moryakov написал :
- Протянуть новый NYM 3x6 из щитка на кухню.
Да.
moryakov написал :
В этажном щитке заменить плиточный автомат 40А на автомат 2Р 40А, на который завести фазовую и нулевую жилу (жилу заземления куда подключать в данном случае?)
Жилу РЕ под винт в верхней части вашего щита вместо защитного провода вашей нынешней плиты, чтобы винты лишние не занимать.
moryakov написал :
Заменить автоматы 16А на свет и розетки на новые без переделок кабелей - соответственно, без переделок в квартире.
Ага.
moryakov написал :
В кухне соорудить новый щиток с входным автоматом на 32А
Лучше с вводным рубильником модульным на 40-63А, если сможете найти.
moryakov написал :
После него прямой выход на варочную доску.
Нет. Это после вводного рубильника автомат 32А и от него уже на плиту.
moryakov написал :
После этого же автомата поставить УЗО 63А/30мА, от которого пустить две ветки розеток через автоматы 16А.
После того же вводного рубильника.
moryakov написал :
Т.о. пиковая мощность потребителей на кухне составит около 7 кВт.
Если ваши мощности превысят 40А, то об этом даст знать автомат в этажном щите и вы задумаетесь о более разумном использовании электроэнергии. По-крайней мере кабели все ваши будут защищены надежно.
moryakov написал :
Влезут ли на старые места три автомата, один из которых 1P+N?
Там влезет не только 1Р+N, но и 2Р. Но лучше 1Р+N, поскольку рядом с автоматами надо будет воткнуть на дин-рейку еще и нулевую шину взамен вашего карболитового чуда, которое при подгорании начинает проводить ток.
moryakov написал :
Как быть со СМ?
Не совсем понял вопрос, но если она вам не нравится, то выкиньте, а если взаимные симпатии, то подключайте - щиток-то под боком. Что хотите, то и пехайте туда.
moryakov написал :
Вы против варианта
Конечно против, если у вас под боком на кухне щиток и УЗО, которое вы так настойчиво пытаетесь воткнуть вместо трансформатора, вполне там поместится, если вы перед покупкой бокса все как-следует продумаете количество потребителей и берите его с запасом мест. А трансфоматор выкиньте, если его гудение вас начало уже раздражать. Но только после установки и подключения УЗО. Кстати, 10А 10мА вы не найдете - 16А 10мА.