22.03.2013 в 07:20:09

ksiman написал : А металлической ванны и полотенцесушителя не будет?

полотенцесушитель - это отдельный стояк. сейчас он нерабочий, поэтому будет заменен на полипропилен, наверно вплоть до подвала (сама квартира на 3-м этаже, на 1-м - магазин) и до сушилки соседей на 4-м этаже.

ванна будет чугунная, канализация и трубы к смесителю - полипропилен

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:23:23

Тогда получается ДСУП всё-таки нужен для соединения трубы самого полотенчика, ванны и PE розетки...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:27:00

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется от-ветвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рас-сматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечи-вает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

стояки воды вообще у соседей идут, так что полипропилен будет начинаться еще у них в квартире. что тогда к ДСУП подсоединять, кроме РЕ к розетке? инадо ли вообще в розетке РЕ подсоединять? или лучше будет сделать фактически двухпроводку?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:35:15

Сейчас попробую объяснить :) Сама ванная и труба полотенчика вполне могут быть подцеплены например к арматуре здания. Пускай даже не напрямую, а по бетону, который в некоторых случаях очень даже проводящий. Всё бы ничего, но наличие розетки в помещении всё кардинально меняет...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:37:18

ksiman написал : Тогда получается ДСУП всё-таки нужен для соединения трубы самого полотенчика, ванны и PE розетки...

полотенчик не надо

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:41:38

andrewkhv написал : полотенчик не надо

Если он металлический и прикручен к стене - надо :(

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:49:23

стена деревянная оштукатуренная+слой ГВЛВ под плитку.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:50:53

andrewkhv написал : стена деревянная оштукатуренная+слой ГВЛВ под плитку.

Тогда, не надо :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.03.2013 в 10:38:29

andrewkhv написал :

  1. в санузле везде будет полипропилен. Следовательно, по Циркуляру №23/2009, нет небходимости делать ДСУП. Точнее, к ней нечего подключать из сторонних проводящих частей.

необходимости нет, но подключать всё же рекомендуется. Читайте внимательно. Почему бы не сделать так, как рекомендуется - не вижу причин. Ванну подключать к КУП - само собой Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП PE контакт в розетке дополнительно присоединить к КУП

Вообще, полипропилен - бедняцкий материал - аналог алюминия в групповой сети. Почитайте для общего развития: http://www.solnechnogorsk.net/forum/forum116/thread100842.html

andrewkhv написал : КУП электриком не установлена, РЕ отдельный на санузел не проложен

установить и проложить

andrewkhv написал : Шинка N явно задумана такой маленькой, чтобы

чтобы сэкономить, а про PE-ответвление тупо забыли

andrewkhv написал :

  1. Поотсодинять РЕ в розетках и светильниках, подключить в щите, заменив отвод нуля на 10 квадратов. Шинку заменить на 8-10 дырочную

нет. Тянуть от магистрального нуля 2 жилы по 6-10 мм2 каждая (N и PE) - зажать под один орех. Установить дополнительную шинку PE в щите и присоединить её к корпусу щитка

andrewkhv написал :

  1. Не отсоединять в розетках, подсоединить в щите. В розетке санузла не подключать РЕ.

нет, везде присоединять

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 10:53:35

Спасибо за ответ!

Alexiy написал : Тянуть от магистрального нуля 2 жилы по 6-10 мм2 каждая (N и PE)

Ээх, там места нету на второй орех! а оба щитка в подъезде пластиковые.

Alexiy написал : Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП

то есть заменить 1 цельный кусок трубы на 3, да еще и из разного материала? и насколько это целесообразно в данном случае??

Alexiy написал : установить и проложить

ок. проложу 4 квадрата от щитка. а куп организую в подрозетнике с крышкой.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.03.2013 в 10:59:29

andrewkhv написал : Ээх, там места нету на второй орех!

я же ответил:

Alexiy написал : (N и PE) - зажать под один орех.

andrewkhv написал : то есть заменить 1 цельный кусок трубы на 3, да еще и из разного материала? и насколько это целесообразно в данном случае??

все вопросы к ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - авторам технического циркуляра № 23/2009 про вставки написано в п. 3 который тут уже цитировался.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 11:02:43

andrewkhv написал : ок. проложу 4 квадрата от щитка. а куп организую в подрозетнике с крышкой.

Лучше 6кв Зачем КУП делать в подрозетнике? Неудобно-же. Придётся как-то крепить там шину PE, которая может туда просто не влезть. Подрозетник требует внутренней установки, как будете провода к нему вести? в крышке отверстия сверлить?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 11:04:27

Alexiy написал : я же ответил:

просмотрел!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.03.2013 в 11:08:28

Повторюсь, КУП при пластиковом водопроводе - лишь рекомендуемая мера, но я бы сделал. Хотя бы ванну к PE розетки бы точно присоединил, даже если в эту розетку идёт 2-жильный кабель. Кстати, КУП ставить не обязательно, если выполнить присоединение всех открытых токопроводящих элементов одним неразрывным проводником

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

22.03.2013 в 11:29:29

Alexiy написал : Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП

Такой вставкой на вводе в пластиковом водопроводе естественным образом служит металлический корпус счётчика воды или фильтра грубой очистки перед счётчиком.

Кстати, напоминаю, что в инструкции по установке водяного счётчика прописано ставить шунт параллельно счётчику, если сам водопровод металлический. На прохождение большого тока уравнивания корпус счётчика не рассчитан.

0