01.11.2007 в 16:16:30
Добрый день, форумчане! Переделываю полностью электрику в однокомнатной хрущевке. Купил кабель NYM на розетки 3х2.5 и на свет 2х1.5. Начинаю его уже прокладывать. Электрик сказал на ввод ставить автомат 25А, есть причины ему не доверять, постараюсь позже узнать точно. Третьего провода нет, рассматривал схему с разделением PEN, но у меня похоже такое не прокатит. Составил схемку, но одолевают сомнения в правильности. Посмотрите, пожалуйста, подскажите, что упустил...:help
01.11.2007 в 16:24:57
r-Man написал : Составил схемку, но одолевают сомнения в правильности. Посмотрите, пожалуйста, подскажите, что упустил...
Схемку ...
01.11.2007 в 16:26:23
схема
01.11.2007 в 16:34:11
r-Man написал : Электрик сказал на ввод ставить автомат 25А, есть причины ему не доверять
Хочется больше? В хрущёвке чревато.
УЗО 100мА я бы заменил на 30мА, а то и на 40А/10мА. ;) При новой проводке без заземления "ложные" срабатывания не грозят.
01.11.2007 в 16:38:21
ВТБ! написал : Хочется больше? В хрущёвке чревато.
А чем чревато? Проводка в подъезде выгорит?
01.11.2007 в 16:41:56
r-Man
Когда отгорит ноль - по независящим от Вас причинам - начнутся поиски виноватых и наказание непричастных. Вот тут Ваши шансы поучаствовать в дележе гражданской ответственности резко прибавятся. Но если дело дойдёт до уголовной...
01.11.2007 в 16:58:15
2r-Man А ваши ПК, фен и холодильник будут подключаться стационарно без розеток, если вы их оставили без УЗО 30мА?
01.11.2007 в 17:09:20
avmal написал : А ваши ПК, фен и холодильник будут подключаться стационарно без розеток, если вы их оставили без УЗО 30мА?
Сэкономил, однако... Все будет подключаться через розетки. А если без розеток, разве УЗО тогда не надо?
Если рассмотреть вариант, предложенный ВТБ!, и поставить общее УЗО на 40А/30мА, тогда вообще можно без 3-его УЗО обойтись на 40А (которое на ветках 2 и 3 стоит)?
01.11.2007 в 17:23:55
r-Man написал : Все будет подключаться через розетки.
ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО.
r-Man написал : А если без розеток, разве УЗО тогда не надо?
Если стационарное оборудование защищено защитным нулем, то можно обойтись и без УЗО.
r-Man написал : Сэкономил, однако...
Не стОит на безопасности экономить.
01.11.2007 в 17:25:42
r-Man написал : если без розеток, разве УЗО тогда не надо?
Если есть входное УЗО на 100-300мА и надёжное заземление/зануление, то для стационарных приёмников дополнительная диф.защита маленького номинала необязательна. Но если у Вас нет зануления (криминал! а что ещё остаётся делать?) тогда диф.защита 10-30мА обязательна.
тогда вообще можно без 3-его УЗО обойтись
Да.
01.11.2007 в 17:26:32
avmal
Опять быстрее мысли формулируешь и кнопочки нажимаешь? ;)
01.11.2007 в 17:38:23
ВТБ! написал : Опять быстрее мысли формулируешь и кнопочки нажимаешь?
А ты не тормози ... :o
01.11.2007 в 17:44:46
Резюмирую: Схему можно оставить. Поменять общее УЗО на 40А/30мА, выбросить 3е УЗО.
Какие марки посоветуете использовать? Legrand, ABB? Есть что-нибудь подешевле приемлимого качества?
И последнее. Как я понял можно сделать разделение PEN перед УЗО, но для этого нужно реконструировать стояк. Кто-нибудь добивался такого от ЖЭКа/ДУ?
01.11.2007 в 17:50:41
r-Man написал : Как я понял можно сделать разделение PEN перед УЗО
НУЖНО перед УЗО или любым другим разъединителем.
r-Man написал : для этого нужно реконструировать стояк.
Для этого нужно для начала посмотреть фотографию вашего щита во всех подробностях.
01.11.2007 в 17:51:55
Кстати, вводной автомат лучше, наверное, в щитке оставить? Если что можно и снаружи обесточить... Как сейчас принято?