всю проводку

Традиции придётся блюсти ;)

0