unlogic
unlogic
Новичок

Регистрация: 29.07.2006

Москва

Сообщений: 71

07.11.2007 в 19:44:41

Сфоткал крупнее место, где ноль на щиток выведен. Видимо делали реконструкцию, так как провод медный, шесть жил, каждая явно толще 1.5 квадратов. Если это 2.5, то в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду? Сделано без разрыва. Фазы внешне такие же свежие, как и ноль. Остальную проводку в щитке вы видели, дряхлый аллюминий.

Видимо, есть возможность делать защитное зануление. Осталось понять есть ли смысл.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 20:22:04

unlogic написал : шесть жил

Семь.

unlogic написал : в сумме получаем 15 квадратов, похоже на правду?

Больше похоже на 10 квадратов - делить, как РЕN можно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.11.2007 в 20:29:30

Стандартное число проволок в жиле - семь, может, одна спряталась под другими.
Признаться, мне не показалось, что составляющие проволоки жилы толще 1,5 мм2. Ну все равно, сечение получается 10мм2 (при семи проволоках), что при медном проводе разрешает деление на PE и N. Тем более, подключение в щитках без разрыва магистрали.


p.s. эх, опоздал :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 20:36:02

Kamikaze написал : p.s. эх, опоздал

По-видимому это заразно - все началось с ВТБ!. Он первоисточник.

0
unlogic
unlogic
Новичок

Регистрация: 29.07.2006

Москва

Сообщений: 71

08.11.2007 в 00:42:27

Да, может и семь, там сложно разглядеть. На фотке не видно, но точно не тоньше 1.5 Мне показалось чуть толще, но не суть, раз итак пойдет.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.11.2007 в 18:54:30

unlogic написал : Понял откуда может взяться 380В, теперь действительно стало стремно!

Понятное дело, тем более по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится.
Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.
Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего. :)

Схема подключения:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.11.2007 в 19:11:55

lev125 написал : если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю:

А не проще привести в порядок этажный щит?

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

09.11.2007 в 19:35:18

avmal написал : А не проще привести в порядок этажный щит?

Я если ноль отгорит этажом ниже или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом, или ёщё этажом... или в щитовой дома. :a Я конечно с вами спорить не буду, а вдруг и вправду окажется, сделать капремонт стояка проще, чем установить ДПН, занимающего одно место, как обычный автомат. :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2009 в 21:51:58

lev125 написал : Для тех кто хочет понять, как в квартире может увеличиться напряжение до 380 вольт.
Разные фазы, ноль через соседа, один проводок на двоих под один винтик на щитке.

Опять догадки... 98% что фаза у соседей одна. Два отдельных поводка с одного ореха.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2009 в 10:11:55

lev125 написал : Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно.

Неполучится,
кто-то должен будет бегать включать при проскакивании помехи.