25.02.2013 в 22:43:08

Alexiy написал : Откройте уже ПУЭ рис. Рис. 1.7.1!!!!!!!!!!!

Как раз открыто:1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);

Alexiy написал : у вас нолик в доме не отгорал? 380 В в розетке - это нефиговое сидение без электричества!!!

насколько я понял речь шла об отгорании N не общедомового что конечно чревато а об отгорании N потребителя

makabuka написал : Так будет у меня 380 или не будет,если мой нолик отпадет???

откуда ему взяться по одному проводу- то?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.02.2013 в 22:52:00

iyri написал :

  • и даже не спец. Основные критерии- сечение провода N, наличие PE и способ их соединения Нажмите на изображение для увеличения. Название: заземление.JPG Просмотров: 7 Размер: 13.9 Кб ID: 370546

ваша картинка нарисована с ошибкой. должно быть так:

0
Вложение
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

25.02.2013 в 22:54:19

iyri написал : насколько я понял речь шла об отгорании N не общедомового

Я спрашивал за мой нолик(который в квартиру, а не общедомовой)

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.02.2013 в 23:04:06

Alexiy написал : ваша картинка нарисована с ошибкой. должно быть так:

  • здесь Вы правы, TN-S нарисован неправильно, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники должны быть разделены на всем ее протяжении

makabuka написал : Я спрашивал за мой нолик(который в квартиру, а не общедомовой)

понятно, Вам и ответил пост 468.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.02.2013 в 23:04:47

iyri написал : TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);

Что такое "на всем протяжении системы" вам не понятно?

Кстати, это надо читать совместно с:

ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

У вас в квартиру заходят и расходятся по комнатам исключительно 3 фазы? и сечение 10 мм2 меди?

makabuka написал : Я спрашивал за мой нолик(который в квартиру, а не общедомовой)

а тут возможны варианты. Обычно отгоревший проводник падает и приваривается к любой металлической поверхности - будь то корпус щитка или зажим фазного магистрального провода... и тогда цветомузыка либо в данной квартире, либо у соседей обеспечена!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 23:11:33

Alexiy написал : а тут возможны варианты. Обычно отгоревший проводник падает и приваривается к любой металлической поверхности - будь то корпус щитка или зажим фазного магистрального провода... и тогда цветомузыка либо в данной квартире, либо у соседей обеспечена!

Обычно отгоревший проводник никуда не падает, а изрядно почерневший грустно висит на своём месте

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

25.02.2013 в 23:12:41

Alexiy написал : Что такое "на всем протяжении системы" вам не понятно?

от источника питания функцию нулевого защитного и нулевого рабочего проводника выполняет один провод (PEN)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.02.2013 в 23:18:06

ksiman написал : Правильно было нарисовано

ну, тут я умываю руки... У каждого "настоящеего" электрика своё толкование ПУЭ. Для общего развития и нахождения общего языка настоятельно рекомендую прочесть книжку В. Н. Харечко, Ю. В. Харечко ОСНОВЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ ***

ksiman написал : Обычно отгоревший проводник никуда не падает, а изрядно почерневший грустно висит на своём месте

Бывает и так. А я видел результат превращения алюминиевой шины и стального болта в лужу на полу...

iyri написал : от источника питания функцию нулевого защитного и нулевого рабочего проводника выполняет один провод (PEN)

Во всей системе - значит от источника до каждого конечного электропотребителя в каждой комнате каждой квартиры. Внятно?

makabuka написал : если мой НОЛИК(который на квартиру) отгорит,то прийдет горе в дом?

обычно хозяин квартиры приходит бешенство и прибегает бригада электриков из аварийной электросетевой службы, которые быстро навешивают соплей и всё продолжает с разной степенью успешности фунциклинить дальше...

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

25.02.2013 в 23:25:19

Alexiy написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Т.е. из этого следует что если в 4х проводке в стояке (если 16мм2 по алюм.) то 4 -й провод может быть PENом, а ответвление от него в квартиру будет N?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.02.2013 в 23:27:52

makabuka От стояка PEN в квартиру Вы вряд-ли протянете, а вот N и PE - запросто :)

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.02.2013 в 23:29:34

ksiman написал : От стояка PEN в квартиру Вы вряд-ли протянете, а вот N и PE - запросто

а нужен ли в эксплуатации этот PE , если в доме нету СУПа ?

0