AlexeyL написал :
Такой вставкой на вводе в пластиковом водопроводе естественным образом служит металлический корпус счётчика воды или фильтра грубой очистки перед счётчиком.
а на отоплении?
Кстати, как вы себе представляете присоединение к корпусу водосчётчика?
Alexiy написал :
Повторюсь, КУП при пластиковом водопроводе - лишь рекомендуемая мера, но я бы сделал.
Хотя бы ванну к PE розетки бы точно присоединил, даже если в эту розетку идёт 2-жильный кабель.
Кстати, КУП ставить не обязательно, если выполнить присоединение всех открытых токопроводящих элементов одним неразрывным проводником
Alexiy, ок.
подумал, что куп можно в том же подрозетнике устроить, где розетка - поставлю углубленный на 60мм. завтра там буду, поговорю с плиточником, как проложить провод до ванны, чтоб потом поверх плитки его не колхозить.
На отоплении при обычной вертикальной разводке рядом с каждым стояком находится металлическая батарея с металлическими фланцами. Поэтому вроде как получается, что никакая вставка не нужна, а заземлять нужно каждую батарею. При экзотической пока горизонтальной разводке должен быть и квартирный счётчик или хотя бы вентиль на вводе.
Alexiy написал :
Кстати, как вы себе представляете присоединение к корпусу водосчётчика?
Хомутом, вестимо. Можно простой винтовой хомут, потому что ток через воду ничтожный. Для надёжности - с электротехнической смазкой.
Но, повторяю, при правильной, по инструкции, установке счётчика - перед ним обязан быть фильтр грубой очистки. Обычно он тоже металлический.
andrewkhv написал :
куп можно в том же подрозетнике устроить
не, неудачное решение. Если ещё что-то потребуется подключить - как провод прокладывать будете?
AlexeyL написал :
На отоплении при обычной вертикальной разводке рядом с каждым стояком находится металлическая батарея с металлическими фланцами. Поэтому вроде как получается, что никакая вставка не нужна, а заземлять нужно каждую батарею. При экзотической пока горизонтальной разводке должен быть и квартирный счётчик или хотя бы вентиль на вводе.
А в чём разница? В любом случае никакая вставка не нужна, потому что проводящей частью является только сам металлический полотенцесушитель. К нему и цепляемся хомутом. Где находится пластиковый стояк - неважно.
Показательно то, что первая ссылка на радикал, а вторая на магазин. Хорошо отражает реальность.
Таки да, второй вариант - сантехнический хомут с вваренной гайкой - самое реальное решение для металлических труб, под большой ток уравнивания. Главное - не забыть выкинуть резинки :-)
Для заведомо малого тока, для металлической детали в пластиковой трубе, будет достаточно прижима от простого винтового хомута для шлангов.
andrewkhv написал :
там где не размести - все равно потом провод видно будет.
я про участок защитного провода от розетки (КУП) к остальным элементам ДСУП
andrewkhv написал :
а что может потребоваться подключить потом?
откуда я знаю?
Я предлагаю спуститься от розетки по стене под плиткой проводом и дальше этим же неразрывным проводом дойти до ванной и прочих присоединяемых с ДСУП элементов, а затем уйти в щиток на PE шинку.
Это я всё к тому, что никакого смысла нет делать КУП в розетке!
AlexeyL написал :
полотенцесушитель. К нему и цепляемся хомутом.
хомут с винтом и провод на полотенцесушителе? Уж на что я непритязательный, но такого монтажа у себя в квартире бы я не потерпел - полотенца будут за винт зацепляться - нафиг нужно?
ionchik написал :
во как, а меня тут недавно тапками забросали!
и правильно сделали. Арматура так же как и водопровод не должна использоваться в качестве защитного проводника (т.к. нет гарантии их надёжности и непрерывности электрической связи с землёй и СУП здания), но присоединить всё это к СУП необходимо.
Alexiy написал :
и правильно сделали. Арматура так же как и водопровод не должна использоваться в качестве защитного проводника (т.к. нет гарантии их надёжности и непрерывности электрической связи с землёй и СУП здания), но присоединить всё это к СУП необходимо.
Суть не в том, чтобы использовать арматуру и трубы в качестве защитного заземления, а в том, что практически любая железка в санузле может иметь металлосвязь с арматурой или утечку на арматуру, поэтому их потенциал и надо уравнивать (и не только поэтому)
Alexiy написал :
я про участок защитного провода от розетки (КУП) к остальным элементам ДСУП
я думал этот провод вывести сквозь стену в коридор, а потом в тот самый подрозетник, пробурив отверстие из него также в коридор. Все равно в коридоре стена не подготовлена, и одна дополнительная штрабочка не влияет. В это же отверстие и кабель на розетку обратно завести, на время работ в ванной его вытянуть в коридор, чтоб не попортили. Заранее резать стену коронкой не хочу, планирую это делать после окончания укладки плитки.