tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

07.11.2007 в 20:23:28

Для защиты от повышения, понижения напряжений электропроектом предусмотрено:

http://www.nvcomp.ru/aspnvc/auto3.htm

(Автоматическое устройство контроля и защиты при авариях в электросети
ASPauto3)

http://www.electro-mpo.ru/card5453.html

(А 40-3-10) контактор ( 18 квт)

Есть ли зарубежные аналоги первого или что то комбинированное?

Еще вопрос, что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.11.2007 в 20:33:54

tiger25 написал : Есть ли зарубежные аналоги первого

Полно.

tiger25 написал : что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)

Должен сработать защитный автомат, ограничивающий мощность. Вы ведь поставите его?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.11.2007 в 20:39:15

tiger25 написал : Есть ли зарубежные аналоги первого или что то комбинированное?

Комбинированное - это уже не зарубежное?:) Аналог РН-111/311 + контактор или ДПН-260 + УЗО

tiger25 написал : Еще вопрос, что будет , если нагрузка в сети тпревысит 18 квт???( нагрузка контактора)

Могут привариться контакты, это уж как карта ляжет...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

tiger25
tiger25
Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 380

07.11.2007 в 20:39:51

если вас не затруднит, не могли бы вы дать ссылку на импортные аналоги? а может есть хитрое устройство , которое совмещает все это в одном корпусе так сказать?

еще вопрос: для защиты от молний надо что то дополнительно ставить?(где то слышал)

0
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

07.11.2007 в 23:47:51

Перенпряжение у нас быват (99%) из-за отгорания нуля . Если сеть у вас 3х фазная то с этой задачей прекрасно справляется 4-х полюсное узо (100-300 ма) установленное на вводе. Срабатывает "железно". От молнии защищены все жилые многоквартирные дома. Более этого вы ничего не сделаете .... 100% защиты от молнии , на сегодняшний
день, нет!

__________________________ Желаю удачи! www.stroi-art.ru

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.11.2007 в 00:21:52

5047183 написал : Если сеть у вас 3х фазная то с этой задачей прекрасно справляется 4-х полюсное узо (100-300 ма) установленное на вводе.

А разве в функции УЗО входит защита от перенапряжения? И каким это раком оно сработает?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

08.11.2007 в 03:25:13

5047183 - класс. Ну, хотя бы, что ни будь, правильно. Хотя, возможно, это

5047183 написал : Перенапряжение у нас бывает (99%) из-за отгорания нуля

Про УЗО – спросили. А молния? tiger25 спрашивал про перенапряжение при ударе молнии в линию, а не о громоотводе.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.11.2007 в 09:15:04

tiger25 написал : устройство , которое совмещает все это в одном корпусе так сказать?

еще вопрос: для защиты от молний надо что то дополнительно ставить?(где то слышал)

Представьте есть, но не импортный девайс, а наша разработка - ЗАС-8.0-2 (информация, а не реклама:nо: ). Во первых, полная электроника (включение\отключение через ноль синуса) - нет искрения при коммутации индуктивных нагрузок, при номинале 40А допускает перегрузку 350А в течение одного полупериода - за это время автоматы 40А любого типа должны сработать при таком токе.:)
Для поглощения энергии грозовых разрядов в воздушную линию питания параллельно нагрузке в ЗАС-8.0 установлен блочный варистор:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу