08.11.2007 в 12:27:30

Дошел до стадии проводки при ремонте новостройки. На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А. На печку отдельно идет 3х6 (на первый взгляд) и автомат 32А. На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А.

Я думаю, что лучше свет оставить как есть, а розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5. Я правильно думаю?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 12:35:46

Petek написал : Я правильно думаю?

Очень даже правильно, только стадия проводки должна быть первой при ремонте новостройки.

0
Аватар пользователя
Petek

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 16

08.11.2007 в 12:39:25

не, ну я стяжку только сделал. по всей квартире. теперь буду вот проводку делать. так что можно сказать, что она почти первая. :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 12:39:30

Petek написал : На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А

Если есть возможность, отделить освещение сан.узлов и балконов, можно и прочее освещение разбить на пару групп, номиналы автоматов уменьшить до 10А.

На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А

Криминал.

розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5

Вам виднее. Может в комнатах и оставить, защитив автоматами на 10-13А. Или прокинуть линии от щитка до распред.коробок, увеличив число розеточных линий.

А на кухню лучше прокинуть пару-тройку новых линий. Или организовать "кухонный" щиток (на основе линии плиты или новой линии).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 12:40:21

Petek написал : я стяжку только сделал. по всей квартире

Считайте, что с проводкой Вы как раз опоздали.

0
Аватар пользователя
Petek

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 16

08.11.2007 в 12:41:47

ВТБ! написал : Криминал.

не понял. криминал в сечении или в автоматах?

0
Аватар пользователя
Petek

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 16

08.11.2007 в 12:42:16

ВТБ! написал : Считайте, что с проводкой Вы как раз опоздали.

опять не понял. загадками говорите! :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

08.11.2007 в 12:51:37

Petek написал : криминал в сечении или в автоматах?

В их сочетании.

загадками говорите

Проводка в стяжке - минимум долбёжки.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

08.11.2007 в 12:51:51

Petek написал : криминал в сечении или в автоматах?

В сочетании

Petek написал : опять не понял. загадками говорите

Проводку проще всего в стяжке делать

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

08.11.2007 в 12:52:08

2ВТБ! ;)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 12:52:39

Petek написал : опять не понял. загадками говорите!

Какие тут могут быть загадки? Розеточную проводку надо было в стяжку делать. Блин! Я же говорю, что это заразно.

0
Аватар пользователя
Petek

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 16

08.11.2007 в 13:03:10

все не так плохо, как хотелось бы. розеточную проводку я в стяжку не хочу прятать. подумал, что в стене ей лучше будет жить. и переубеждать меня в этом не надо. а на все остальное наличие или отсутствие стяжки ну никак не влияет. между комнатами для переброски проводов я гофру в стяжке предусмотрел в одном месте. так что пока не вижу никакого криминала в текущем положении вещей.

а вот вопрос с криминалом так и остается открытым. чем не подходит сечение к автоматам или наоборот?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.11.2007 в 13:10:53

Petek написал : розеточную проводку я в стяжку не хочу прятать. подумал, что в стене ей лучше будет

Не, если вы так любите стены долбить, вместо укладывания проводки в стяжку, то ради бога. Кто же вам может помешать кайф сломать?

Petek написал : а вот вопрос с криминалом так и остается открытым. чем не подходит сечение к автоматам или наоборот?

Я думал, что вы его закрыли уже давно. Вы сами у себя спросите - чем не подходит автомат 25А для защиты жилы полтора квадрата?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

08.11.2007 в 13:16:38

Для 3х1,5 длительно допустимый ток 18А. Автомат ставить 10-13А. 16А в исключительных случаях. Для 3х2,5 длительно допустимый ток 25А. Автомат ставить 16-20А. 25А в исключительных случаях.

0
Аватар пользователя
Petek

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 16

08.11.2007 в 13:25:39

avmal написал : Вы сами у себя спросите - чем не подходит автомат 25А для защиты жилы полтора квадрата?

сам у себя спрашиваю. с учетом того, что буду менять на 3х2,5 все равно ответа нет. ну не силен я в электрике. и это еще мягко сказано. если честно, то дуб дубом, но охота все-таки разобраться. с длительно допустимым током на текущий момент все ясно. теперь не понятно что такое исключительные случаи?

0