Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2013 в 09:24:55

KPOXA написал : ваши предложения???? А то придётся мерить при помощи чайника и градусника!!!!))))

ещё можно на электроды помочиться или ведро солёного кипятка вылить (сам видел как это делают) :). По идее, сопротивление измерительных электродов на результаты измерений влиять не должно. В реальности, по опыту скажу - результаты замера сопротивления напрямую зависят от лояльности сотрудников электроизмерительной лаборатории, особенно когда нужно чтоб в результате получилось не более 4 Ом...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.02.2013 в 09:26:17

KPOXA написал : Я говорю что может быть и такое – зима.

сезонный коэффициент верхнего слоя = 4. Ещё и не такое может быть.

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:01:05

Всем доброе время суток.Если попал не в тему сильно не пинайте(новенький я однако.) Никак не могу разобраться с установкой УЗО в TN-C. Одни говорят надо ставить, другие низзя. В Украине (ПУЭ-7 п.1.7.81-нельзя), в России вроде тоже(п.1.7.80). Так можно или нет?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.02.2013 в 23:09:51

makabuka написал : в России вроде тоже(п.1.7.80)

у вас трёхфазный ввод? на ввод я так понял нельзя, на фазы можно, при условии подключения РЕ до до узо/ав!

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:18:21

ввод в квартиру(панелька) двухпроводка(в стояке-4хпроводка)

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.02.2013 в 23:23:56

makabuka написал : ввод в квартиру(панелька) двухпроводка

makabuka написал : в стояке-4хпроводка

так какие проблемы?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2013 в 23:27:38

makabuka написал : ввод в квартиру(панелька) двухпроводка(в стояке-4хпроводка)

Тогда можно :)

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:30:50

ПУЭ запрещает.

ionchik написал : так какие проблемы?

ksiman написал : Тогда можно

Если очень хочется?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.02.2013 в 23:33:08

makabuka написал : ПУЭ запрещает.

Если коротко, то просто ПУЭ запрещает PEN и PE проводники через УЗО пускать :) У Вас на вводе нет ни того ни другого...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

23.02.2013 в 23:41:00

makabuka написал : В Украине (ПУЭ-7 п.1.7.81-нельзя),

1. В Украине ПУЭ Глава 1.7 не применяется к электроустановкам жилых, общественных и административных зданий. Применяются ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

2. ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений

" 2.5 Дополнительная мера защиты от поражения электрическим током путем применения УЗО
... 2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников. ... Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений. "

0
makabuka
makabuka
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Киев

Сообщений: 43

23.02.2013 в 23:43:06

Коротко-УЗО не следует применять в электроустановках с системой TN-C( Украина). Что делать?

ksiman написал : Если коротко, то просто ПУЭ запрещает PEN и PE проводники через УЗО пускать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу