Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2007 в 21:38:15

Ситуация такая: при кладке несущей стены, на третьем ряду кирпича, перепад высот фундамента был решен созданием толстого шва – стяжкой, убывающей от 6 сантиметров до нормальной толщины шва. В этот шов была уложена сетка (пришлась на центр шва) ячейкой 50x50 толщиной 4 мм. Расчетная прочность раствора M75. Дальше стена идет из керамзитоблоков M100. Поверх стяжки сразу положили 4 ряда блоков, с расчетной нагрузкой около 300 кг на погонный метр стены, потом стена простояла 10 дней при температуре 10 градусов, далее кладка была продолжена. Стена имеет толщину 400 мм. Здание одноэтажное высота стены – 5600 мм. Кровля плоская.
Прошу дать комментарии по поводу такого подхода к устранению перепада высоты.

0
Bad
Bad
Местный

Регистрация: 17.12.2005

Владимир

Сообщений: 892

16.10.2007 в 11:34:29

6 см это многовато...чекушки(бой) в шов клали? тогда ок, если нет, то не очень хорошо.То что положили сетку это хорошо. Берегите себя.Бад.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

16.10.2007 в 15:33:02

gpigor написал : 6 сантиметров до нормальной толщины шва

Если сетка в середине, то нормально. Если- как кладут её все самодеятельные каменьщики- сверху, то от сетки нет толку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.