08.05.2013 в 08:23:35

lightning написал : Для N свой контур заземления, а для PE свой. Ни в коем случае общий!

:applause: :D ЖЖОШЬ!

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 08:27:23

Alexiy написал : :applause: :D ЖЖОШЬ!

Да, не бюджетно получается.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 08:33:19

lightning написал : Да, не бюджетно получается.

бюджет - фигня. Не о том речь.

Просто вы в одну строчку целую кучу глупостей понаписали.

  1. рабочий проводник (N) не должен иметь повторных заземлений. Заземляется защитный (PE) или совмещённый (PEN) проводник
  2. в электроустановке здания по определению не может быть независимых устройств заземления, ибо это противоречит основной идее ураванивания потенциалов, постулатам ПУЭ и здравому смыслу, а зачастую вообще абсолютно не реализуемо.
0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 08:41:01

Alexiy написал : рабочий проводник (N) не должен иметь повторных заземлений.

Что случится, если N будет повторно заземлён? Это противоречит шаблонам.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 09:09:30

  1. вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается"
  2. повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)
  3. невозможность использовать УЗО
  4. неочевидная схема электропроводки и, как результат, невозможность адекватного обслуживания и ремонта.

и прочие не очевидные на первый взгляд, но жизненно важные моменты

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 09:19:57

Alexiy написал :

  1. вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается"

Каким образом?

Alexiy написал :

  1. повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке)

Чепуха.

Alexiy написал :

  1. невозможность использовать УЗО

N заземляем до УЗО.

Alexiy написал :

  1. неочевидная схема электропроводки и, как результат, невозможность адекватного обслуживания и ремонта.

Очень даже очевидная:eek:

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 09:25:52

lightning написал :

  1. вынос опасного потенциала на доступные прикосновению элементы и как результат "труба/корпус кусается" Каким образом?
  1. падение напряжения при протекании тока по проводникам
  2. при отгорании нуля имеете шанс получить на заземлённых элементах до 2-3 сотен вольт

lightning написал :

  1. повышенный фон электромагнитного излучения (типа жизнь в микроволновке) Чепуха.

ток стекает не только по рабочему нулю, но и по защитному проводнику, проложенному отдельно от питающих кабелей, что создаёт некомпенсированное магнитное поле как вокруг заземляющих проводников, так и вокруг кабелей а ещё такая ситуация создаёт вероятность отгорания защитного проводника

lightning написал : Очень даже очевидная

вы сами через 10 лет уже не разберётесь...

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Старожил

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

08.05.2013 в 09:26:20

lightning, это просто терминология. N - заземленный не бывает, такой заземленный N - называют PEN.

lightning написал : N заземляем до УЗО.

правильно, но пишется так - до УЗО заземляем PEN, делим его на N / PE , а не заземляем N.

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 09:31:06

Alexiy написал :

  1. падение напряжения при протекании тока по проводникам

Сомнительно.

Alexiy написал :

  1. при отгорании нуля имеете шанс получить на заземлённых элементах до 2-3 сотен вольт

Наоборот, при отгорании нуля все контуры заземления "вытащат" ноль.

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 09:39:56

lightning написал : Сомнительно.

недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.

lightning написал : Наоборот, при отгорании нуля все контуры заземления "вытащат" ноль.

ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 09:42:37

Alexiy написал : недавно была тема - сантехники отказывались спускаться в подвал - их било током при прикосновении к трубам.

Перемычку сделали между N и PE?

0