Беря во внимание всё ниже сказанное, вот что у меня получилось:
evgenygrig написал :
- Стандартные номиналы УЗО 25А, 40А, 63А. Берите все УЗО на 40А.
- У вас свет ванной и сауна без защиты УЗО - а это важнее, чем розетки в комнатах. Поставьте всё, кроме света в комнатах, под защиту УЗО на 30 мА.
- Все, что в ванной (сырое и опасное помещение!) - лучше ставить на УЗО 16А/10мА. Особенно гидромассажную ванну.
Все номиналы УЗО - 40А. Всё кроме света стоит под защитой 30 мА, влажные помещения + свет в них, а также сауна под защитой 10 мА.
ВТБ! написал :
Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вышестоящего автомата (или суммы номиналов нижестоящих).
Чем больше - тем лучше (без учёта цены)
Я не совсем понял смысл ставить УЗО большим номинало, но чувтсвую, что это правильно.
И если вопрос не в цене, то есть ли смысл поставить УЗО на 63А и какой?
А вот собственно и изменённая схема:
Изменения выделенны красным, поправьте меня, если где-то неправильно.