Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

26.10.2007 в 16:29:36

avmal написал : поскольку рядом с автоматами надо будет воткнуть на дин-рейку еще и нулевую шину взамен вашего карболитового чуда, которое при подгорании начинает проводить ток.

поясните, пожалуйста, про карболитовое чудо - мне надо оторвать свой световой и розеточный нуль от имеющейся рейки, поставить что-то приличное, и привязать их на это "приличное". А нуль на кухню пойдет через автомат 40А? так?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 18:59:59

moryakov написал : поясните, пожалуйста, про карболитовое чудо - мне надо оторвать свой световой и розеточный нуль от имеющейся рейки, поставить что-то приличное, и привязать их на это "приличное".

Ну, насчет оторвать, это слишком жестоко - отсоединить, "чудо" открутить и выкинуть. Что-то "приличное вы можете посмотреть на фотографии в посте 96 темы "Дайте совет по электрике в квартире!!!"

moryakov написал : А нуль на кухню пойдет через автомат 40А? так?

Совершенно верно.

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

29.10.2007 в 10:09:05

Благодарю за просвещение, avmal. Общую схемку когда набросаю, еще раз проконсультируюсь - Вы не возражаете?

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

30.10.2007 в 18:14:25

Разрешите сдать лабораторную работу? Схемка в аттаче. Пара вопросов:

  1. насколько я понял, вводной рубильник на 63А нужен только для быстрого обесточивания всей кухонной ветки, чтоб не бегать к этажному, т.е. можно обойтись и без него? А то не находится он чего-то.
  2. коммутацию фазового провода в щитке собираюсь вести до узо 6 кв.мм, после узо - 2,5 кв.мм, соответственно номиналу выходов на устройства, правильно?
  3. Ящик собираюсь взять с запасом на 12 модулей.
  4. Для того, чтобы не сильно ломать стены, можно ли провода после щитка спрятать в плинтус с кабель-каналом? NYM 3x6 миллиметров 13 в диаметре - влезет ли?

Примечание к схеме: Выходы на розеточные группы(PE ведь нельзя вести шлейфом) - от РЕ-рейки будет отдельно 3 провода.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

30.10.2007 в 18:22:34

moryakov

Почему бы не поставить вместо "рубильника" УЗО 63А/30мА? А все четыре автомата после него. Заодно и шину одну сэкономите. :)

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

31.10.2007 в 09:21:46

2ВТБ!
Спасибо, действительно можно и так. Т.е. схема превращается в аттач. Критических замечаний больше нет?

0
Вложение
Аватар пользователя
rdk

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

01.11.2007 в 15:03:25

1.Что за разветвление N идет сверху? Как это понять? N надо брать с шины и все. Мож и правильно, просто немного некорректно, иль я чего не понимаю

  1. РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки? И какого сечения? На каждую группу свой провод. Зачем в 1 шке 3(!!!) розеточные группы?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.11.2007 в 15:19:27

rdk написал : N надо брать с шины и все.

Угу.

РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки?

Полагаю, что автору просто рисовать было лень.

rdk написал : Зачем в 1 шке 3(!!!) розеточные группы?

Четыре - три на кухне, одна в комнате и коридоре. Кухонный щиток - что бы и не бросить по паре метров провода к духовке, СМ, СВЧ и чайнику. Да и пара автоматов не утянет...

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

01.11.2007 в 17:05:33

Про шину "0" согласен.

rdk написал :

  1. РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки? И какого сечения? На каждую группу свой провод.

Предупредил заранее в посте № 19

moryakov написал : Примечание к схеме: Выходы на розеточные группы(PE ведь нельзя вести шлейфом) - от РЕ-рейки будет отдельно 3 провода.

Теперь уже 4, т.к. плиточный автомат перекочевал под узо. Действительно, лень было перерисовывать. Провода все трехжильные, на плиту 3*6, на розетки 3*2,5

rdk написал : Зачем в 1 шке 3(!!!) розеточные группы?

ВТБ! прав. На кухне у меня исторически 1 (одна) розетка. Чего для современной кухни недостаточно.

0
Аватар пользователя
rdk

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

01.11.2007 в 17:36:48

Я все понимаю, но на вводе 40А, который дает пусть 8кВт, еще автомат на плиту 32А, пусть 2-3 кВт (2 комфорки), осталось 5-6 кВт на розетки, как раз для 2 автоматов 16А.Зачем 3й? Чтоб приполной загрузке 3х этих групп и включении плиты бегать в щиток?Если не прав, прошу поправить

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.11.2007 в 17:44:41

rdk написал : Чтоб приполной загрузке 3х этих групп и включении плиты бегать в щиток?

Духовка до 16А длительной нагрузки - всяко отдельная линия. СМ 10-16А (некоторые с сушкой).

К которой из этих двух групп "прилепим" чайник, СВЧ, холодильник и прочую кухонную нагрузку?

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

01.11.2007 в 17:51:36

вот как раз и была мысль немного разнести нагрузки по веткам. т.е. 1-я СВЧ 2-я СМ 3-чайник мощность у всех таких потребителей близкая.

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

01.11.2007 в 17:53:04

а если придется бегать в щиток, то, как сказал avmal, придется задуматься о более разумном потреблении ЭЭ. Не стирать с готовкой или не готовить в двух печах одновременно.

0
Аватар пользователя
moryakov

Местный

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

01.11.2007 в 17:54:40

с учетом последних замечаний, схемку переделал. стало менее наглядно :), зато правильнее.

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

01.11.2007 в 18:02:26

moryakov написал : 1-я СВЧ 2-я СМ 3-чайник

А где духовка? Чайник (но не трёхкиловаттный) и СВЧ совместятся легко - не длительные нагрузки.

А я бы вконец обнаглел и сделал бы отдельную линию на холодильник - вдруг засвербит отдельный диф.автомат на неё поставить. :) И резервную линию для водонагревателя...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу