23.03.2013 в 19:55:46
ionchik написал : ну меньше 8-10мм у себя не обнаружил(только в перегородке 80мм и в вентшахте) а так и до 18-20мм арматурина имеется!
Видимо плиты бывают разные. Обычно сетка - около 5мм, а силовой каркас - 12-15мм
23.03.2013 в 19:56:36
и не в обиду никому будет сказанно, но в последнее время складывается впечатление, что тут больше теоретиков сидит нежели практиков, потому как многих очевидных вещей не знают(потому как не видели, не делали), но зато много форум юзают и пишут красиво, обосновательно.:) смотришь, вроде и на сложные вопросы всем отвечают, как орешки щёлкают, а задашь элементарный(при этом пару раз к ряду), всё как-то стороной обходят..................а может просто показалось!:o п.с. - всё имхо, тапками прошу не кидать!:)
23.03.2013 в 19:58:01
ksiman написал : Но я точно встречал армирующую сетку, не связанную с силовой арматурой. И даже просто обрывки прутков (видимо отходы).
На просторах нашей "необьятной"- шуруп забиты молотком держит лучше, чем гвоздь закрученный отверткой.
ksiman написал : А в целом, согласен, что защитное заземление арматуры может быть лучше защитного заземления силовой проводки
Закладная панели 100% гарантия надежности заземляющего проводника, демонтировать это можно только вместе с домом.
Alexiy написал : На крупный комбинат не поеду - поверю вам!
Так самые крупные, из крупнопанельных, у вас в московии... В Ноябрьск везли по ж/д из Харькова панели. В Когалыме несколько десятков панельных домов родом из Азербайджана. В Сугргуте свой комбинат отстроили при Союзе ...
23.03.2013 в 19:59:05
ionchik написал : и не в обиду никому будет сказанно, но в последнее время складывается впечатление, что тут больше теоретиков сидит нежели практиков, потому как многих очевидных вещей не знают(потому как не видели, не делали), но зато много форум юзают и пишут красиво, обосновательно.:) смотришь, вроде и на сложные вопросы всем отвечают, как орешки щёлкают, а задашь элементарный(при этом пару раз к ряду), всё как-то стороной обходят..................а может просто показалось!:o
Все практики работой заняты, а теоретики на форуме сидят, рассуждают как надо правильно работать :D
24.03.2013 в 23:04:39
ksiman написал : ПPOPAБ, Вам видней :) Но я точно встречал армирующую сетку, не связанную с силовой арматурой. И даже просто обрывки прутков (видимо отходы).
Не в кирпичной ли стене? Перегородки в полкирпича по СНИПу армируют именно отдельными горизонтальными кусками проволоки, в каждом 4-м (могу врать) шве. Кирпичные столбы и колонны армируют именно кусками сетки в швах, по всей площади столба. Никаких функций заземления такая арматура, конечно, выполнять не может.
Нет также никакой уверенности в заземлении арматуры плит перекрытия. Плиты могут просто лежать на растворе, без площадок сварки.
25.03.2013 в 06:54:53
AlexeyL написал : Не в кирпичной ли стене? Перегородки в полкирпича по СНИПу армируют именно отдельными горизонтальными кусками проволоки, в каждом 4-м (могу врать) шве. Кирпичные столбы и колонны армируют именно кусками сетки в швах, по всей площади столба.
Стены ж/б времён Хрущёва
AlexeyL написал : Нет также никакой уверенности в заземлении арматуры плит перекрытия. Плиты могут просто лежать на растворе, без площадок сварки.
Это уже "лжестроители" :)
25.03.2013 в 12:16:59
ПPOPAБ написал : Насчет единственного- это ваши фантазии.
я лишь напомнил требование
ПУЭ
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
так что какая бы замечательная арматура ни была, она PEN проводник в подъездном межэтажном проводнике не заменит. Хоть шнурком этот проводник назови, хоть как а он - должен быть обязательно.
ПPOPAБ написал : Гарантия этой связи то, что- панельный дом стоит... И она на много надежнее электрических шнурков.
26.03.2013 в 10:56:02
Прошу не закидывать камнями,за след вопрос! В ванной имеется коробка уравнивания потенциалов,кроме ванны и труб,надо ли от нее подключить отдельный провод на корпус стиральной машины,если она и так подключена к PE в своей розетке,или подключить провод от КУП дополнительно в эту же розетку на землю!?Разумеется дом новый,проводка вся трехжильная, система ТN-S!
26.03.2013 в 10:59:04
Защитный проводник розетки стиралки дополнительно подключается в КУП, а КУП также подключается к щитовому PE. Отдельно подключать корпус стиралки не нужно:)
26.03.2013 в 11:00:01
maiham, нужно дополнительно подключить провод к земляному контакту розетки. то есть на розетку должно идти 2 земли - 1 в составе питающего кабеля и 1 дополнительно от КУП.
26.03.2013 в 11:01:01
maiham написал : надо ли от нее подключить отдельный провод на корпус стиральной машины
да. Необходимо дополнительно подключить к КУП защитный контакт розетки, в которую включено электрооборудование, используемое в помещении с ДСУП (включить розетку в ДСУП) то есть, PE контакт в розетке подключен к PE шинке в щитке, КУП подключена к PE шинке в щитке и ещё дополнительно КУП и розетка соединены между собой.
26.03.2013 в 11:16:47
Alexiy написал : так что какая бы замечательная арматура ни была, она PEN проводник в подъездном межэтажном проводнике не заменит.
:) Откель буковка N взялась? Только о РЕ речь идет и еще точнее- как проводник ДСУП.
26.03.2013 в 11:50:28
всем спасибо за оперативные ответы!)еще такой вопрос,стояки с водоснабжением из полипропилена,с металлической арматурой, достаточно подключить их к КУП,или еще надо заземлить водорозетки которые к умывальнику,и ванной,разводка тоже пластиковыми трубами!
26.03.2013 в 11:58:39
У Вас рядом с трубой проходит арматура? Или Вы имеете в виду армированную трубу?
26.03.2013 в 12:01:37
maiham написал : надо заземлить водорозетки
не надо. Уже писали:
прочтите уже - там все написано