Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.11.2007 в 21:14:30

Skomorokh написал : возмож но ли как-то увеличить этот лимит? я тут смотрю у людей 50А стоит на входе!!!

А на наш цех, идут десять линий 200А...:) :) :)

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.11.2007 в 21:51:49

Skomorokh написал : 21*380*cos(f) = 6.4кВт

Косинус нафига Вам сдался, лучше бы в место него корень из трех поставили, итого почти 14 кВт.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.11.2007 в 21:52:55

Skomorokh написал : сказала, что в общем на квартру выделено 13 кВт.

Skomorokh написал : как вы считали?

1-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт 2-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт 3-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт Всего на квартиру: 3 фазы*4400 Ватт=13200 Ватт=13.2 кВт

Скорее всего, у вас на вводе будет стоять 3-фазный автомат 20А (фактически 3 автомата по 20А, объединенных общим рычажком).

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

06.11.2007 в 23:49:30

evgenygrig написал : Скорее всего, у вас на вводе будет стоять 3-фазный автомат 20А (фактически 3 автомата по 20А, объединенных общим рычажком).

Тогда объясните в чем разница при выборе провода(кабеля)при 3-х и при 1-но фазном вводе?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 00:09:58

Screen написал : Тогда объясните в чем разница при выборе провода(кабеля)при 3-х и при 1-но фазном вводе?

По-моему тут все понятно должно быть - при 3-х фазном пятипроводка, при 1/фазном трехпроводка. Какая еще разница может быть?

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

07.11.2007 в 00:16:15

Да нет тут другое,под рукой нет таблицы.Я в смысле того,что на автомат 20А при 3-х ф.вводе и при 1-но ф.вводе сечение кабеля одинаково?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 00:21:34

Screen написал : на автомат 20А при 3-х ф.вводе и при 1-но ф.вводе сечение кабеля одинаково?

Разумеется, если в обоих случаях по фазе течет один и тот же ток, ведь автомат призван кабель защищать. В вашем случае сечение надо применить 4 квадрата.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 00:21:45

Разница в экономии в масштабах народного хозяйства!

1 фаза, 60 Ампер, кабель 3х16=48 кв.мм. меди. 3 фазы, 3х20 Ампер, кабель 5х2.5=12.5 кв.мм.

Экономия цветного металла 74% !!!! А передаваемая мощность одинакова!

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

07.11.2007 в 00:29:13

evgenygrig написал : 1 фаза, 60 Ампер, кабель 3х16=48 кв.мм. меди. 3 фазы, 3х20 Ампер, кабель 5х2.5=12.5 кв.мм.

-Почему?

avmal написал : сечение надо применить 4 квадрата.

По изложенному выше так не получится.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 00:43:13

Avmal немного перестраховывается. По ПУЭ, для 3-фазного кабеля 5х2.5 длительно допустимый ток 21А на фазу, для 5х4 - 27А на фазу.

Весь секрет - в лучших условиях охлаждения жил 3-фазного кабеля и минимального (вплоть до нулевого!) тока по нулевому проводнику.

У нас на фабрику немцы привезли даже кабель 8х1.5: 3Lх1.5 + 3Lх1.5 + 1.5N + 1.5PE, во как. Причем за счет кругового расположения жил (8 жил навиты вокруг пластикового сердечника) у кабеля большая площадь охлаждения и великолепная гибкость. Таким кабелем можно подключить 2 электродвигателя по 8 кВт, итого 16 кВт нагрузки.

1-фазный кабель из того же количества меди - 3х4, максимальная нагрузка всего 7 кВт.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 01:13:54

Про электродвигатели 8 кВт я конечно неудачно написал - со стартовыми токами проблема будет. А вот резистивная нагрузка (нагреватели) - пожалуйста.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу