Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

16.10.2007 в 08:33:02

Вопрос возник, когда выдали схему на комплектацию щита АВР, по моей заявке. Конечно схему я сам не рисовал. Но мне главное суть. Люди "нашего мира" объясните суть работы АВР. Понятно что оно отслеживает напряжение на каждой фазе по питающему фидеру, а при пропадании хоть на одной фазе отключает, вернее переключает на другой фидер. А потом??????

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.10.2007 в 09:10:35

Алексей 22 написал : А потом??????

А потом зависит от схемы АВР. Обычно при восстановлении нормального напряжения на ведущем фидере переключает на него, с некоторой задержкой.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

16.10.2007 в 10:41:44

тогда представляю на обозрение схему АВР.
Сразу скажу, что моё подозрение на то, что сначало нужно нажать кнопку главного ввода, потом резервного. Ну и коагбы всё будет работать, но при пропадании хотя бы на одной из фаз напруги, АВР штатно переключает на резервный ввод. Акогда напруга на главном вводе востановливается, то переключение на главный фидер нужно уже выполнить вручную. Я правильно понимаю?

0
Вложение
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

16.10.2007 в 11:20:48

Алексей 22 написал : ...Я правильно понимаю?

Не совсем. Вручную надо будет только взвести автоматы QF1 и QF2 (при взведенных SF1-6). Все остальное будет происходить без участия кого - либо. По истечению времени уставки сработают контакты реле контроля напряжения/фаз KV1 и KV2. Если на обоих входах питание нормальное, захлопнется контактор KM1. Срабатывание KM2 будет блокировано дважды. При пропадании питания на основном вводе разблокируется KM2. Питание перейдет на резервный ввод. При восстановлении основного ввода - по отработке уставки времени KV1 АВР сам переключится на основной ввод. Без участия кого бы то ни было... Вот и все.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

16.10.2007 в 12:26:55

Я что то совсем запутался. Эти SF1-SF6 обозначают маркой С60А 1n 6(А) С, так зачем там автоматическиие выключатели тем более каждый отдельно, да ещё и схарактеристикой "С"? Не понятно что эти авт.выключатели будут защищать? А на счёт KV-1 и KV-2 это же просто реле контроля напряжения и всё. Или у него какая то хитрая работа. Прошу пояснить.:confused:

0
garte
garte
Местный

Регистрация: 20.10.2006

Москва

Сообщений: 675

16.10.2007 в 13:14:20

Алексей 22 написал : так зачем там автоматическиие выключатели ...

Назначение их не только защиты но и чтобы была возможность отключения одного из вводов для ППР или обслуживания

Алексей 22 написал : А на счёт KV-1 и KV-2....

Чисто контроль напряжения

SDMVL написал : Вот и все.

Единственно добавлю, что в первую очередь включаете основной ввод, чтобы лишний раз не хлопали контакторы, если есть какие-то ответственные потребители а если нет - то все-равно.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.10.2007 в 13:26:40

Три раздельных, ИМХО, чтобы можно было протестировать АВР сымитировав отключение одной из фаз, чтобы говорить про алгоритм работы KV надо хотя бы марку знать.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

16.10.2007 в 14:38:08

Марка KV RM4TR32. Извините за "тормоз" но я не пойму как оно включиться обратно. после востановления напруги на главном вводе?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

16.10.2007 в 15:06:06

Алексей 22 написал : Марка KV RM4TR32...

Реле контроля напряжения и чередования фаз. Как только на его входах параметры питания придут в норму, пойдет отсчет времени уставки и контакты его переключатся...

Питание это реле получает из контролируемой сети.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

16.10.2007 в 15:26:54

Так это интелектуальное реле? Значит кнопки с обозначенным цифрами 25 и 28 kv-1 не нажимаются?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

16.10.2007 в 15:48:43

Алексей 22 написал : ...кнопки с обозначенным цифрами 25 и 28...

:)

Так то ж не кнопки... Это обозначение контактов с выдержкой времени реле KV. Выдержка на включение. А цифры - номера клемм на релюшке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу