08.11.2007 в 15:30:49

Skomorokh написал : пардон, 21А - это на 3 фазы, т.е: 21*380*cos(f) = 6.4кВт

ВТБ! написал : Еще сказала, что в общем на квартру выделено 13 кВт. Я посчитал и что-то не получается, раза в 2 меньше

21*3*220(а не на 380)*cos=13кВт, все правильно Вам и сказали.Мне кажется Вы путаете, не 7 А на фазу, а 21, 7А-мало очень, не верится

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

08.11.2007 в 15:48:39

ВТБ! написал : Мощности не хватит.

не хватит? если все-таки там 13кВт, то для-помыться можно будет и свет выключить. грубо говоря. 10кВт уже и душ принимать можно.

тогда лучше совсем без подогрева, т.к. не практично держать 100 литровый бак 90% времени без дела. 50 литров - только зубы почистить, а размер не многим меньше. Они от этого безделья небось и портятся.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

08.11.2007 в 15:54:44

Skomorokh написал : 50 литров - только зубы почистить

Акуле? ;) Шестикиловаттник и нагреется быстро, и "догреть" успеет немало.

Трёхфазные проточники обычно от 12-14кВт - действительно, хоть свет выключай.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

08.11.2007 в 15:58:57

ВТБ! написал : Акуле? Шестикиловаттник и нагреется быстро, и "догреть" успеет немало.

вообще да, тема )) спасибо!

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

08.11.2007 в 16:05:02

гм. тогда если под водогрей ведется отдельная линия 3 фазы, под плиты две линии - 3 и 2 фазы, то и под то и под те по УЗО надо лишнему???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

08.11.2007 в 16:14:28

Skomorokh

Это всё стационарно подключенные и надёжно занулённые приёмники, для их защиты достаточно входного УЗО на 100-300мА. Для освещения "сухих" помещений тоже. Но водонагреватель такая штука, что как-то хочется поставить на него ещё одно УЗО минимально возможного номинала. Психология - страшно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

08.11.2007 в 16:18:33

ясно. посмотрел цены на накопители. хорошо стОят, сволочи! :a буду смотреть в сторону проточник на 12кВт + лампочка )))

0
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

08.11.2007 в 18:21:56

В соответсивии с Инструкцией по проектированию электрооборудования жилых зданий (СН 544-82 Гражданстрой) установленны удельные расчетные нагрузки для квартир (домов): С плитами на газе 5 кWa, Если площадь превышает 55м2 то удельную нагрузку следует увеличить на каждый доп. кв. метр на 1 %. но не более 35%. Другими словами если у вас хатка 500м2 то больше чем 6,75 кwa вам не положено, но как всегда ,в нашей стране, есть варианты. Желаю удачи!