Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

23.10.2007 в 12:11:13

Есть плита 6,3Квт, подключённая через не очень понравившийся клеммник. Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

Аналогичный вопрос про духовку 3,6Квт (то есть 16.4А) и холодильник(средняя мощность 40Вт, пиковая неизвестна - http://www.siemens-bt.ru/products/type114/product641.html), подключённые к паре обычных 16А розеток, подключённые через Wiret на 20А. Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 12:42:26

Alol написал : Насколько я понимаю, максимальный ток 6300/220=28А. Будет ли дифавтомат на 25А работать нормально с такой плитой? (тепловое срабатывание дифавтоматов : 1.13..1.45In) Или всё-таки надо ставить 32А? (Хочется ограничить возможный ток через клеммник и провода значением в 28А).

Защитный автомат ставится для ограничения тока в групповой сети и всего в нее входящего, в том числе и клеммника. Если клеммник рассчитан на ток не более 25А, то ставьте и автомат соответствующий. Будет часто срабатывать, хотя в этом есть сомнения, то придется менять клеммник. Кстати вы ничего не сказали про сечение провода к плите.

Alol написал : Будет ли достаточно 16А автомата для этих двух устройств, ибо хочется избежать чрезмерного тока через Wiret.

Лично мое мнение - будет достаточно. Только не Wiret, а Werit.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 12:50:36

На варочную панель Вам необходимо ставить автомат на 32А. На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А. А по поводу холодильника - такого слабого агрегата я не встречал...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 13:25:21

sergey_sav написал : На духовку отдельную группу 3х4, авт. 20А.

Как он четыре квадрата в розетку заряжать будет? А 20А можно поставить и на 2,5 квадрата. Особого криминала не будет. Вернее, совсем никакого.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 14:25:52

2avmal Можно и 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 14:29:23

2Alol По Вашей ссылке холодильник Siemens KI 38 SA 50 - Энергопотребление: 294 кВт/ч, замечу, это не мощность компрессора, которая повыше будет. Может Вы опечатались про 40 Вт? http://www.siemens-bt.ru/products/type114/product641.html

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.10.2007 в 14:39:09

sergey_sav написал : 3х2,5 и автомат 20А, тогда и розетку 20А или 25 А

И 16А розетка вполне потянет, если ее не включать-выключать под нагрузкой - 16А это номинальный рабочий ток розетки, а не максимальный. Из-за нескольких лишних миллиампер блох ловить не стоит.

sergey_sav написал : Но холодильник запитывать всё равно от другой группы.

Тут я соглашусь, но если нет технической возможности, то можно и в одной группе оставить. Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 15:37:32

avmal написал : Согласитесь, что работа обоих приборов на предельной мощности одновременно маловероятна.

Не очень приятно будет если совпадут максимумы, для холодильника очень не приятно... Но решать автору, коль хочет минимизировать пусть действует. 3,6кВт+0,5кВт(предположение)= 4,1кВт или 18,63А, что по отношению к 16А будет 1,16 - может и не вырубит автомат 16, а 20 -точно нет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

23.10.2007 в 16:45:03

Если у холодильника Энергопотребление: 294 кВт/ч (то есть среднее потребление 40Вт), то какой режим работы этого холодильника?

  • компрессор работает постоянно на 40Вт
  • компрессор включается время от времени и потребляет ___ Вт? Очевидно, что второй случай более опасен, так как при включении духовки на максимум включение компрессора приведёт(?) к срабатыванию автомата на 16А.
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2007 в 16:59:47

2Alol Откуда Вы опять взяли 40 Вт?!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.10.2007 в 17:16:11

2sergey_sav

sergey_sav написал : Энергопотребление: 294 кВт/ч

Думаю, что речь идет все же о 294 Вт/ч...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу