moryakov
moryakov
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

26.10.2007 в 15:18:46

Так. т.е. в результате Вы рекомендуете сделать так:

  1. Протянуть новый NYM 3x6 из щитка на кухню.
  2. В этажном щитке заменить плиточный автомат 40А на автомат 2Р 40А, на который завести фазовую и нулевую жилу (жилу заземления куда подключать в данном случае?)
  3. Заменить автоматы 16А на свет и розетки на новые без переделок кабелей - соответственно, без переделок в квартире.
  4. В кухне соорудить новый щиток с входным автоматом на 32А
  5. После него прямой выход на варочную доску.
  6. После этого же автомата поставить УЗО 63А/30мА, от которого пустить две ветки розеток через автоматы 16А.

Т.о. пиковая мощность потребителей на кухне составит около 7 кВт.

Все верно, или где наврал/непонял?

Влезут ли на старые места три автомата, один из которых 1P+N?

Как быть со СМ?

ЗЫ: и еще, так и недопонял, Вы против варианта

moryakov написал : Идея номер 2: В санузел освещение проведено через трансформатор 220/220, который противно гудит. Есть мысль заменить его, поставив вместо него УЗО 10А/10мА в ту же коробку из-под транcформатора. Надо ли?

0
moryakov
moryakov
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

26.10.2007 в 15:35:50

В догонку. У меня получается разрешенная мощность на квартиру 13 кВт чтоли?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 15:50:43

moryakov написал :

  1. Протянуть новый NYM 3x6 из щитка на кухню.

Да.

moryakov написал : В этажном щитке заменить плиточный автомат 40А на автомат 2Р 40А, на который завести фазовую и нулевую жилу (жилу заземления куда подключать в данном случае?)

Жилу РЕ под винт в верхней части вашего щита вместо защитного провода вашей нынешней плиты, чтобы винты лишние не занимать.

moryakov написал : Заменить автоматы 16А на свет и розетки на новые без переделок кабелей - соответственно, без переделок в квартире.

Ага.

moryakov написал : В кухне соорудить новый щиток с входным автоматом на 32А

Лучше с вводным рубильником модульным на 40-63А, если сможете найти.

moryakov написал : После него прямой выход на варочную доску.

Нет. Это после вводного рубильника автомат 32А и от него уже на плиту.

moryakov написал : После этого же автомата поставить УЗО 63А/30мА, от которого пустить две ветки розеток через автоматы 16А.

После того же вводного рубильника.

moryakov написал : Т.о. пиковая мощность потребителей на кухне составит около 7 кВт.

Если ваши мощности превысят 40А, то об этом даст знать автомат в этажном щите и вы задумаетесь о более разумном использовании электроэнергии. По-крайней мере кабели все ваши будут защищены надежно.

moryakov написал : Влезут ли на старые места три автомата, один из которых 1P+N?

Там влезет не только 1Р+N, но и 2Р. Но лучше 1Р+N, поскольку рядом с автоматами надо будет воткнуть на дин-рейку еще и нулевую шину взамен вашего карболитового чуда, которое при подгорании начинает проводить ток.

moryakov написал : Как быть со СМ?

Не совсем понял вопрос, но если она вам не нравится, то выкиньте, а если взаимные симпатии, то подключайте - щиток-то под боком. Что хотите, то и пехайте туда.

moryakov написал : Вы против варианта

Конечно против, если у вас под боком на кухне щиток и УЗО, которое вы так настойчиво пытаетесь воткнуть вместо трансформатора, вполне там поместится, если вы перед покупкой бокса все как-следует продумаете количество потребителей и берите его с запасом мест. А трансфоматор выкиньте, если его гудение вас начало уже раздражать. Но только после установки и подключения УЗО. Кстати, 10А 10мА вы не найдете - 16А 10мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 15:52:06

moryakov написал : У меня получается разрешенная мощность на квартиру 13 кВт чтоли?

Об этом уже вопрос не ко мне, а к обслуживающей организации, если в договоре выделенная мощность не указана.

0
moryakov
moryakov
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

26.10.2007 в 16:29:36

avmal написал : поскольку рядом с автоматами надо будет воткнуть на дин-рейку еще и нулевую шину взамен вашего карболитового чуда, которое при подгорании начинает проводить ток.

поясните, пожалуйста, про карболитовое чудо - мне надо оторвать свой световой и розеточный нуль от имеющейся рейки, поставить что-то приличное, и привязать их на это "приличное". А нуль на кухню пойдет через автомат 40А? так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 18:59:59

moryakov написал : поясните, пожалуйста, про карболитовое чудо - мне надо оторвать свой световой и розеточный нуль от имеющейся рейки, поставить что-то приличное, и привязать их на это "приличное".

Ну, насчет оторвать, это слишком жестоко - отсоединить, "чудо" открутить и выкинуть. Что-то "приличное вы можете посмотреть на фотографии в посте 96 темы "Дайте совет по электрике в квартире!!!"

moryakov написал : А нуль на кухню пойдет через автомат 40А? так?

Совершенно верно.

0
moryakov
moryakov
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

29.10.2007 в 10:09:05

Благодарю за просвещение, avmal. Общую схемку когда набросаю, еще раз проконсультируюсь - Вы не возражаете?

0
moryakov
moryakov
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

30.10.2007 в 18:14:25

Разрешите сдать лабораторную работу? Схемка в аттаче. Пара вопросов:

  1. насколько я понял, вводной рубильник на 63А нужен только для быстрого обесточивания всей кухонной ветки, чтоб не бегать к этажному, т.е. можно обойтись и без него? А то не находится он чего-то.
  2. коммутацию фазового провода в щитке собираюсь вести до узо 6 кв.мм, после узо - 2,5 кв.мм, соответственно номиналу выходов на устройства, правильно?
  3. Ящик собираюсь взять с запасом на 12 модулей.
  4. Для того, чтобы не сильно ломать стены, можно ли провода после щитка спрятать в плинтус с кабель-каналом? NYM 3x6 миллиметров 13 в диаметре - влезет ли?

Примечание к схеме: Выходы на розеточные группы(PE ведь нельзя вести шлейфом) - от РЕ-рейки будет отдельно 3 провода.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

30.10.2007 в 18:22:34

moryakov

Почему бы не поставить вместо "рубильника" УЗО 63А/30мА? А все четыре автомата после него. Заодно и шину одну сэкономите. :)

0
moryakov
moryakov
Новичок

Регистрация: 25.10.2007

Москва

Сообщений: 36

31.10.2007 в 09:21:46

2ВТБ!
Спасибо, действительно можно и так. Т.е. схема превращается в аттач. Критических замечаний больше нет?

0
Вложение
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

01.11.2007 в 15:03:25

1.Что за разветвление N идет сверху? Как это понять? N надо брать с шины и все. Мож и правильно, просто немного некорректно, иль я чего не понимаю

  1. РЕ от кв щитка вниз идет 1 проводом и на плиту и на розетки? И какого сечения? На каждую группу свой провод. Зачем в 1 шке 3(!!!) розеточные группы?
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.