07.11.2007 в 00:17:37
Приветствую всех!
Дано: дом 80-х годов, построенный стройбатом. Щиток на лестницы на четыре квартиры. На каждую квартиру есть пакетник и набор из трех черных старинных автоматов - два маркированных 16А и один покрупнее без надписей вообще. Задействованы только два: для моей квартиры один из 16А и один без маркировки. В других квартирах - где как, сочетания разные. Схема щитка прилагается. Счетчика у меня, кстати, нет вообще - сперли 10 лет назад, вместо него две скрутки.
В квартире два контура - первый на влажные помещения плюс коридор, второй на комнаты. Заземления, понятное дело, в квартире нет. Сейчас у меня уже висит в первом контуре стиралка, что меня уже несколько беспокоит. Скоро появится газовая плита с электрической духовкой, а затем - посудомойка. В общем, нужно менять схему - не вешать же это все в кухонную сеть. А поскольку все одно тянуть провод от щитка, я хотел бы выкинуть всю эту щитковую рухлядь вместе с пакетником и смонтировать маленький щиток в квартире. Поставить там УЗО, два новых автомата 16А на имеющиеся контуры плюс по автомату 16А на плиту, стиралку и посудомойку.
Вопросы: Можно ли отказаться от пакетника в такой конфигурации? Какой поставить входной автомат, чтобы остаться в законных пределах? Ставить входной автомат в лестничном щитке или тоже перенести в квартиру? УЗО ставить общее на входе или только на цепи с техникой? 25А 30мА? Что делать с заземлением? На шину корпуса щитка?
И посоветуйте, пожалуйста, к кому лучше обратиться в Питере, чтобы провести работы на участке лестничный щиток-квартирный щиток? Я хоть и имею диплом инженера-электрика, лезть в ворох белых стояков под напряжением не хочу. Жэковских тоже не хочу.
07.11.2007 в 00:26:46
Mefody написал : Что делать с заземлением? На шину корпуса щитка?
Вы бы лучше фотографию щита показали. Пакетник у вас 25А - автомат вместо него тоже 25А ставить надо, а дальше только по фотографии можно гадать.
07.11.2007 в 00:51:45
Mefody написал : Заземления, понятное дело, в квартире нет
А из схемы следует, что от шины раздела уходят PE проводники в квартиры На электроплиту? Тогда непонятно утверждение
Mefody написал : Скоро появится газовая плита
ИМХО схема не соответствует реальности.
07.11.2007 в 09:25:34
Arr написал : ИМХО схема не соответствует реальности.
Реальности схема не соответствует в том, что сейчас в квартиру в реальности приходят три алюминиевых проводника - две фазы и ноль, которые разводятся в наддверной коробке на два контура. А судя по схеме, должно приходить три фазы, три нуля и еще зануление со щитка.
Схема приклеена на щиток и визуально соответствует разводке. Сам щиток не сфоткал, потому что там полный бардак - куча перепутанных проводов. Электроплит в доме никогда не было.
Что это за круглый элемент на схеме? Разъем?
Можно ли подключить PE к шине щитка? Это же будет простое зануление: нулевые шины соединены между собой и с корпусом щитка. Стояк от этой шины - алюминий 2,5 квадрата на глаз.
07.11.2007 в 11:08:09
Ну что тут скажешь - поставили щиток, предназначенный для другого дома :). PEN, для разделения на рабочий ноль N и защитный ноль PE, по ПУЭ должен быть не менее 16 кв.мм. алюминия. Попытайтесь уточнить еще раз сечение стояка - возможно, вам имеет смысл переделать все, начиная с отвода от стояка.
07.11.2007 в 11:33:17
Mefody написал : Сам щиток не сфоткал, потому что там полный бардак - куча перепутанных проводов.
Вы сфотографируйте, а мы тут решим, что перепутано.
Mefody написал : Что это за круглый элемент на схеме? Разъем?
Розетка с ЗК.
07.11.2007 в 12:04:07
Розетки по факту нету.
У обоих шин нарисован значок земли.
16 квадратов - это почти 5 мм диаметр, у меня стояк гораздо тоньше. Что делать в этом случае? В этом-то и вопрос. Потребители земли у меня в квартире только стиралка, духовка и посудомойка. Вся остальная проводка двухпроводная и менять я ее не собираюсь.
Сфотографирую вечером щиток.
07.11.2007 в 16:54:53
avmal написал : Розетка с ЗК.
С тремя ножевыми контактами, подключена (без всякой защиты) к линии подьездного освещения, задумана для аварийного питания.
Опасная и вредная конструкция, обычно дезы её сразу демонтируют.
07.11.2007 в 17:13:36
Arr написал : С тремя ножевыми контактами, подключена (без всякой защиты)
Почему же без защиты? По схеме, как-раз, розетка подключена с защитой.
07.11.2007 в 17:21:18
avmal написал : Почему же без защиты?
Я про подключение напрямую, без защитного автомата, к осветительной магистрали стояка. Да и подключение PE контакта этой розетки к PENу другой линии - это нарушение ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
Понятно, что приведённая схема НЕ соответствует ни реально существующей, ни современным требованиям ПУЭ7.
07.11.2007 в 17:52:51
Arr написал : подключение PE контакта этой розетки к PENу другой линии - это нарушение ПУЭ
Лично я не вижу по схеме подключения ЗК розетки к другой линии. Защитный контакт розетки подключен к общей шине РЕN.
07.11.2007 в 18:02:05
2avmal
В стояке (по схеме) ДВЕ цепи для ДВУХ групп потребителей: четырехпроводная трёхфазная силовая для квартир и двухпроводная однофазная осветительная для светильников лестничных клеток.
Всего в стояке ШЕСТЬ проводов.
Это прямое нарушение ПУЭ 7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается".
07.11.2007 в 18:16:11
Arr написал : В стояке (по схеме) ДВЕ цепи: четырехпроводная силовая для квартир и двухпроводная осветительная для светильников лестничных клеток.
Спасибо - разглядел. Но РЕN еще не разделен и потому общий для всех цепей в стояке.
07.11.2007 в 18:16:16
Arr написал : подключение PE контакта этой розетки к PENу другой линии
Получается, что при аварии в виде отгорания нуля "аварийная розетка" выдаст на PE потенциал? Не лучше тогда установить розетку под двухштыревую вилку без иллюзии заземления?
07.11.2007 в 18:17:36
avmal написал : РЕN еще не разделен
У линии освещения свой рабочий ноль, так что и PEN получается чужой.