Аватар пользователя
Димыч 74

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

17.01.2006 в 13:55:31

Вот и мне сделали разводку воды в ванной. И у меня тож сомнения насчёт её работоспособности (см. рисунок). Изображены: горячий стояк и обратка (раньше были соединены между собой напрямую). Тёплый водяной пол. Нагреватель и всё такое... Сомнений собсно два:

  1. Если я захочу, например, закрыть или прикрыть тёплый пол, я перекрываю обратку и нарушаю циркуляцию, что не есть хорошо. Надо врезать трубку между стояками без всяких кранов?

  2. Летом, когда отключат гор.воду, я должен перекрыть кран. Тот, что перед горячим счётчиком. Холодная вода пойдёт через нагреватель в горячую магистраль и к потребителям. Всё нормально.

А вот зимой нагреватель будет просто под напором с двух сторон. И вода никуда не потечёт. Но, если давление в гор. и хол. стояках будет разным, она всёж через нагреватель куда-то потечёт? Горячая в холодную или наоборот? Это правильно? А если один из стояков вообще отключат, моя система будет его заполнять, а счётчик учитывать стоимость моей благотворительности?

Этаж верхний, 11-й. Дом панельный. Новостройка.

И ещё. Какой тип проточного нагревателя мне нужен? Тот, что стоит у меня сейчас, подключен после смесителя и имеет собственную душевую лейку. И включает нагрев при подаче воды в него, от давления, как я понимаю. Здесь же если нагреватель всегда под давлением, он всегда греться будет, чтоли? Сгорит же.. Чёт я совсем ничего не понимаю.. Или сантехник попался деревянный, или я слишком умный :-)

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

17.01.2006 в 20:00:35

1) трубку - байпасс лучше с краном 2) ВЫ правы.

PS Тёплые водяные полы запрещены У вас нет полотенцесушителя?
Если полотенцесушители у других на обратке, то своим теплым полом вы сделаете остальным небольшую гадость в виде еле теплых полотенцесушителей.

PPS Сантехник думать похоже не умеет.

0
Аватар пользователя
Димыч 74

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

18.01.2006 в 08:14:55

Полотенцесушитель включен последовательно с полом. Он у всех на основном стояке (который толстый), мой этаж верхний, так что нагадить им я не могу.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

19.01.2006 в 01:48:56

Проточник должен изолироваться шаровыми кранами обязательно -- мало ли что.

0
Аватар пользователя
Димыч 74

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 441

19.01.2006 в 07:17:53

Ок, будем ставить краны. Благо ничего переделывать не надо. И байпас поставим.
Спасибо!!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу