makabuka написал : не следует применять в электроустановках с системой TN-C( Украина)

У вас в квартире трёхфазка?Нет ,вы пишите

makabuka написал : ввод в квартиру(панелька) двухпроводка

,а вот в подъезде

makabuka написал : система TN-C

.Вы свою квартиру с подъездом не путайте.

makabuka написал : Коротко

Ставьте.

0

И это пройдёт ...

makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

24.02.2013 в 00:49:38

Ту sanykrimea. А как быть с этим-В электроустановках с системой TN-С для обеспечения автоматического отключения питания могут быть применены только устройства защиты от сверхтока (это с ДБН)?. А п.2.5.2 если я правильно понял касается ПЕРЕНОСНЫХ электроприемников(или нет?

serj12 написал : .Вы свою квартиру с подъездом не путайте.

Непонял? Причем здесь подъезд-квартира? Если у меня стояк 4хпроводный(3ф+PEN) ,а на квартиру 2хпроводка(1ф+PEN) то это TN-C или нет?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.02.2013 в 01:13:08

makabuka написал : ...В электроустановках с системой TN-С для обеспечения автоматического отключения питания могут быть применены только устройства защиты от сверхтока (это с ДБН)?.

Буква "С" (combined) в обозначении системы заземления обозначает совмещённый в одном проводнике нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Вот в такой системе и недопустима установка УЗО - потому как при пробое на корпус оно никак не среагирует (защита от косвенного прикосновения). Среагирует только на утечку через тело человека - при прямом прикосновении к корпусу под напряжением.

В квартирной электропроводке старых многоквартирных зданий системы TN-C нет - там вообще не предусмотрен защитный проводник (ни отдельный ни совмещённый), есть только фазный и рабочий нулевой. Исключение - дома с электроплитами (+, возможно, одна розетка с заземляющим контактом для кондиционера и одна розетка с заземляющим контактом на кухне для мощных электроприборов), в них защитный нулевой проводник присоединяется к N-проводнику стояка или этажному щитку - то бишь делится до места возможной установки УЗО.

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

24.02.2013 в 01:29:00

Это как? Я же написал выше -3ф+PEN(дом построен в начале 90-х). Это какя система заземления?

sanykrimea написал : В квартирной электропроводке старых многоквартирных зданий системы TN-C нет - там вообще не предусмотрен защитный проводник (ни отдельный ни совмещённый), есть только фазный и рабочий нулевой. Исключение - дома с электроплитами (+, возможно, одна розетка с заземляющим контактом для кондиционера и одна розетка с заземляющим контактом на кухне для мощных электроприборов), в них защитный нулевой проводник присоединяется к N-проводнику стояка или этажному щитку - то бишь делится до места возможной установки УЗО.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

24.02.2013 в 01:34:07

makabuka написал : ,а на квартиру 2хпроводка(1ф+PEN)

не пен, а н

makabuka написал : Я же написал выше -3ф+PEN

чтобы он стал пеном, нужно знать его сечение!

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

24.02.2013 в 01:39:31

makabuka написал : Это как? Я же написал выше -3ф+PEN(дом построен в начале 90-х). Это какя система заземления?

sanykrimea написал : В квартирной электропроводке...

Вы же не будете на весь стояк УЗО устанавливать?

makabuka написал : 3ф+PEN(дом построен в начале 90-х)

Есть несколько домов в Киеве начала 90-х - с PEN- проводником, собраном из кусков в стояке, да. Там по проекту квартирная электропроводка трёхпроводная и TN-C делится на TN-C-S в этажном щитке.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.02.2013 в 19:55:33

makabuka написал : Коротко-УЗО не следует применять в электроустановках с системой TN-C( Украина). Что делать?

во-первых, PEN разрешён только в 3-фазных сетях во-вторых, его сечение - минимум 16 мм2 алюминия

У вас в квартире 3 фазы или прводка 16 мм2? тогда о каком PEN речь?

makabuka написал : Если у меня стояк 4хпроводный(3ф+PEN) ,а на квартиру 2хпроводка(1ф+PEN) то это TN-C или нет?

У вас не TN-C, а двухпроводка. У вас вообще никакого защитного проводника в доме нет.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.02.2013 в 20:07:42

На стене между ванной и коридором установленна р/коробка,от которой подключены розетки ванны(установлены на разных стенах). Установить КУП,ванне нет возможности.В эту коробку от квартирного щита,проложил ПВ-1*2,5мм.В коробке сделал соединение жил ПВ-1,с коробки уже жилы проложил на контакты РЕ розеток.Допускаеться ли в одной коробке соединять,кабель на розетки и жилы ПВ-1? или нужно было еще ставить одну коробку?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.02.2013 в 20:58:50

дружба написал : Допускаеться ли в одной коробке соединять,кабель на розетки и жилы ПВ-1? или нужно было еще ставить одну коробку?

Таких ограничений не существует. Но... будем надеяться на вашу сознательность и проф мастерство.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

24.02.2013 в 21:27:45

ПPOPAБ написал : Таких ограничений не существует. Но... будем надеяться на вашу сознательность и проф мастерство.

Получилось так.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.02.2013 в 22:49:22

дружба написал : Получилось так.

Да вполне. Всё равно никто и ничего там измерять никогда не будет.