Спасибо, запутали.:a :) Буду долго и упорно думать...
Основная проблема - мало места в щитке, т.е. есть только то место которое занимают мои автоматы (кстати на место пакетника можно что-нибодь вешать?).
Верхний свет трогать не буду, поэтому одно место для автомата на 16А или 10А занято.
Кстати, может стоит сначала вызвать ЦОПэнерговца, чтобы сначала поменял счетчик, а потом уже самому огород городить или с ним все таки можно договориться чтобы сделал нормальный ввод в квартиру?
sergey_sav написал :
Два щитка, две питающие линии, два автомата.
От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А
lev125 написал :
Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно
Я бы рад, да боюсь не поместится, если только эту конструкцию в квартире соорудить...
Arr написал :
На фото не видно как выполнено разделение PEN.
На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников.
Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.
А что такое PEN?
Чесно говоря думал это не так важно, повесить на шинки...
Может и перед, не буду спорить там столько проводов, завтра повнимательней посмотрю.