avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 15:08:18

ВТБ! написал : Когда я брал обрезок ПВС 3*6 для подключения плиты, продавцы смотрели на меня как на психа.

Странно, обычно, если у них что-то спрашиваешь, то они смотрят на тебя как "баран на новые ворота". Эти, видно, с проблесками интеллекта попались.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 15:14:52

avmal написал : А с чем связана такая проблема выбора сечения, если отвод будет подключаться в коробке за плитой на клеммник - поставьте кусок 3х6, если подходит 3х6, и не ломайте голову. Неужели 30-40 рублей так сильно подорвут ваш бюджет?

Просто кусок провода 3х4 уже есть. Не хочется без достаточного повода идти и покупать 3х6, поэтому и мучаюсь вопросом...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.10.2007 в 15:19:35

an_32 написал : кусок провода 3х4 уже есть

С многопроволочными жилами?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 15:24:31

an_32 написал : Просто кусок провода 3х4 уже есть. Не хочется без достаточного повода идти и покупать 3х6, поэтому и мучаюсь вопросом...

А чего мучиться - ставьте его, а будет СИЛЬНО греться, то замените.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 15:48:29

ВТБ! написал : С многопроволочными жилами?

с однопроволочными.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 15:49:23

avmal написал : А чего мучиться - ставьте его, а будет СИЛЬНО греться, то замените.

коробка будет уже под кухонным фартуком, поэтому потом менять будет несколько проблематично...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 16:05:33

an_32 написал : коробка будет уже под кухонным фартуком, поэтому потом менять будет несколько проблематично...

А если не поздно, нельзя сейчас коробку сместить ниже фартука за плиту, чтобы доступ к коробке был? Наверняка кабель от пола идет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 16:17:56

avmal написал : А если не поздно, нельзя сейчас коробку сместить ниже фартука за плиту, чтобы доступ к коробке был? Наверняка кабель от пола идет.

Неа, кабель как раз, как и вся разводка у нас идет от потолка :-(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 16:28:36

an_32 написал : кабель как раз, как и вся разводка у нас идет от потолка

Тогда выбор за вами. Если на 100% уверены, что более мощная панель никогда не будет устанавливаться, то ставьте 3х4. Если есть сомнения, то раззоритесь на 1 метр кабеля 3х6.

an_32 написал : Клеммник винтовой карболитовый на 40А.

Поставьте лучше "орехи" У731, если габариты коробки позволят. Надежнее будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2007 в 16:37:12

avmal написал : Тогда выбор за вами. Если на 100% уверены, что более мощная панель никогда не будет устанавливаться, то ставьте 3х4. Если есть сомнения, то раззоритесь на 1 метр кабеля 3х6.

Спасибо, видимо, придется перебороть природную лень и смотаться в магазин :-)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.10.2007 в 16:37:43

avmal написал : 1 метр кабеля

Лучше полтора метра шнура. :)

0