18.03.2013 в 18:09:18
ksiman написал : То, что в ноле падает 7В - это нормально для такой длинной линии, тем более двухфазной Неплохо было-бы проверить колебания напряжений у соседа на другой фазе. Может там лучше :)
На другой фазе так же а что с заземлением
19.03.2013 в 18:25:31
Коллеги прошу совета!Дано сделать разводку 220 и 380 в бытовке из сэндвич панелей,наружный слой металл!Бытовка стоит в сухом ангаре,запитаться надо от ВРУ куда приходит Алюминий 4х70, с разделением PEN, соответственно наблюдаем ТN-C, корпус бытовки должен быть отдельно заземлен,по системе ТТ,но такой возможности нет!К PEN заземлять корпус нельзя,что же делать с безопасностью?
20.03.2013 в 00:05:26
maiham, - выполнить систему уравнивания потенциалов.
20.03.2013 в 11:04:30
ПPOPAБ написал : maiham, - выполнить систему уравнивания потенциалов.
Как я понимаю, самый интересный сюжетный момент - это шаговое напряжение при входе в бытовку. Пол в ангаре сегодня сухой, завтра мокрый. Поэтому давайте подробнее: что с чем соединяем и уравниваем, чтобы не грохнуло взявшегося за ручку бытовки человека?
20.03.2013 в 11:33:32
AlexeyL написал : Поэтому давайте подробнее: что с чем соединяем и уравниваем, чтобы не грохнуло взявшегося за ручку бытовки человека?
Все как всегда... Все доступные токопроводящие части. А уж система заземления там по любому TN-C-S, что вступает в некоторую коллизию с требованиями применять ТТ для металлических инвентарных зданий.
20.03.2013 в 12:58:14
ПPOPAБ написал : Все как всегда... Все доступные токопроводящие части.
Какое соединение токопроводящих частей поможет защитить человека, стоящего на сыром бетонном полу ангара, и взявшегося за металлическую дверь бытовки? Вопрос без подвоха, я действительно не понимаю.
20.03.2013 в 13:03:29
AlexeyL написал : Какое соединение токопроводящих частей поможет защитить человека, стоящего на сыром бетонном полу ангара, и взявшегося за металлическую дверь бытовки?
Тип заземления системы TT, (рабочий ноль отдельно от местного заземления здания и 2 ступени УЗО на вводе в здание). Читайте ГОСТ Р 50669-94
20.03.2013 в 18:05:10
AlexeyL написал : Какое соединение токопроводящих частей поможет защитить человека, стоящего на сыром бетонном полу ангара, и взявшегося за металлическую дверь бытовки?
"Сырого бетонного пола" и "металлической двери"... Достаточно надежно соединить металлический каркас здания и блок-бокса(контейнера). Это, как птичка сидящая на одном проводе. Или выражаясь технически- безопасное напряжение прикосновения.
20.03.2013 в 20:52:59
ПPOPAБ написал : "Сырого бетонного пола" и "металлической двери"... Достаточно надежно соединить металлический каркас здания и блок-бокса(контейнера).
То есть по существу - заземлить бытовку на каркас ангара. Теперь пытаемся понять, почему автор вопроса не сделал эту очевидную вещь, а вместо этого написал в вопросе:
корпус бытовки должен быть отдельно заземлен ... но такой возможности нет!
20.03.2013 в 21:05:01
AlexeyL написал : То есть по существу - заземлить бытовку на каркас ангара.
Да. Наличие СУП обязательно в любом случае.
AlexeyL написал : Теперь пытаемся понять, почему автор вопроса не сделал эту очевидную вещь, а вместо этого написал в вопросе:
Читайте все, а не отсекайте самое важное, пусть и лишнее на ваш взгляд.
maiham написал : корпус бытовки должен быть отдельно заземлен,по системе ТТ,но такой возможности нет!
Естественно не получится- внутри ангара с TN-C выполнить землю по ТТ для бытовки.
21.03.2013 в 00:04:06
ПPOPAБ написал : Все как всегда... Все доступные токопроводящие части. А уж система заземления там по любому TN-C-S, что вступает в некоторую коллизию с требованиями применять ТТ для металлических инвентарных зданий.
На счет ТN-C-S не уверен,хотя возможно повторное заземление PEN и сделано,уточню у местного электрика,так в той бороде визуально не понятно!Хотя металлические лотки заземлены от земляной шинки ВРУ Следовательно мне остается поставить УЗО на вводе,и соединить металлический корпус бытовки,с металлоконструкциями ангара,если таковые имеются!?А соединять корпуса электроприборов и бытовку нельзя,т.к приборы будут заземлены от РЕ ВРУ,правильно я понимаю?
21.03.2013 в 00:33:55
maiham написал : УЗО на вводе
попробуйте, но если ноль с землёй после УЗО где-то соединены, то УЗО будет мгновенно выбивать. Однако оно там просто необходимо. Разгребайте там всё и делайте по уму пока все живы.
maiham написал : соединить металлический корпус бытовки,с металлоконструкциями ангара
обязательно, а кроме того, ещё неплохо бы заземляющую сетку из полосы по земле внутри ангара организовать с шагом хотя бы в 10 м...
maiham написал : А соединять корпуса электроприборов и бытовку нельзя,т.к приборы будут заземлены от РЕ ВРУ,правильно я понимаю?
не только можно, но и просто необходимо.
22.03.2013 в 06:56:22
Всем привет!
Снова подниму вопрос с заземлением в хрущевке без электроплит. По сравнению с ситуацией
Основные моменты:
Теперь вопросы. Как быть? С одной стороны, стояк адекватный. Но отвод нуля 6 квадратов, значит это не PEN. Шинка N явно задумана такой маленькой, чтобы никто дополнительно не тянул себе "землю от щитка". Нет СУП. Но везде в санузле полипропилен. Не могу определиться с наиболее подходящим вариантом:
22.03.2013 в 07:05:25
andrewkhv написал : Снова подниму вопрос с заземлением в хрущевке без электроплит.
В санузле будет стоять стиральная машина. А металлической ванны и полотенцесушителя не будет? Отвод 3х6 на 2 фазы убивает возможность взять с него PE :( Если есть возможность протянуть от стояка отдельный защитный проводник 1х6 - это будет неплохой вариант :)
andrewkhv написал : Шинка N явно задумана такой маленькой, чтобы никто дополнительно не тянул себе "землю от щитка". Нет СУП. Но везде в санузле полипропилен.
Этот факт никого не остановит :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу