makabuka написал :
...В электроустановках с системой TN-С для обеспечения автоматического отключения питания могут быть применены только устройства защиты от сверхтока (это с ДБН)?.
Буква "С" (combined) в обозначении системы заземления обозначает совмещённый в одном проводнике нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Вот в такой системе и недопустима установка УЗО - потому как при пробое на корпус оно никак не среагирует (защита от косвенного прикосновения). Среагирует только на утечку через тело человека - при прямом прикосновении к корпусу под напряжением.
В квартирной электропроводке старых многоквартирных зданий системы TN-C нет - там вообще не предусмотрен защитный проводник (ни отдельный ни совмещённый), есть только фазный и рабочий нулевой. Исключение - дома с электроплитами (+, возможно, одна розетка с заземляющим контактом для кондиционера и одна розетка с заземляющим контактом на кухне для мощных электроприборов), в них защитный нулевой проводник присоединяется к N-проводнику стояка или этажному щитку - то бишь делится до места возможной установки УЗО.