Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2006 в 09:44:04

BV написал : 2filvik
Просвещайтесь здесь http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0508 и здесь http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0511 Да кто говорит, что нужно УЗО с НОМИНАЛОМ УТЕЧКИ сотни ампер? Мы говорим о том, что УЗО 30ма при коротком замыкании фаза-защитный нулевой проводник сработает быстрее чем при такой же утечке в 30ма.

Зашел почитал и не понял, че мне это дает: в диапазоне 5Iдиф.ном. до 500А время отключения УЗО постоянно!!!!!!! т.е. 99,99% диапазона, песня про КЗ и зависимость скорости отключения УЗО от тока, как -бы по мягче не состоятельна(бред, ну не удержался). Вы говорите про токи утечки сотни ампер, но токи утечки рабочая хар-ка УЗО и наносится на передней панели, а вот дифференциальные токи перегрузки(оно-то и бывают сотни ампер) из другой оперы. Так я и не понял для чего на входе в квартиру нужно селективное УЗО, совет BTБ! при его незнании времени сработки узо очень сомнителен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137929

27.01.2006 в 10:00:40

filvik написал : 5Iдиф.ном. до 500А время отключения УЗО постоянно!!!!!!!

BV написал : Мы говорим о том, что УЗО 30ма при коротком замыкании фаза-защитный нулевой проводник сработает быстрее чем при такой же утечке в 30ма.

Прежде чем про бред говорить, научитесь ВНИМАТЕЛЬНО читать.

filvik написал : Вы говорите про токи утечки сотни ампер, но токи утечки рабочая хар-ка УЗО и наносится на передней панели, а вот дифференциальные токи перегрузки(оно-то и бывают сотни ампер) из другой оперы.

Поясните глубокую мысль.... Диф токи КЗ по какой-то другой цепи протекают? ;)

filvik написал : Так я и не понял для чего на входе в квартиру нужно селективное УЗО,

Оно не сработает, тк срабатывает с задержкой, если перед ним стоит УЗО не селективное.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27958

27.01.2006 в 10:37:42

filvik

Это не мой совет. :D Это рекомендация ПУЭ и рекомендации всех пристойных производителей УЗО.

в диапазоне 5Iдиф.ном. до 500А время отключения УЗО постоянно!!!!!!!

Правильно, зависит только от механики и искры. Сработает ли обычное УЗО при импульсе короче этого минимального времени зависит от тока утечки и параметров трансформатора. А УЗО типа S, подключенное последовательно с обычным УЗО, не сработает.

Эксперимент с КЗ так и не провели? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 08:21:31

BV написал : Сообщение от filvik ""Так я и не понял для чего на входе в квартиру нужно селективное УЗО"" Оно не сработает, тк срабатывает с задержкой, если перед ним стоит УЗО не селективное.

Повторюсь, если УЗО ни при каких обстоятельствах не срабатывает, Вопрос - зачем его ставить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 08:37:30

filvik Вроде бы уже несколько раз сказали, что именно не ясно..? В данном случае нужно т.к. предусмотрено проектом первоначально, как вариант борьбы с кражей электроэнергии. Почему 100мА и S - уже даже цитата была, по ПУЭ селективность должна быть не только по току но и по времени срабатывания. В данном случае - именно так, оно не сработает никогда в такой схеме (при прочих рабочих УЗО), если же какое-нибудь залипнет не сработает, то сработает 100мА-S. Более того, на него можно повесить ДПН, по инструкции на ДПН-260 при превышении напряжения должен появиться ток утечки не менее 300мА и не менее 250мс длительностью, селективное сможет сработать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 09:08:22

dallas написал : filvik Вроде бы уже несколько раз сказали, что именно не ясно..? В данном случае нужно т.к. предусмотрено проектом первоначально, как вариант борьбы с кражей электроэнергии. Почему 100мА и S - уже даже цитата была, по ПУЭ селективность должна быть не только по току но и по времени срабатывания. В данном случае - именно так, оно не сработает никогда в такой схеме (при прочих рабочих УЗО), если же какое-нибудь залипнет не сработает, то сработает 100мА-S. Более того, на него можно повесить ДПН, по инструкции на ДПН-260 при превышении напряжения должен появиться ток утечки не менее 300мА и не менее 250мс длительностью, селективное сможет сработать.

Тогда всего надо ставить по 2,4,6,8, а то если же какое-нибудь залипнет не сработает.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2006 в 09:30:45

filvik Хыы.. Это самое маловероятно и незначительное во всем сообщении.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27958

30.01.2006 в 10:41:07

filvik написал : если УЗО ни при каких обстоятельствах не срабатывает, Вопрос - зачем его ставить

Почему ни при каких?

Прежде всего, оно сработает при попытке кражи электроэнергии. :D При утечке ввода. При аварии в квартирном щитке. При утечке в линиях, не защищённых нижестоящими УЗО (для общего освещения и стационарных электроприёмников УЗО не обязательно). При отказе нижестоящего УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу