21.10.2007 в 23:10:25
Куда в общем случае должна идти дренажная трубка: чисто выйти из стены или все-таки до внешнего блока? Канализация/водосток не в счет.
Дренажная трубка никакой затычки на внешнем конце не должна иметь? Сифонить зимой из нее не будет, если ее просто на улицу вывести из стены?
25.10.2007 в 23:07:36
можно вывести просто к внешнему блоку, только это уже не законно уж как 3 года и могут возникнуть проблемы с соседями снизу. Сифонов делать из дренажного шланга делать нельзя(конденсат будет литься из кондиционера) ну и с улицы сифонить не будет. Желаю удачи! www.stroi-art.ru
26.10.2007 в 11:07:26
5047183 Спасибо за ответ.
5047183 написал : только это уже не законно уж как 3 года
Это почему? А из стены - законно?
5047183 написал : ну и с улицы сифонить не будет.
Сифонить не будет, только если сделать сифон или вообще при любых условиях?? Если при любых, то интересно как это организовано.
И почему при таком (см. рис) сифоне вода потечет из кондиционера? Потому что задувать будет снаружи? Так это и называется сифонить.
26.10.2007 в 18:19:01
Emerald написал : Это почему? А из стены - законно?
Незаконно наружный сброс. Хотя на закон сам бы взглянул с удовольствием, но во всех новостройках выдают предписание "сброс только внутренний".