Аватар пользователя
unlogic

Местный

Регистрация: 29.07.2006

Москва

Сообщений: 71

07.11.2007 в 12:59:47

На данный момент прокладываю проводку и готовлюсь ставить нормальный щиток. Конечно, я не сильно разбираюсь в нюансах и ответственную работу по подключению доверю нашему жэковскому электрику (на вид вменяемый ;))

В связи с этим, заглянул в щиток на этаже, а там такоое :) Сначала обнаружилось, что к моему автомату, судя по всему на фазу, прикручен провод. Вторым концом на корпус щитка (см. картинку). Дальше это все идет в верхний щиток и там на проводе висит розетка, в которую подключены две коробочки с надписями "Цифрал". Видимо, это какой-то распределительный блок от домофона, от него уходит в шахту несколько шлейфов.

Вопрос номер 1: Не ворует ли весь подъезд у меня электроэнергию, когда пользуется домофонами?

Вопрос номер 2: Судя по фотке щитка, ноль к входному автомату идет с корпуса щитка. Что это значит? У меня нет заземления и нельзя его сделать по-нормальному? Это и есть совмещенный ноль?

Ну и если еще какой криминал увидите, не молчите :)

0
Вложение
Аватар пользователя
unlogic

Местный

Регистрация: 29.07.2006

Москва

Сообщений: 71

07.11.2007 в 13:40:24

да, если я правильно понимаю, то при таком подключении, домофон тупо ворует электроэнергию, но не у меня :)

однако, остальные вопросы в силе

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.11.2007 в 13:52:10

  1. Не ворует - черный провод подключен на вводной автомат ДО ВАШЕГО СЧЕТЧИКА.
  2. Все правильно для домов старой постройки. Корпус щита занулен. Для выяснения возможности заземления (т.е. защитного зануления) - ищите стояк и давайте его описание (нужен алюминий не менее 16 кв.мм.).
0
Аватар пользователя
"VAN"

Местный

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

07.11.2007 в 14:02:12

По моему:

  1. Фаза приходит на белый двуполюсный автомат снизу.
  2. Ноль шлейфом от соседа, опять же на белый двуполюсный автомат снизу
  3. Затем все на счетчик.
  4. После счетчика, фаза на черные однополюсные автоматы.
  5. После счетчика, ноль на колодку справа от черных автоматов.
  6. Волнующий вас белый кабелек – без защиты.
  7. Признаков вовровства не вижу.
  8. Заземления не вижу.
  9. Вижу защитное зануление рамы вашего щита.
0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

07.11.2007 в 14:10:37

2evgenygrig Если судить по традиционному порядку контактов на счетчике (слева направо: фаза-сеть, фаза-нагрузка, нуль-сеть, нуль-нагрузка), то вводным является светлый автомат и сомнения автора оправданы. Или я неправ?

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

07.11.2007 в 14:18:57

2unlogic Полагаю (после рассмотрения фото), что Ваши опасения напрасны. Черный проводник кабеля, обозначенного стрелкой, подключен ко входу вводного автомата и, следовательно, у Вас не воруют. Вы перепутали, похоже, назначение автоматов...Подробности см. #4

0
Аватар пользователя
lev125

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

07.11.2007 в 14:40:24

unlogic написал : Ну и если еще какой криминал увидите, не молчите

Ваш щиток - шикарное учебное пособие! :a
Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт. :) Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке. :a

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 14:54:34

2lev125 +1 Кому то из двоих может сильно "повезти"... ...или обоим

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

07.11.2007 в 14:59:20

unlogic написал : еще какой криминал

Про соединение нуля шлейфом уже сказали, обязательно переделать.

В идеале установить латунную нулевую шину, к примеру, над розеткой. На неё посередине завести ноль от стояка; с одной стороны синие провода: пару на вводные автоматы, один на розетку; с другой жёлто-зелёные на элементы корпуса щита.

А "Владимирский централ" пускай в розетку втыкают. :D

0
Аватар пользователя
unlogic

Местный

Регистрация: 29.07.2006

Москва

Сообщений: 71

07.11.2007 в 19:14:27

Спасибо всем! Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно! :eek:

Как раз буду делать щиток внутренний, заставлю переделать всю эту хренотень снаружи.

На счет защитного зануления пошел читать и разглядывать щиток...если что еще буду спрашивать :)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.11.2007 в 19:43:58

Маловато сечение проводов стояка вроде... Нельзя делить на N и PE. Лучше удовлетвориться УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
unlogic

Местный

Регистрация: 29.07.2006

Москва

Сообщений: 71

07.11.2007 в 19:44:41

Сфоткал крупнее место, где ноль на щиток выведен. Видимо делали реконструкцию, так как провод медный, шесть жил, каждая явно толще 1.5 квадратов. Если это 2.5, то в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду? Сделано без разрыва. Фазы внешне такие же свежие, как и ноль. Остальную проводку в щитке вы видели, дряхлый аллюминий.

Видимо, есть возможность делать защитное зануление. Осталось понять есть ли смысл.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 20:22:04

unlogic написал : шесть жил

Семь.

unlogic написал : в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду?

Больше похоже на 10 квадратов - делить, как РЕN можно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.11.2007 в 20:29:30

Стандартное число проволок в жиле - семь, может, одна спряталась под другими.
Признаться, мне не показалось, что составляющие проволоки жилы толще 1,5 мм2. Ну все равно, сечение получается 10мм2 (при семи проволоках), что при медном проводе разрешает деление на PE и N. Тем более, подключение в щитках без разрыва магистрали.


p.s. эх, опоздал :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 20:36:02

Kamikaze написал : p.s. эх, опоздал

По-видимому это заразно - все началось с ВТБ!. Он первоисточник.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу