avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2007 в 22:42:02

Ptaha написал : А что в ГОСТах про это сказано?

Об это сказано не в ГОСТах, а в СП31-110-2003. Выключатели в жилых помещениях на высоте ДО одного метра со стороны дверной ручки, а про розетки еще проще - на высоте ДО одного метра.

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

29.10.2007 в 22:44:10

У меня в утвержденном МосЭнерго Проекте розетки 20 см от пола, выключатели 1 метр (правда Проект - дачного дома).

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2007 в 22:54:18

bdf57 написал : У меня в утвержденном МосЭнерго Проекте розетки 20 см от пола, выключатели 1 метр (правда Проект - дачного дома).

Это означает, что ваш проект соответствует нормативной документации.

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.10.2007 в 00:58:42

Юрий Б.Г. написал : природный газ тяжелее воздуха

Вот те на... :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Mals
Mals
Старожил

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

30.10.2007 в 04:22:11

Ptaha написал : а то сейчас удлинитель на столе

Если у Вас удлинитель - какого черта Вы лезете сюда с "утверждениями"? С вопросами еще куда ни шло.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

30.10.2007 в 16:21:52

avmal написал : Об это сказано не в ГОСТах, а в СП31-110-2003. Выключатели в жилых помещениях на высоте ДО одного метра со стороны дверной ручки, а про розетки еще проще - на высоте ДО одного метра.

Добавлю, что если речь идет одноквартирных и блокированных жилых домах, то, согласно "Пособию по проектированию..." п 4. ... "высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5м от пола, штепсельных розеток - 0,8-1,0 от пола.

0
Никитин
Никитин
Новичок

Регистрация: 14.11.2005

Москва

Сообщений: 61

30.10.2007 в 18:01:45

Согласно ПУЭ - 76 Выключатели рекомендуетя устанавливать на стене у дверей со стороны дверной ручки, допускается устанавливать под потолком с управлением шнуром.Высота установки принимается равной 1,5 м, за исключением общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, где они устанавливаются на высоте 1,8 м от пола, розетки должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводы и раковины) не менее 0,5 м. Высота эл. розеток выбирается удобной для дизайна и интерьера

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.10.2007 в 18:04:35

2Никитин Если точнее, то 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

  1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
  3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. 6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ac_52
ac_52
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

30.10.2007 в 18:21:14

sergey_sav написал :

  1. В ... жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.

Я не электрик и не монтажник, но для квартир ставили розетки и выключатели как удобно. Соблюдая только зоны ванной. Все проекты проходили согласования без каких-то вопросов. ЗЫ: Я в разных фирмах работал, с разными инженерами-электриками, и никто не требовал соблюдения ограничений по высотам.

0
Ptaha
Ptaha
Новичок

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

30.10.2007 в 19:53:13

Mals написал : Если у Вас удлинитель - какого черта Вы лезете сюда с "утверждениями"

Вы что-то попутали?

0
Ptaha
Ptaha
Новичок

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

30.10.2007 в 19:54:57

Всем спасибо за советы. Думаю, тему можно закрывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.