Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 13:38:00

К варке подведен трехжильный провод, про параметры которого никто не может с уверенностью точно сказать 3х6 он или 3х4. Надо нарастить для подключения варки. Варка на 6,6 кВт, то есть должно хватить и 3х4. При условии такой неопределенности, выбор какого провода является предпочтительным 3х4 или 3х6? Спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.10.2007 в 13:47:50

an_32

По таблице 1.3.8 для двухжильного шнура 2.5кв.мм установлен длительный ток 33А. Но лучше перезаложиться - 3*4 (до 43А).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 13:57:33

Так а если у меня подводится 3х6, то можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4? Или наоборот, если подведен 3х4, а я его продолжу 3х6?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.10.2007 в 14:02:12

an_32

Смотря какой клеммник. Кстати, какой номинал защитного автомата на этой линии?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 14:23:40

an_32 написал : При условии такой неопределенности, выбор какого провода является предпочтительным 3х4 или 3х6? Спасибо!

В данном случае действует не предпочтительность и не таблица выбора проводов, а требование нормативов - не менее 6 квадратов меди. Т.е. можете 6 квадратов, можете 16 квадратов, но никак не 4.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 14:24:17

ВТБ! написал : Смотря какой клеммник. Кстати, какой номинал защитного автомата на этой линии?

Клеммник винтовой карболитовый на 40А. Номинал защитного не смотрел, но не меньше 32А

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 14:26:48

avmal написал : В данном случае действует не предпочтительность и не таблица выбора проводов, а требование нормативов - не менее 6 квадратов меди. Т.е. можете 6 квадратов, можете 16 квадратов, но никак не 4.

На варку 6.6 кВт вполне хватает 3х4 меди по нормативам или без них. Я же спрашиваю о другм:"Так а если у меня подводится 3х6, то можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4? Или наоборот, если подведен 3х4, а я его продолжу 3х6?"

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

18.10.2007 в 14:28:17

ВТБ! написал : По таблице 1.3.8 для двухжильного шнура 2.5кв.мм установлен длительный ток 33А.

Не много ли? Для двужильных проводов допускется 25А по табл. 1.3.4. и они на ощусь горячие при таком токе.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.10.2007 в 14:43:25

Sergey_G.

1.3.4 применима к стационарной проводке со сроком эксплуатации, измеряемым десятками лет. 1.3.8 - к шнурам питания со сроками эксплуатации годы.

avmal написал : требование нормативов - не менее 6 квадратов

Требование относится к стационарной линии - и совершенно справедливо (не штробить же заново при замене плиты на более мощную). А шнур питания - это уже практически часть плиты. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 14:51:57

an_32 написал : можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4?

А с чем связана такая проблема выбора сечения, если отвод будет подключаться в коробке за плитой на клеммник - поставьте кусок 3х6, если подходит 3х6, и не ломайте голову. Неужели 30-40 рублей так сильно подорвут ваш бюджет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.10.2007 в 14:54:59

avmal

Когда я брал обрезок ПВС 3*6 для подключения плиты, продавцы смотрели на меня как на психа.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу