makabuka написал :
В Украине (ПУЭ-7 п.1.7.81-нельзя),
1. В Украине ПУЭ Глава 1.7 не применяется к электроустановкам жилых, общественных и административных зданий. Применяются ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
2.
ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
" 2.5 Дополнительная мера защиты от поражения электрическим током путем применения УЗО
...
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным (см. также 2.5.3). В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.
...
Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений. "