Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2006 в 11:54:11

Добрый день.
Прошу подсказать по электрике... Интересно Ваше мнение....

Есть квартира в новостройке 3к 74кв.м, вводной автомат стоит 40А. В связи с бурным развитием техники и увеличением мощности бытовой техники решил заменить на 50А, собтвенно 2,2кВт наверняка будут не лишние.. Современная плита это уже
6-7 минимум, ещё есть обогреватель который зимой работает постоянно 2кВт, потому как холодно, вот уже 40А. Кроме этого хотелось бы подключить стиральную машину, может быть посудомоечную ну и так далее.. Вещи которые в принципе могут работать одновременно. Можно конечно себя ограничить в этом, но это вопрос другой...

По замене - ТСЖ, местный электрик не возражает, сказал что вставки 100А поэтому ставить можно. Сопутствующую проводку, от "яиц" и ввод в квартиру меняю при необходимости. Энергоснабжающей огранизации нет до этого дела, ибо подстанция принадлежит жильцам (ТСЖ).

Собственно вопрос в чем, может быть 63А? Тут уж думаю что наверняка 13,8 кВт хватит с запасом.. Либо сначала поставить 50А, в случае с проводкой же предусмотреть увеличение до 63А простой заменой вводного автомата. УЗО на ввод сразу ставить 63А (или 80А? есть мнение что нужно на ступень выше). Про предохранительные вставки, 100А на фазу, 3 фазы, раскинуты по квартирам, в стояке получается 20 квартир.. Полагаю так.

Не выгорит ли кабель "стояка"? Вдруг кроме меня ещё кто-нибудь сильно захочет и поставит себе 63А.. Или это уже проблема не моя по большому счету, а электриков и работы их защитной автоматики? Если 100А постоянно гореть будет - это конечно уже напряг и электрик и соседи могут расстроится увидев автомат на 63А, когда у остальных стоит 40..

Несмотря на то что уже было много дискуссий на эту тему, в данном случае конкретный пример. Спасибо.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

18.01.2006 в 12:12:13

Посмотри статистику пожаров и несчастных случаев - выдели инцинденты связанные с электричеством и посчитай процент.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

18.01.2006 в 12:16:18

Eug78

Местный электрик не прав. Какова мощность трансформатора и что к нему подключено (сколько квартир, есть ли нежилые помещения и с какими нагрузками, сколько лифтов)? Какое сечение проводников стояка?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2006 в 12:24:49

ВТБ!

К сожалению на все эти вопросы я не могу ответить. Мощность трансформатора, к сожалению, мне не известна, однако говорят "с запасом". 10 этажей, 8 подъездов, 400 квартир, по два щитка на этаж (один на 2кв, второй на 3кв), на цокольном этаже есть нежилые помещения. 8 лифтов. Сечение проводников стояка неизвестно, собственно говоря электрик "разрешил" и это вызвало некоторое недоверие, поэтому я и решил спросить совета у специалистов.

Посоветуйте, пожалуйста, каким образом стоит действовать и вообще нужно ли это? Может быть я заблуждаюсь в чем-то и 40А мне "за глаза"? Если я правильно понимаю при 40А автомат не отключится, и при 50А не отключится но уже начнет нагреваться и потом сработает тепловая защита через какое-то время...

Если учесть что мощности ТП хватит, в принципе можно ли это, и если да, то как лучше поступить?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.01.2006 в 12:28:12

Имхо - разрешение на увеличение вводной мощности должен давать кто-то другой, а не местный электрик. Сначала там проект надо представить, его утвердят, назначат новую цену за кВт/час, новый счетчик - а уж потом - местный электрик может менять автомат...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2006 в 12:32:42

BigHarry

Я тоже так думаю, да и начал с этого... Позвонил в Энергосбыт, говорю мол так и так, хочу увеличить вводную мощность в квартиру. Они говорят, мы осматриваем и выдаем тех.условия только если квартира переводится в нежилой фонд. В данном случае это не имеет места, по сему обращайтесь к вашему электрику. Про цену за кВт/час, у нас в городе везде тариф одинаковый, 81коп если есть электроплита. Я как бы не против проекта и его согласования, вот только куда идти ума не приложу пока... Выясняю но никто незнает

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.01.2006 в 12:38:05

Кстати - странные какие-то у вас автоматы - у нас только на электроплиту отдельный автомат на 50А установлен, не считая прочих.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2006 в 12:41:18

У нас вводной 40А, на эл. плиту 40А, на розетки 16А, на свет 16А. Уверен что ничего не путаю, своими глазами видел. И схему в щитке тоже. Вот и получается.. Хочешь готовить и чтоб тепло было дома, сиди без света и телевизора. Чайник скипятить только после того как плитку выключишь.. Я утрирую конечно, но боюсь что так может получиться (

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

18.01.2006 в 12:46:39

Энергосбыт значит отфутболивает... Плохо, надо как-то добиться от них разрешения на увеличение мощности, иначе - в случае аварии - без ихней бумаги будете вы виноваты (даже если вас не было дома и все было выключено), а местный электрик всегда отбрехается. Если они разрешение не дают по техническим условиям (нет резерва мощности на подстанции или еще чего) - то остается смириться и забить болт на это дело - в конце концов - не так уж и часто будет включены одновременно все конфорки+духовка у вашей плиты...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27898

18.01.2006 в 12:54:17

BigHarry

Это ТСЖ со своим трасформатором, порядки устанавливают сами.

2Eug78

Вы утрируете - плита на полную мощность включается крайне редко. Если не пытаться поставить проточный водонагреватель, то нынешней выделенной мощности хватит за глаза.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.01.2006 в 13:02:09

ВТБ! Проточный не планирую, из мощных приборов:

  • чайник 2 кВт
  • свч с гриллем 1,5 кВт
  • накопительный водонагреватель 2-2,5 кВт
  • стиральная машина 2 кВт
  • электроплита 6,5 кВт (пусть одновременно 2 комфорки только = 4кВт)
  • духовка 3 кВт
  • масляный обогреватель 2 кВт

Как минимум половина этих приборов может заработать одновременно... Может быть я слишком много хочу или что-то непонимаю.

Может быть Вы знает как быть в случае с ТСЖ? Идти к председателю? Я боюсь если председатель далек от электрики, то это будет только хуже, нежели электрик заменит автомат на 50А...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу