Аватар пользователя
r-Man

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

01.11.2007 в 17:55:34

avmal написал : НУЖНО перед УЗО или любым другим разъединителем.

Озадачился, буду изучать вопрос.

avmal написал : Для этого нужно для начала посмотреть фотографию вашего щита во всех подробностях.

Фото будет.

Соответственно схема нарисованная мной не совсем верна в плане конкретных соединений, должен быть еще 3й провод?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2007 в 17:58:18

r-Man написал : Фото будет.

Это обнадеживает.

r-Man написал : должен быть еще 3й провод?

Вот об этом и подумаем после изучения фотографий.

0
Аватар пользователя
r-Man

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

01.11.2007 в 23:55:15

вот часть щитка с рубильниками. Всего квартиры 4, но один сосед перенес всё себе в квартиру. большую дверцу за которой счетчики открыть не смог, соседи говорят что ключи у электрика Может что-то надо увеличить или рассмотреть?

ЗЫ: взялся за корпус щитка и меня так пощипало нормально (по-моему я в этот момент держался за металлическую дверь)... Перепроверять не стал:) Разница потенциалов, блин:cool:

0
Вложение
Аватар пользователя
r-Man

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

02.11.2007 в 12:08:59

Так что понятно стало что-нибудь по фото?

0
Аватар пользователя
r-Man

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

05.11.2007 в 11:02:00

Ау... Господа, где вы все??? Принес фото, а все молчат...

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

05.11.2007 в 12:30:42

Э-э-э-э, такое ощущение, что в этом щитке делать разделение PEN, с выделением нулевого защитного PE, чревато. По ПУЭ, сечение РЕN проводников должно быть не менее 16 мм2 по алюминию (жила диаметром 4.5 кв.мм). У вас сколько? А то на фото "стояка" не видно. Так что кладите кабели 3х2.5, но PE не подключайте.

Скорее всего схема будет такая: счетчик - С25А 2Р - вводный кабель 3х(4-6) - УЗО 40А/30мА - автоматы.

0
Аватар пользователя
Andrey_nt

Местный

Регистрация: 02.03.2006

Екатеринбург

Сообщений: 101

07.11.2007 в 13:57:04

Сорри, если немного не в тему. Читал тут топик про "что сначала - узо или автомат". У автора этого топика на линии бойлера однополюсный автомат стоит после узо. Должно быть наоборот? А групповое узо на линиях кухонных приборов и СМ стоит правильно - перед однополюсниками. Объясните, (или подскажите где почитать) почему в случае установки двухполюсника его можно (или нужно?) ставить после узо, а однополюсник только перед узо? Речь идет об одной (неразветвленной) линии.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

07.11.2007 в 14:17:33

Andrey_nt написал : Речь идет об одной (неразветвленной) линии.

Если не планируется в скором времени добавить автоматы после УЗО, то лучше поставить автомат до УЗО.

В быту непринципиально, как удобнее монтировать - так и ставьте.

А двухполюсники удобнее, когда их несколько штук после одного УЗО.

0
Аватар пользователя
r-Man

Местный

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

07.11.2007 в 22:10:25

В случае, если PEN не делится, то третий провод гдене подключать? в самой розетке? и я правильно нарисовал все соединения на схеме?

0
Аватар пользователя
Andrey_nt

Местный

Регистрация: 02.03.2006

Екатеринбург

Сообщений: 101

08.11.2007 в 06:21:42

ВТБ! написал : Если не планируется в скором времени добавить автоматы после УЗО, то лучше поставить автомат до УЗО.

у меня это будет отдельная линия до стиралки. от щитка до розетки. никаких ответвлений и добавлений.

ВТБ! написал : А двухполюсники удобнее, когда их несколько штук после одного УЗО.

после общего на всю квартиру узо (40А, 30мА) будут стоять четыре однополюсника. Ниша в стене маленькая. И этот набор еле влезет. А чем двухполюсники удобнее? Я пока вижу их плюс в бОльшей безопасности домашней сети,то случай перепутывания фазы и ноля на стояке. Может еще что?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

08.11.2007 в 10:00:02

r-Man написал : В случае, если PEN не делится, то третий провод гдене подключать? в самой розетке?

Нигде вообще: ни в розетках, ни в коробках, ни в щитках...

Andrey_nt написал : отдельная линия до стиралки

Диф.автомат или однополюсник + УЗО.

Я пока вижу их плюс в бОльшей безопасности домашней сети,то случай перепутывания фазы и ноля на стояке.

После УЗО это не имеет принципиального значения. Плюсы двухполюсников могут проявиться при отказах в проводке, розетках, бытовой аппаратуре - легче искать некоторые виды неисправностей. К примеру, при отказе одной линии Ваши домашние смогут самостоятельно найти её и дождаться Вас не в темноте и холоде.

Ниша в стене маленькая

У одного достойного производителя есть "узкие" автоматы 1P+N. Дорогие - дешевле нишу в стене раздолбать побольше.

0
Аватар пользователя
Andrey_nt

Местный

Регистрация: 02.03.2006

Екатеринбург

Сообщений: 101

08.11.2007 в 11:27:54

ВТБ! написал : Диф.автомат или однополюсник + УЗО.

однополюсник и узо

ВТБ! написал : Дорогие - дешевле нишу в стене раздолбать побольше.

вот пожалуй так и буду делать если щиток не влезет. спасибо

0