Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 09:46:24

lightning написал : Перемычку сделали между N и PE?

да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию. Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2013 в 09:49:07

Alex-Alex написал : N - заземленный не бывает

Да ну на! Таки ви хотите сказать, шо вся стгана живёт на IT?

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 09:54:30

Alexiy написал : да, причём, не одну, а десятки перемычек по всему зданию. Положение там усугубляло то, что 2 или 3 ввода в здание и ноль с землёй также в каждом соединены... полный ахтунг.

А надо было заземлять N и PE, причём по отдельности.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 10:02:19

тролль или невменяемый?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

08.05.2013 в 10:06:55

ПPOPAБ написал : Да ну на! Таки ви хотите сказать, шо вся стгана живёт на IT?

ПPOPAБ, если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.05.2013 в 10:08:32

Alex-Alex написал : если N (нулевой рабочий) - заземлен - это называют PEN. Согласны?

С чего-бы это?

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 10:09:42

Alexiy написал : ни фига они не вытащат. Получите разность потенциалов в несколько десятков вольт между доступными железяками в доме

Лампа будет гореть? Техника будет работать?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 10:10:57

lightning написал : Лампа будет гореть?

да, ещё и дымок пойдёт... :)

lightning написал : Техника будет работать?

Силовая скорее всего будет, газовый котёл отключится, а слаботочка может и из строя выйти. Людей током будет сильно бить при прикосновении к электроприборам

0
lightning
lightning
Местный

Регистрация: 10.12.2011

Челябинск

Сообщений: 209

08.05.2013 в 10:12:52

Alexiy написал : да, ещё и дымок пойдёт.

В смысле тускло будет гореть?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.05.2013 в 10:17:42

lightning написал : В смысле тускло будет гореть?

при отгорании нуля возможны колебания напряжения в "плавающей" нейтрали в диапазоне 0...380 В относительно земли ТП. В результате падения напряжения на заземляющих устройствах здания и ТП получите до 1-2 сотен вольт на некоторых корпусах устройств и нулевой потенциал на других в одном здании. Оно вам надо?.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

08.05.2013 в 10:24:36

ksiman написал : С чего-бы это?

ksiman, это просто терминология по системе заземления. если на проводе есть и ноль и земля. - это PEN.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу