Leonid53 написал : N счётчика, и РЕ и N кабеля, идущего в дом

Это кто так счётчик подключил?! И опечатали даже? Рабочий ноль кабеля следует подключить к выходу счётчику.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

17.10.2007 в 11:00:21

ребята из той же компании, что и последний специалист. Рабочий ноль - верхняя нулевая шина. В момент установки счётчика кабеля к дому и других подключений просто не было. Но этого щитка больше не существует - я привожу только вид изделия справа. Фото нового щитка пока отсутствует

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

17.10.2007 в 19:43:24

ВТБ! написал : АА

Деревьев нет, ВЛ в хорошем состоянии, повторные заземления через опору и на новых вводах, вменяемый электрик, который не ленится обслуживать систему... При таких условиях TN-C-S скорее всего будет безопаснее. Если бы ещё бы трасса была выполнена СИП...

Увы, не СИП. Заземления на новых вводах не видел. Все со слов электрика. Его вменяемость постарался описать в 3-ем сообщении.

Не хотите поделить PEN на опоре?

Думал. Вариант интересный. но никогда не делал. Просто поделить и не делать контур? Контур у столба? Как? Слишком много вопросов возникает.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

18.10.2007 в 10:50:09

АА написал : Контур у столба?

Ага. :) Как - не знаю. :( У меня "орлы" просто уголок возле ж/б пасынка вбили. У основания опоры ещё и гальваническая защита газовщиков "примостилась" - так что ноль повторно заземлён основательно.

Leonid53 написал : Насколько улучшится ситуация, если вернуться к
конфигурации из 2 соединённых шин

Не вижу никакого смысла. Раздельные шины - это для ГРЩ, чтобы упростить последующую установку УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

18.10.2007 в 11:02:08

ВТБ! написал : Ага.
Как - не знаю.
У меня "орлы" просто уголок возле ж/б пасынка вбили. У основания опоры ещё и гальваническая защита газовщиков "примостилась" - так что ноль повторно заземлён основательно.

Хорошо, когда столб "свой", т.е стоИт на своем участке. Делай, что хочешь. А тут за дорогой. Пустить катанку снаружи? Вряд ли такое понравится тем, кому придеться залезать с помощью когтей на этот столб. Что-то я все больше склоняюсь к ТТ. Тем более, что перейти потом на TN-C-S проблем не составит. Всего лишь добавить перемычку в щитке. Еще один вопросик. Надо ли добавить противопожарое УЗО или и так нормально?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

18.10.2007 в 11:17:59

АА написал : Надо ли добавить противопожарое УЗО или и так нормально?

Для ТТ я бы добавил входное УЗО типа S 40A/100mA или даже 40А/30мА (есть и такое в природе :)). Для дублирования.

Если Вы не электроманьяк :) - тогда смысла нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

18.10.2007 в 12:49:40

ВТБ! написал : Для ТТ я бы добавил входное УЗО типа S 40A/100mA или даже 40А/30мА (есть и такое в природе ). Для дублирования.

Это еще поискать придеться. Или только под заказ.

Если Вы не электроманьяк - тогда смысла нет.

Я, похоже, да. Только вот дом не мой.:)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

18.10.2007 в 13:09:19

АА написал : Это еще поискать придеться. Или только под заказ.

http://uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=9 :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

18.10.2007 в 13:29:36

ВТБ! написал :

Спасибо. В наличии только 40А 100мА.

0