Дано: дом 80-х годов, построенный стройбатом. Щиток на лестницы на четыре квартиры. На каждую квартиру есть пакетник и набор из трех черных старинных автоматов - два маркированных 16А и один покрупнее без надписей вообще. Задействованы только два: для моей квартиры один из 16А и один без маркировки. В других квартирах - где как, сочетания разные. Схема щитка прилагается. Счетчика у меня, кстати, нет вообще - сперли 10 лет назад, вместо него две скрутки.
В квартире два контура - первый на влажные помещения плюс коридор, второй на комнаты. Заземления, понятное дело, в квартире нет. Сейчас у меня уже висит в первом контуре стиралка, что меня уже несколько беспокоит. Скоро появится газовая плита с электрической духовкой, а затем - посудомойка. В общем, нужно менять схему - не вешать же это все в кухонную сеть. А поскольку все одно тянуть провод от щитка, я хотел бы выкинуть всю эту щитковую рухлядь вместе с пакетником и смонтировать маленький щиток в квартире. Поставить там УЗО, два новых автомата 16А на имеющиеся контуры плюс по автомату 16А на плиту, стиралку и посудомойку.
Вопросы:
Можно ли отказаться от пакетника в такой конфигурации?
Какой поставить входной автомат, чтобы остаться в законных пределах?
Ставить входной автомат в лестничном щитке или тоже перенести в квартиру?
УЗО ставить общее на входе или только на цепи с техникой? 25А 30мА?
Что делать с заземлением? На шину корпуса щитка?
И посоветуйте, пожалуйста, к кому лучше обратиться в Питере, чтобы провести работы на участке лестничный щиток-квартирный щиток? Я хоть и имею диплом инженера-электрика, лезть в ворох белых стояков под напряжением не хочу. Жэковских тоже не хочу.
Arr написал :
ИМХО схема не соответствует реальности.
Реальности схема не соответствует в том, что сейчас в квартиру в реальности приходят три алюминиевых проводника - две фазы и ноль, которые разводятся в наддверной коробке на два контура. А судя по схеме, должно приходить три фазы, три нуля и еще зануление со щитка.
Схема приклеена на щиток и визуально соответствует разводке. Сам щиток не сфоткал, потому что там полный бардак - куча перепутанных проводов. Электроплит в доме никогда не было.
Что это за круглый элемент на схеме? Разъем?
Можно ли подключить PE к шине щитка? Это же будет простое зануление: нулевые шины соединены между собой и с корпусом щитка. Стояк от этой шины - алюминий 2,5 квадрата на глаз.
Ну что тут скажешь - поставили щиток, предназначенный для другого дома .
PEN, для разделения на рабочий ноль N и защитный ноль PE, по ПУЭ должен быть не менее 16 кв.мм. алюминия. Попытайтесь уточнить еще раз сечение стояка - возможно, вам имеет смысл переделать все, начиная с отвода от стояка.
16 квадратов - это почти 5 мм диаметр, у меня стояк гораздо тоньше. Что делать в этом случае? В этом-то и вопрос. Потребители земли у меня в квартире только стиралка, духовка и посудомойка. Вся остальная проводка двухпроводная и менять я ее не собираюсь.
С тремя ножевыми контактами, подключена (без всякой защиты) к линии подьездного освещения, задумана для аварийного питания.
Опасная и вредная конструкция, обычно дезы её сразу демонтируют.
Я про подключение напрямую, без защитного автомата, к осветительной магистрали стояка.
Да и подключение PE контакта этой розетки к PENу другой линии - это нарушение ПУЭ 1.7.124. "Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
Понятно, что приведённая схема НЕ соответствует ни реально существующей, ни современным требованиям ПУЭ7.
2avmal
В стояке (по схеме) ДВЕ цепи для ДВУХ групп потребителей: четырехпроводная трёхфазная силовая для квартир и двухпроводная однофазная осветительная для светильников лестничных клеток.
Всего в стояке ШЕСТЬ проводов.
Это прямое нарушение ПУЭ 7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается".
Arr написал :
подключение PE контакта этой розетки к PENу другой линии
Получается, что при аварии в виде отгорания нуля "аварийная розетка" выдаст на PE потенциал?
Не лучше тогда установить розетку под двухштыревую вилку без иллюзии заземления?
ВТБ! написал :
У линии освещения свой рабочий ноль, так что и PEN получается чужой.
Жадный ты ...
P.S. А вообще мне это напоминает "шкуру неубитого медведя" - схемы этой вообще не существует, а мы вокруг нее дебаты устроили. И бумажка эта была нарисована еще в "восемьсот лохматом" году, когда ПЕНом еще детей пугали.
Сфотографировал я щиток. Кстати, розетка реально существует (я ее вчера не заметил) и похоже, что подключена именно так, как на схеме. Провода все одного цвета, поэтому разобраться, не ковыряя, непросто.
Я и говорю. Фазовые стояки чуть покрупнее и многожильные, на них орехи висят. И два таких алюминиевых нулевых идут. Так что мне лучше делать в таком случае? Куда PE девать с розеток?
До орехов не добраться, они за рамой - если посмотреть на фотку со счетчиками, там один виден за нижним счетчиком. Орехи только на фазах. Нулевой стояк подключен к раме только в одном месте отрезком без изоляции, см. фото. Я линейку еле-еле туда всобачил, прошу простить, что угол не прямой.
Щит в квартиру переносить можно. Если без счетчика, то проще. При обращении в энергосбыт для установки счетчика могут быть проблемы. Ставить современный щит с PE и N шинами. Просто пока не проведена реконструкция стояка эти шины соединить. А в квартире делать обычную трехпроводку. На вводе можно поставить трехфазный автомат на 32А. Завести на него две имеющиеся фазы. Отходящих автоматов поставить хоть сколько: на освещение 16А, на розетки дифы на 25А, 30мА. Хоть на каждую розетку. Единственно, надо защитить питающий кабель. При вводном автомате в 32А, питающий должен быть не менее 6мм2 по алюминию или 4мм2 по меди. Медь с алюминием не соединять!
avmal, схему-то посмотри. И Mefody говорит, что два контура существуют. Это и есть две фазы.
Правда он не хочет существующую сеть в квартире трогать. Но все равно придется две существующие группы на новый щит заводить, хоть они и двухпроводные. Ну и новые группы до нового оборудования прокладывать.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Mefody
Если можно разделять на PE и N, такая схема пойдет?
Нет. РЕN должен делиться до счетчика на отдельные шины и далее оба провода должны идти раздельно нигде более не соединяясь.
Так у меня так и есть, вроде. Счетчика у меня нет вообще.
Выкидываю пакетник, ставлю вместо него двухполюсный автомат на 25А.
Завожу на него фазу и ноль с шины щита.
От автомата пойдут провода на скрутки, где должен быть счетчик (скрутки заменю клеммами).
От клемм пущу 2,5 квадрата L и N в квартиру, а РЕ прикручу к шине щита.
Введу кабель в квартире в щиток, PE прикручу к шине, от нее же под отдельными винтами пойдут PE на стиралку, посудомойку и духовку. Ноль прикручу к другой шине. Смонтирую схему.
Кстати, можно в квартире поставить маленький пластиковый щиток на одну линейку?
СПАС написал :
что два контура существуют. Это и есть две фазы.
От стояка у меня идет одна фаза, которая разводится на два автомата 16А и 25А и в квартиру они приходят отдельно. А я хочу эту разводку перенести в квартиру. Вторую фазу от стояка забрать и поставить 32А - это самоуправство, на мой взгляд.
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Mefody
Так у меня так и есть, вроде.
Не совсем так, если нулевая шина у вас на схеме не числится.
У меня на схеме они соединены в щите до автомата (PEN расходится на две линии) и PE идет сверху мимо автомата и УЗО. В квартиру приходят уже три отдельных проводника. Вроде, все правильно...
Mefody написал :
У меня на схеме они соединены в щите до автомата (PEN расходится на две линии)
От шины РЕN у вас отходит один провод PEN и где-то в пространстве делится, а должны отходить два провода N и РЕ, причем от разны клемм. Мелочь, но принципиально важная.
Ну, на принципиальной схеме все равно это одна точка.
То есть, конкретно в моем щитке надо N взять с нижней шины, а PE - с верхней, так будет идеологически правильно? (они соединены между собою корпусом щита и медным проводом 2,5 мм2)
Mefody, любая переделка до счетчика-самоуправство, так что не переживай насчет автомата. Все, что после счетчика-твое. Если в квартире всего одна фаза, то вообще просто. Вводной ставь однополюсный на 40А и после него отходящие на освещение 16А, на бытовые розетки диф 25А, 30мА, на СМ-25А,30мА, на кухню-25А,30мА, и т.д. вводной кабель при этом лучше положить 6мм2 по меди. N и PE будут разделяться на твоем щитке. Но они все равно должны быть соединены до проведения реконструкции стояка.
Я ждал этого вопроса. Сейчас у меня по факту кухня висит на автомате 25А. Розетки хорошие, инцидентов не было. В кухню кроме света воткнуты холодильник, микроволновка, чайники (термопот и обычный), ростер. Мне в любом случае надо обеспечить их работоспособность на существующей проводке. По сечению я, кстати, не уверен - может, там и 2,5 квадрата алюминия. Вечером проверю.
Чтобы в случае повреждения изоляции и утечки на какой-либо линии не взлохмачивать весь монтаж в щитке в поисках поврежденной линии.
Mefody написал :
Хотелось бы как можно компактнее этот щиток сделать
И что вам мешает?
СПАС написал :
Вводной ставь однополюсный на 40А
Двухполюсный с номинальным током, согласно выделенной на квартиру мощности.
Mefody написал :
Мне в любом случае надо обеспечить их работоспособность на существующей проводке.
Работоспособность розеток на какое-то время вы обеспечите, но заранее закупите медный кабель 3х2,5 для быстрой замены своего алюминия после его выгорания, чтобы все ваши микроволновки, холодильники и чайники долго не простаивали без работы.
Почудилось, видимо, сорри. Можно и 1P+N поставить, конечно, но вопрос будет в бюджете тоже. Я в этой квартире еще максимум год жить буду, а потом у меня встанет другой вопрос - как всю эту же технику подключить на 3 кВт в старом фонде. Вот там и буду делать продвинутый щиток.
evgenygrig написал :
Там, на 3 кВт, достаточно будет поставить одинокий дифавтомат 16А/30мА
Угу. Вот, кстати, с чем придется иметь дело. В подъезде старики сидят на своих 10 амперах, а у кого кроме телевизора что есть - подключают автоматы аж до 40 и тырят энергию.
Электрики наотрез отказываются ставить двухполюсник на вход и говорят, что по ПУЭ нельзя делать рабочий ноль разрывным. Где в ПУЭ это искать, подскажите пожалуйста!
"3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
...
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением."
В случае одной фазы это именно двухполюсник с L и N.
нельзя делать рабочий ноль разрывным
Нет, запрет относится к совмещённому нулевому проводнику PEN и к защитному PE (с оговорками).
Mefody написал :
Электрики наотрез отказываются ставить двухполюсник на вход и говорят, что по ПУЭ нельзя делать рабочий ноль разрывным.
Пусть ваши электрики повнимательнее почитают ПУЭ - там сказано про индивидуальный разъединитель для рабочего нуля.
Блин, на этот раз ты пипочки быстрее нажимал.
Электрики=дебилы, они не понимают разницы между N и PEN и, следовательно, неправильно трактуют ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
В принципе, двухполюсный автомат перед счётчиком, разрывающий одновременно L и N ( а вовсе не PEN !!!) обычно ставится для удобства монтажа.
Формально достаточно однополюсного в фазе: ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Но нельзя ставить независимые однополюсные и в фазе и в N проводнике: ПУЭ 3.1.18. ... Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением
Я вообще в шоке. Эти электрики из жэка за замену входного автомата и проводку кабеля в штробе от щитка в квартиру запросили 5000 рублей. А если сам проведу - отрежут. Ну вот как жить в этой стране?
aka написал :
Сообщение от Mefody
смонтировать маленький щиток в квартире
А какие документы надо предъявить Петроэлектросбыту для легализации такого переноса щитка, кто может, скажите пожста ...
Мне кажется, петроэлектросбыту это до фонаря. Их вопрос - счетчики.
СПАС написал :
N и PE будут разделяться на твоем щитке.
Запрещено!!!:
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях ОДНОФАЗНОГО и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Arr написал :
Сообщение от СПАС
N и PE будут разделяться на твоем щитке.
Запрещено!!!:
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях ОДНОФАЗНОГО и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Это запрещено в розетке перемычку делать, а у меня от щитка как раз отдельные проводники пойдут.
Valeryko написал :
-Вообще-то в квартирном щитке тоже перемычку или разделение на заземление и рабочий ноль делать нельзя, как и в розетке...
Выше в теме это разбирали и выяснили, что если в этажном щитке ноль 16 квадратов, то можно. Разделение у меня планируется не в квартирном щитке, а в этажном.
Mefody написал :
Выше в теме это разбирали и выяснили, что если в этажном щитке ноль 16 квадратов, то можно. Разделение у меня планируется не в квартирном щитке, а в этажном.
Вообще-то если дом построен/реконструирован до 2003 года, то "16 квадрат" ТОЖЕ не требуется, это требование ПУЭ и поправок к нему более поздних......
а вот что касается
Mefody написал :
Электрики наотрез отказываются ставить двухполюсник на вход и говорят, что по ПУЭ нельзя делать рабочий ноль разрывным. Где в ПУЭ это искать, подскажите пожалуйста!
то они абсолютно правы если старый и дом и не реконструировано электрохозяйство, то будьте добры, не в своем щитке соблюдать общие для всех правила: ток автомата и его однополюсность...
Valeryko написал :
Вообще-то если дом построен/реконструирован до 2003 года, то "16 квадрат" ТОЖЕ не требуется, это требование ПУЭ и поправок к нему более поздних......
Вы и вправду думаете, что поведение тока различно в домах разных лет постройки? Что в старых домах ноль не отгорает?
Прежде чем давать такие советы - из желания поспорить и выказать себя особо умным - подумайте, стоят ли Ваши амбиции чьей-то жизни или здоровья.
Mefody написал :
если в этажном щитке ноль 16 квадратов
Это необходимое, но не достаточное условие.
Ещё нужно как минимум быть уверенным в непрерывности\неразборности магистрального PEN проводника на протяжении от ВРУ дома, удовлетворительном состоянии СУПа дома и вменяемости обслуживающего персонала и соседей.
Mefody написал :
Разделение у меня планируется не в квартирном щитке, а в этажном.
Да, разделение PEN может быть сделано только на ШИНЕ, расположенной в том же щите, где проходит PEN и ТРИ фазных магистральных проводника.
Arr написал :
Ещё нужно как минимум быть уверенным в непрерывности\неразборности магистрального PEN проводника на протяжении от ВРУ дома, удовлетворительном состоянии СУПа дома и вменяемости обслуживающего персонала и соседей.
В этом никто не может быть уверен, пусть даже дом вчера построен и стояки там толщиной с руку. Что теперь - на стиральной доске стирать?
В 7 редакции есть 1.1.39. Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки вводятся в промышленную эксплуатацию только после их приемки согласно действующим положениям.
А по "действующим положениям" нужны договора с эксплуатационщиками, ограничение доступа посторонних и тд.
Mefody написал :
Что теперь - на стиральной доске стирать?
Просто осознавать, что имеется множество рисков и стараться их минимизировать не только технически, но и организационно.
Например, вынимать вилку стиральной машины из розетки после КАЖДОЙ стирки.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.