Skomorokh написал : возмож но ли как-то увеличить этот лимит? я тут смотрю у людей 50А стоит на входе!!!
А на наш цех, идут десять линий 200А...:) :) :)
06.11.2007 в 21:14:30
Skomorokh написал : возмож но ли как-то увеличить этот лимит? я тут смотрю у людей 50А стоит на входе!!!
А на наш цех, идут десять линий 200А...:) :) :)
06.11.2007 в 21:51:49
Skomorokh написал : 21*380*cos(f) = 6.4кВт
Косинус нафига Вам сдался, лучше бы в место него корень из трех поставили, итого почти 14 кВт.
06.11.2007 в 21:52:55
Skomorokh написал : сказала, что в общем на квартру выделено 13 кВт.
Skomorokh написал : как вы считали?
1-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт 2-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт 3-я фаза: 20 Ампер * 220 Вольт = 4400 Ватт Всего на квартиру: 3 фазы*4400 Ватт=13200 Ватт=13.2 кВт
Скорее всего, у вас на вводе будет стоять 3-фазный автомат 20А (фактически 3 автомата по 20А, объединенных общим рычажком).
06.11.2007 в 23:49:30
evgenygrig написал : Скорее всего, у вас на вводе будет стоять 3-фазный автомат 20А (фактически 3 автомата по 20А, объединенных общим рычажком).
Тогда объясните в чем разница при выборе провода(кабеля)при 3-х и при 1-но фазном вводе?
07.11.2007 в 00:09:58
Screen написал : Тогда объясните в чем разница при выборе провода(кабеля)при 3-х и при 1-но фазном вводе?
По-моему тут все понятно должно быть - при 3-х фазном пятипроводка, при 1/фазном трехпроводка. Какая еще разница может быть?
07.11.2007 в 00:16:15
Да нет тут другое,под рукой нет таблицы.Я в смысле того,что на автомат 20А при 3-х ф.вводе и при 1-но ф.вводе сечение кабеля одинаково?
07.11.2007 в 00:21:34
Screen написал : на автомат 20А при 3-х ф.вводе и при 1-но ф.вводе сечение кабеля одинаково?
Разумеется, если в обоих случаях по фазе течет один и тот же ток, ведь автомат призван кабель защищать. В вашем случае сечение надо применить 4 квадрата.
07.11.2007 в 00:21:45
Разница в экономии в масштабах народного хозяйства!
1 фаза, 60 Ампер, кабель 3х16=48 кв.мм. меди. 3 фазы, 3х20 Ампер, кабель 5х2.5=12.5 кв.мм.
Экономия цветного металла 74% !!!! А передаваемая мощность одинакова!
07.11.2007 в 00:29:13
evgenygrig написал : 1 фаза, 60 Ампер, кабель 3х16=48 кв.мм. меди. 3 фазы, 3х20 Ампер, кабель 5х2.5=12.5 кв.мм.
-Почему?
avmal написал : сечение надо применить 4 квадрата.
По изложенному выше так не получится.
07.11.2007 в 00:43:13
Avmal немного перестраховывается. По ПУЭ, для 3-фазного кабеля 5х2.5 длительно допустимый ток 21А на фазу, для 5х4 - 27А на фазу.
Весь секрет - в лучших условиях охлаждения жил 3-фазного кабеля и минимального (вплоть до нулевого!) тока по нулевому проводнику.
У нас на фабрику немцы привезли даже кабель 8х1.5: 3Lх1.5 + 3Lх1.5 + 1.5N + 1.5PE, во как. Причем за счет кругового расположения жил (8 жил навиты вокруг пластикового сердечника) у кабеля большая площадь охлаждения и великолепная гибкость. Таким кабелем можно подключить 2 электродвигателя по 8 кВт, итого 16 кВт нагрузки.
1-фазный кабель из того же количества меди - 3х4, максимальная нагрузка всего 7 кВт.
07.11.2007 в 01:13:54
Про электродвигатели 8 кВт я конечно неудачно написал - со стартовыми токами проблема будет. А вот резистивная нагрузка (нагреватели) - пожалуйста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу