08.05.2013 в 08:23:35
lightning написал : Для N свой контур заземления, а для PE свой. Ни в коем случае общий!
:applause: :D ЖЖОШЬ!
08.05.2013 в 08:33:19
lightning написал : Да, не бюджетно получается.
бюджет - фигня. Не о том речь.
Просто вы в одну строчку целую кучу глупостей понаписали.
08.05.2013 в 08:41:01
Alexiy написал : рабочий проводник (N) не должен иметь повторных заземлений.
Что случится, если N будет повторно заземлён? Это противоречит шаблонам.
08.05.2013 в 09:09:30
и прочие не очевидные на первый взгляд, но жизненно важные моменты
08.05.2013 в 09:19:57
Alexiy написал :
- вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается"
Каким образом?
Alexiy написал :
- повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)
Чепуха.
Alexiy написал :
- невозможность использовать УЗО
N заземляем до УЗО.
Alexiy написал :
- неочевидная схема электропроводки и, как результат, невозможность адекватного обслуживания и ремонта.
Очень даже очевидная:eek:
08.05.2013 в 09:25:52
lightning написал :
- вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается" Каким образом?
lightning написал :
- повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке) Чепуха.
ток стекает не только по рабочему нулю, но и по защитному проводнику, проложенному отдельно от питающих кабелей, что создаёт некомпенсированное магнитное поле как вокруг заземляющих проводников, так и вокруг кабелей а ещё такая ситуация создаёт вероятность отгорания защитного проводника
lightning написал : Очень даже очевидная
вы сами через 10 лет уже не разберётесь...
08.05.2013 в 09:26:20
lightning, это просто терминология. N - заземленный не бывает, такой заземленный N - называют PEN.
lightning написал : N заземляем до УЗО.
правильно, но пишется так - до УЗО заземляем PEN, делим его на N / PE , а не заземляем N.
08.05.2013 в 09:39:56
lightning написал : Сомнительно.
недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.
lightning написал : Наоборот, при отгорании нуля все контуры заземления "вытащат" ноль.
ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме
08.05.2013 в 09:42:37
Alexiy написал : недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.
Перемычку сделали между N и PE?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.