08.11.2007 в 12:27:30
Дошел до стадии проводки при ремонте новостройки. На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А. На печку отдельно идет 3х6 (на первый взгляд) и автомат 32А. На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А.
Я думаю, что лучше свет оставить как есть, а розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5. Я правильно думаю?
08.11.2007 в 12:35:46
Petek написал : Я правильно думаю?
Очень даже правильно, только стадия проводки должна быть первой при ремонте новостройки.
08.11.2007 в 12:39:25
не, ну я стяжку только сделал. по всей квартире. теперь буду вот проводку делать. так что можно сказать, что она почти первая. :)
08.11.2007 в 12:39:30
Petek написал : На свет по всей квартире стоит 3х1,5, автомат 16А
Если есть возможность, отделить освещение сан.узлов и балконов, можно и прочее освещение разбить на пару групп, номиналы автоматов уменьшить до 10А.
На розетки по всей квартире идет две отдельные ветки 3х1,5 и автоматы 25А
Криминал.
розетки пока не поздно надо менять на 3х2,5
Вам виднее. Может в комнатах и оставить, защитив автоматами на 10-13А. Или прокинуть линии от щитка до распред.коробок, увеличив число розеточных линий.
А на кухню лучше прокинуть пару-тройку новых линий. Или организовать "кухонный" щиток (на основе линии плиты или новой линии).
08.11.2007 в 12:40:21
Petek написал : я стяжку только сделал. по всей квартире
Считайте, что с проводкой Вы как раз опоздали.
08.11.2007 в 12:41:47
ВТБ! написал : Криминал.
не понял. криминал в сечении или в автоматах?
08.11.2007 в 12:42:16
ВТБ! написал : Считайте, что с проводкой Вы как раз опоздали.
опять не понял. загадками говорите! :)
08.11.2007 в 12:51:37
Petek написал : криминал в сечении или в автоматах?
В их сочетании.
загадками говорите
Проводка в стяжке - минимум долбёжки.
08.11.2007 в 12:51:51
Petek написал : криминал в сечении или в автоматах?
В сочетании
Petek написал : опять не понял. загадками говорите
Проводку проще всего в стяжке делать
08.11.2007 в 12:52:08
2ВТБ! ;)
08.11.2007 в 12:52:39
Petek написал : опять не понял. загадками говорите!
Какие тут могут быть загадки? Розеточную проводку надо было в стяжку делать. Блин! Я же говорю, что это заразно.
08.11.2007 в 13:03:10
все не так плохо, как хотелось бы. розеточную проводку я в стяжку не хочу прятать. подумал, что в стене ей лучше будет жить. и переубеждать меня в этом не надо. а на все остальное наличие или отсутствие стяжки ну никак не влияет. между комнатами для переброски проводов я гофру в стяжке предусмотрел в одном месте. так что пока не вижу никакого криминала в текущем положении вещей.
а вот вопрос с криминалом так и остается открытым. чем не подходит сечение к автоматам или наоборот?
08.11.2007 в 13:10:53
Petek написал : розеточную проводку я в стяжку не хочу прятать. подумал, что в стене ей лучше будет
Не, если вы так любите стены долбить, вместо укладывания проводки в стяжку, то ради бога. Кто же вам может помешать кайф сломать?
Petek написал : а вот вопрос с криминалом так и остается открытым. чем не подходит сечение к автоматам или наоборот?
Я думал, что вы его закрыли уже давно. Вы сами у себя спросите - чем не подходит автомат 25А для защиты жилы полтора квадрата?
08.11.2007 в 13:16:38
Для 3х1,5 длительно допустимый ток 18А. Автомат ставить 10-13А. 16А в исключительных случаях. Для 3х2,5 длительно допустимый ток 25А. Автомат ставить 16-20А. 25А в исключительных случаях.
08.11.2007 в 13:25:39
avmal написал : Вы сами у себя спросите - чем не подходит автомат 25А для защиты жилы полтора квадрата?
сам у себя спрашиваю. с учетом того, что буду менять на 3х2,5 все равно ответа нет. ну не силен я в электрике. и это еще мягко сказано. если честно, то дуб дубом, но охота все-таки разобраться. с длительно допустимым током на текущий момент все ясно. теперь не понятно что такое исключительные случаи?