Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2013 в 19:55:46

ionchik написал : ну меньше 8-10мм у себя не обнаружил(только в перегородке 80мм и в вентшахте) а так и до 18-20мм арматурина имеется!

Видимо плиты бывают разные. Обычно сетка - около 5мм, а силовой каркас - 12-15мм

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.03.2013 в 19:56:36

и не в обиду никому будет сказанно, но в последнее время складывается впечатление, что тут больше теоретиков сидит нежели практиков, потому как многих очевидных вещей не знают(потому как не видели, не делали), но зато много форум юзают и пишут красиво, обосновательно.:) смотришь, вроде и на сложные вопросы всем отвечают, как орешки щёлкают, а задашь элементарный(при этом пару раз к ряду), всё как-то стороной обходят..................а может просто показалось!:o п.с. - всё имхо, тапками прошу не кидать!:)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.03.2013 в 19:58:01

ksiman написал : Но я точно встречал армирующую сетку, не связанную с силовой арматурой. И даже просто обрывки прутков (видимо отходы).

На просторах нашей "необьятной"- шуруп забиты молотком держит лучше, чем гвоздь закрученный отверткой.

ksiman написал : А в целом, согласен, что защитное заземление арматуры может быть лучше защитного заземления силовой проводки

Закладная панели 100% гарантия надежности заземляющего проводника, демонтировать это можно только вместе с домом.

Alexiy написал : На крупный комбинат не поеду - поверю вам!

Так самые крупные, из крупнопанельных, у вас в московии... В Ноябрьск везли по ж/д из Харькова панели. В Когалыме несколько десятков панельных домов родом из Азербайджана. В Сугргуте свой комбинат отстроили при Союзе ...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.03.2013 в 19:59:05

ionchik написал : и не в обиду никому будет сказанно, но в последнее время складывается впечатление, что тут больше теоретиков сидит нежели практиков, потому как многих очевидных вещей не знают(потому как не видели, не делали), но зато много форум юзают и пишут красиво, обосновательно.:) смотришь, вроде и на сложные вопросы всем отвечают, как орешки щёлкают, а задашь элементарный(при этом пару раз к ряду), всё как-то стороной обходят..................а может просто показалось!:o

Все практики работой заняты, а теоретики на форуме сидят, рассуждают как надо правильно работать :D

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.03.2013 в 23:04:39

ksiman написал : ПPOPAБ, Вам видней :) Но я точно встречал армирующую сетку, не связанную с силовой арматурой. И даже просто обрывки прутков (видимо отходы).

Не в кирпичной ли стене? Перегородки в полкирпича по СНИПу армируют именно отдельными горизонтальными кусками проволоки, в каждом 4-м (могу врать) шве. Кирпичные столбы и колонны армируют именно кусками сетки в швах, по всей площади столба. Никаких функций заземления такая арматура, конечно, выполнять не может.

Нет также никакой уверенности в заземлении арматуры плит перекрытия. Плиты могут просто лежать на растворе, без площадок сварки.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.03.2013 в 06:54:53

AlexeyL написал : Не в кирпичной ли стене? Перегородки в полкирпича по СНИПу армируют именно отдельными горизонтальными кусками проволоки, в каждом 4-м (могу врать) шве. Кирпичные столбы и колонны армируют именно кусками сетки в швах, по всей площади столба.

Стены ж/б времён Хрущёва

AlexeyL написал : Нет также никакой уверенности в заземлении арматуры плит перекрытия. Плиты могут просто лежать на растворе, без площадок сварки.

Это уже "лжестроители" :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.03.2013 в 12:16:59

ПPOPAБ написал : Насчет единственного- это ваши фантазии.

я лишь напомнил требование

ПУЭ
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.

Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

так что какая бы замечательная арматура ни была, она PEN проводник в подъездном межэтажном проводнике не заменит. Хоть шнурком этот проводник назови, хоть как а он - должен быть обязательно.

ПPOPAБ написал : Гарантия этой связи то, что- панельный дом стоит... И она на много надежнее электрических шнурков.

0
Аватар пользователя
maiham

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

26.03.2013 в 10:56:02

Прошу не закидывать камнями,за след вопрос! В ванной имеется коробка уравнивания потенциалов,кроме ванны и труб,надо ли от нее подключить отдельный провод на корпус стиральной машины,если она и так подключена к PE в своей розетке,или подключить провод от КУП дополнительно в эту же розетку на землю!?Разумеется дом новый,проводка вся трехжильная, система ТN-S!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 10:59:04

Защитный проводник розетки стиралки дополнительно подключается в КУП, а КУП также подключается к щитовому PE. Отдельно подключать корпус стиралки не нужно:)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2013 в 11:00:01

maiham, нужно дополнительно подключить провод к земляному контакту розетки. то есть на розетку должно идти 2 земли - 1 в составе питающего кабеля и 1 дополнительно от КУП.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 11:01:01

maiham написал : надо ли от нее подключить отдельный провод на корпус стиральной машины

да. Необходимо дополнительно подключить к КУП защитный контакт розетки, в которую включено электрооборудование, используемое в помещении с ДСУП (включить розетку в ДСУП) то есть, PE контакт в розетке подключен к PE шинке в щитке, КУП подключена к PE шинке в щитке и ещё дополнительно КУП и розетка соединены между собой.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2013 в 11:16:47

Alexiy написал : так что какая бы замечательная арматура ни была, она PEN проводник в подъездном межэтажном проводнике не заменит.

:) Откель буковка N взялась? Только о РЕ речь идет и еще точнее- как проводник ДСУП.

0
Аватар пользователя
maiham

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

26.03.2013 в 11:50:28

всем спасибо за оперативные ответы!)еще такой вопрос,стояки с водоснабжением из полипропилена,с металлической арматурой, достаточно подключить их к КУП,или еще надо заземлить водорозетки которые к умывальнику,и ванной,разводка тоже пластиковыми трубами!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2013 в 11:58:39

У Вас рядом с трубой проходит арматура? Или Вы имеете в виду армированную трубу?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2013 в 12:01:37

maiham написал : надо заземлить водорозетки

не надо. Уже писали: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=3720391&viewfull=1#post3720391

прочтите уже - там все написано

0