Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

02.11.2007 в 17:26:50

BV написал : А где там СУП если нет зануления?

СУП на водопроводных трубах... Должна быть... Если не пластик... Так что ИМХО с защитным занулением все-таки лучше чем без него. Любая утечка на корпус девайса вызовет срабатывание УЗО. Мегаток через PEN от этого не пойдет так что оно не порвется, пусть даже оно и не в 5 раз толще фазы. В случае перегорания PEN где-нибудь внизу - да, потенциал на ванне появится, но опять же при прикосновении сработает УЗО (хоть вас и дернет). Только не забудьте жабу в этой самой ванне утопить и купить НОРМАЛЬНОЕ УЗО. И фтопку электрегов из ЖЭКа. :)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.11.2007 в 17:36:08

Sonic написал : В случае перегорания PEN где-нибудь внизу - да, потенциал на ванне появится, но опять же при прикосновении сработает УЗО (хоть вас и дернет).

Нет, УЗО в этом случае не поможет, и в этом главная проблема.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

02.11.2007 в 17:45:46

Arr написал : Нет, УЗО в этом случае не поможет, и в этом главная проблема.

Ах, блин, верно... Получится человека включили последовательно с потребителями, причем всего подъезда... СОРРИ СОРРИ СОРРИ заработался. :(

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

02.11.2007 в 19:04:46

Sonic написал : Мегаток через PEN от этого не пойдет так что оно не порвется, пусть даже оно и не в 5 раз толще фазы.

Сорри, но я не понял этой глубокой мысли....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2007 в 22:06:21

Спасибо всем за ответы. Чессговоря в электрике я полный ноль, поэтому ответить на вопросы уважаемого ВТБ! не в силах по причине некомпетентности. > Знаю только что по периметру автоматов есть какая-то железная штука, которую ЖЭКовский электрик обозвал занулением. ( я просто в другом городе нахожусь и не имею физического доступа к своему щитку). В понедельник вывешу "свои" фоты.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

02.11.2007 в 22:12:36

Автор живет в доме с лифтом. Быть не может , что 3х фазная, достаточно мощная установка, не была капитально заземлена. Да и вся стальная шахта тоже. Его к экстплуотации не допустят без заземления. Возможно електрик голову морочит клиенту по причине жедания половить рыбки в мутной водичке. Которую он и мутит с успехом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

02.11.2007 в 22:40:24

lahr написал : Да и вся стальная шахта тоже.

Вы предлагаете к шахте цеплять? Ну-ну.... :)

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

02.11.2007 в 22:54:16

Вы предлагаете к шахте цеплять? Ну-ну....

Где вы это прочли:D

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

02.11.2007 в 23:05:13

Еслиуж быть точным, то в бытность КТУ/ при начислении зарплаты/, я своим электрикам на 100% снижал его за такие "шалости". Но заземление в этом доме должно быть

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.11.2007 в 07:34:51

lahr

Здесь речь только о терминологии - в TN вторая буква означает зануление. Повторное заземление PEN в доме с лифтами конечно есть - это даже не обсуждается.

0

Следование моим советам вредит кошельку

lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

03.11.2007 в 20:29:46

Вызвали ЖЭКовского электрика, он обьяснил, что заземления в доме нет. Я вот про это. Человека на деньги разводят, и он уже спрашивает , а..... не дорого?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу