07.11.2007 в 01:50:45

Почитал форум и понял, что пока не поздно пора занятся проводкой. В связи с чем прикинул схемку. Итак, на входе счетчик, пакетник и кучка старых автоматов. Верхний свет трогать не буду. Выделенная мощность на квартиру по договору 7 кВт. После монтажа проводки и квартирного щитка хочу пригласить электрика и поменять счетчик на двухтарифный, ну и попросить его убрать пакетник и подключить мне новый ввод в квартиру. Мои автоматы справа, дом серии II-68. Не накосячил ли я в схеме?

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 11:01:09

Если 7 кВт, то на вводе будет 2-полюсный автомат 32А. Причем вместо пакетника. Мои предложения:

  1. В данном случае, так как выделенная мощность не велика, обойтись без вводного УЗО 63А/100мА.
  2. Я бы прямо от счетчика, от вводного автомата 32А, тащил два кабеля 3х6:
    • первый кабель в коридорный щиток;
    • второй кабель напрямую в кухонный щиток - и там, через УЗО 63А/30мА, уже разводил на варочную поверхность и на остальные автоматы. Это упростит схемку, уменьшит число промежуточных соединений.
0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 15:55:55

evgenygrig написал : Я бы прямо от счетчика, от вводного автомата 32А, тащил два кабеля 3х6

А может правильнее каждую линию защитить своим автоматом?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 16:35:21

А смысл? Берем, например, щиток: вводный автомат, от него подключены 2-3 УЗО. Берем, например, группу света: от автомата 10А отходят 2-3 кабеля в разные комнаты. Берем наш случай: от вводного автомата 32А отходят 2 кабеля и подключаются к УЗО в щитках. Нет смысла автомат на автомате городить.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 16:40:25

evgenygrig написал : А смысл?

Смысл в том, что от Вы предлагаете запитывать независимые щитки от одного автомата. Поэтому и высказал своё мнение по этому поводу. Два щитка, две питающие линии, два автомата.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

07.11.2007 в 16:46:09

sergey_sav написал : Два щитка, две питающие линии, два автомата.

Ограничивающий на 32А упраздним? Поставим два по тридцать два, чтобы подразнить ЦОП? ;)

evgenygrig написал : два кабеля 3х6

Не проще один в квартирный, а уже от него в кухонный, как автор изначально и планировал? Упразднив лишние аппараты.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 17:12:24

ВТБ! написал : Не проще один в квартирный, а уже от него в кухонный, как автор изначально и планировал? Упразднив лишние аппараты.

Да ради бога...:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

07.11.2007 в 17:24:24

Лазутчик написал : Почитал форум и понял, что пока не поздно пора занятся проводкой.

Логично.:) Тем более, что по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится. :) Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно. :) Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.

Схема подключения:

0
Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.11.2007 в 17:46:02

На фото не видно как выполнено разделение PEN. На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников. Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.

0
Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

07.11.2007 в 22:08:11

Спасибо, запутали.:a :) Буду долго и упорно думать... Основная проблема - мало места в щитке, т.е. есть только то место которое занимают мои автоматы (кстати на место пакетника можно что-нибодь вешать?). Верхний свет трогать не буду, поэтому одно место для автомата на 16А или 10А занято. Кстати, может стоит сначала вызвать ЦОПэнерговца, чтобы сначала поменял счетчик, а потом уже самому огород городить или с ним все таки можно договориться чтобы сделал нормальный ввод в квартиру?

sergey_sav написал : Два щитка, две питающие линии, два автомата.

От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А

lev125 написал : Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно

Я бы рад, да боюсь не поместится, если только эту конструкцию в квартире соорудить...

Arr написал : На фото не видно как выполнено разделение PEN. На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников. Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.

А что такое PEN? Чесно говоря думал это не так важно, повесить на шинки... Может и перед, не буду спорить там столько проводов, завтра повнимательней посмотрю.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 22:56:58

Лазутчик написал : От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А

Так он и один не потянет...:eek: А Вы разве не меняете проводку?..:confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

07.11.2007 в 23:08:32

sergey_sav написал :

Меняю, но этот провод входит в счетчик, тот опломбирован. При замене счетчика мне поменяют этот провод? Открыто висящий он вроде как 30 ампер держит, т. е. почти 7 кВт. Что делать если заявят что его хватит?

ЗЫ: про PEN разобрался буду выяснять. Кстати в соседней теме читал про розетку с тремя щелевыми контактами, так вот она у меня на кухне - зачем?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 23:18:58

2Лазутчик Вот именно, что почти 7, а точнее 6,6. А при автомате 32А мощность составит 7,04, а при перегрузке до 1,45 от номинала, т.е. при токе 46 А, автомат некоторое время не отключит нагрузку... Это к тому, что все провода надо менять.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Лазутчик

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Москва

Сообщений: 40

07.11.2007 в 23:23:04

Т.е. если ему обосновать в данном разрезе он обязан его поменять, минимум на 4 квадрата? А лучше на шесть :)

Чуток отредактировал схемку, но пока без N и PE.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 23:51:50

Лазутчик написал : А лучше на шесть

Правильно.

Лазутчик написал : Чуток отредактировал схемку

Вот именно, что чуток... Зачем на кухню вести кабели из разных щитков (варочная и духовка)? Вам так удобнее? Теплый пол планируете на 3,5 кВт или всё же поменьше будет? Два УЗО подряд 30мА и 10 мА, полагаю срабатывать будут оба, если "бяка" в ванной. "Три одножильных" ... не ВВГнг, а ПВ-1 Пока всё.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.