Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

01.11.2007 в 04:04:41

2Gennady Только факты:

АКУСТИКА Пенобетон обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, в отличие от стен из тяжелого бетона или кирпича. Его характеристики в этом отношении могут быть дополнительно улучшены путем оштукатуривания и окрашивания. Поэтому он часто используется как звукоизолирующий слой на плитах конструкционного бетона, чтобы ограничить шумовое пропускание перекрытий в жилых многоэтажных домах.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ Из-за ячеистой структуры пенобетон имеет очень низкую теплопередачу. Это означает, что в большинстве случаев использование дополнительной изоляции в полах и стенах не нужно.

Сравнительная толщина стен из разных материалов для достижения К=0,7 Мрамор - 3,5м
Бетон - 1,58м
Пористый глиняный кирпич - 1м
Пенобетон (1600 кг/м3) - 0,61м
Пенобетон (400 кг/м3) - 0,097м

Пробка - 0,04м
Минеральная вата - 0,04м
Пенополистирол - 0,04м
Таким образом, пенобетон самый теплый и дешевый материал из конструктивных при малоэтажном строительстве.

Источник: http://www.stroyportal.ru/articles/1596.html
http://www.stromtrade.ru/print/gosts/gost25485-89.html ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2500

01.11.2007 в 08:13:19

Victor_K написал : Пористый глиняный кирпич - 1м
Пенобетон (1600 кг/м3) - 0,61м
Пенобетон (400 кг/м3) - 0,097м

угу , а толщина вакуума вЫщще ноль.

А кто про акустику пенобетона пИсал , так тот похоже и в школе-то не учился. Не рубит, что шум-то разный бывает. А на стенах "г*внобетон" может и эффективен как теплоизолятор, а вот чтоб воздушный шум заглушить так эт стеночки как раз потяжелей надо.

Ну а про пол: так эт соседям которые внизу лучше будет. А все "ихие" семейные скандалы в "гости к Вам".

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

08.11.2007 в 00:26:42

На стройку сегодня привезли пенобетонную установку для заливки полов во всём доме. Как я писал раньше:

Victor_K написал : окна установленны только по одну сторону кватиры, с противоположной окон ещё нет

а на улице ночью от -5 до -1, а днём от 0 до +5. Вроде обещают окна заколотить плёнкой. Но насколько это поможет? Строители клянутся, что всю зиму льют стяжки и никаких проблем. Можна ли этому верить? А может есть смысл отказаться от стяжки сейчас и ждать до весны? Но дом чейчас на стадии завершения, и всё, что они наделают - это их проблемы, а потом, когда я приму квартиру, и буду лить самостоятельно, то проблемы уже будут мои. Ведь нихто из-за одной квартиры не будет перевозить пенобетонную установку. И что самое странное, говорят, что только я один такой придирчивый, что все остальные "владельцы" не задают столько вопросов.

Как быть?

0
OlegR
OlegR
Местный

Регистрация: 08.09.2007

Москва

Сообщений: 148

08.11.2007 в 05:39:58

=vadim= написал : а вот чтоб воздушный шум заглушить так эт стеночки как раз потяжелей надо

Ну да, ну да - и стеклопакеты такие "тяжелые", что практически весь "воздушный" шум гасят, и пробка тоже, видать, очччень тяжелая, раз с подобными шумами прекрасно справляется?! В том-то и дело, уважаемый, что чем плотнее (или как Вы выразились "тяжелее" материал), тем лучше он проводит и тепло и шум (ЛЮБОЙ!). Аккустическая волна, ударившись о преграду, передает ей часть своей энергии, что заставляет колебаться молекулы этой преграды - чем меньше расстояние между молекулами, тем больше энергии передается соседней молекуле. Достигнув другой стороны преграды, эта энергия заставляет ее вибрировать, создавая новую аккустическую волну. А теперь выводы - звук (как аккустический так и вибрационный) гасится за счет двух свойств материала - малой плотности (большое расстояние между молекулами) и, основное, большого кол-ва воздушных "капканов" - большая часть звуковой энергии гасится именно на переходах между материалами разной плотности. Именно поэтому очень хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами обладают материалы типа ваты/пенопласта/пенобетона/пробки/легких пород дерева/кирпича и конструкции типа стеклопакетов.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2500

08.11.2007 в 08:49:03

OlegR написал : В том-то и дело, уважаемый, что чем плотнее (или как Вы выразились "тяжелее" материал), тем лучше он проводит и тепло и шум (ЛЮБОЙ!).

Напомнить Вам ситуёвину в советском кино , когда главные герои фильма пытались друг до друга докричаться сквозь витринное стекло ( что-то около 8 мм) , плюнули на это бесполезное занятие и начали объясняться пальцами или может режиссер фильма лох ?

OlegR написал : чем меньше расстояние между молекулами, тем больше энергии передается соседней молекуле.

сами-то поняли чО сказали ? у "молекул"-то масса нулю равна ?

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

08.11.2007 в 11:28:21

да чего спорить - плотные материалы хорошо проводят ударный шум (если она уж начала вибрировать то всё), хорошо отражают воздушный. легкие наоборот. одним материалом можно решить проблему только при ниприлично толстом слое. В случае стяжки шум преобладает ударный посему пенобетон использовать есть некоторая целесообразность. в цифрах не знаю, искать нужно, видимо делались исследования

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

08.11.2007 в 13:34:56

Господа, а можно по-существу?
см пост №14 Мне заливать собираются, а на улице зима. Что делать? Может тепловую пушку в квартире пставить, что-бы хоть как-то защитить стяжку от холода. Сколько времени стяжку унадо продежать в плюсовой температуре?

0
mmx133
mmx133
Местный

Регистрация: 30.06.2006

Москва

Сообщений: 312

08.11.2007 в 15:56:13

Victor_K написал : Сколько времени стяжку унадо продежать в плюсовой температуре?

это зависит от бетона. если они, о чудо, используют добавки в бетон то он может прекрасно твердеть и при -5, да и бетон сам себя чуть подогревает за счет химической реакции. я бы с них требовал гарантию какую, что стяжка будет соответствовать (только вот надо найти снип на это дело)

0
Светофор
Светофор
Местный

Регистрация: 06.06.2006

Москва

Сообщений: 549

08.11.2007 в 23:29:35

Какой Бред. Гена нужны вы, и ваше красноречие.

0
Victor_K
Victor_K
Новичок

Регистрация: 14.04.2007

Ивано-Франковск

Сообщений: 43

09.11.2007 в 00:09:52

2Светофор А какой такой бред?
Так дайте какой-нибудь дельный совет или реккомендацию.

0
Светофор
Светофор
Местный

Регистрация: 06.06.2006

Москва

Сообщений: 549

09.11.2007 в 01:36:41

Victor_K написал : А какой такой бред?

Представил технолога решающего эту задачу попой к солнцу.

Совет: Палка типа "жердина от забора" лучшее средство для строителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.