avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.11.2007 в 23:14:01

Kamikaze написал : Вот, попытался изобразить свою мысль.

Изобразили, как-раз, то, что надо. А теперь оторвите провод между КУП и РЕ этажного щита и поймете, что между РЕ электрооборудования и железками ванной комнаты может появиться опасный потенциал, во-избежание которого и делается в ванной СУП по полной программе.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.11.2007 в 00:14:19

avmal написал : оторвите провод между КУП и РЕ этажного щита и поймете

Понимаю. И предлагаю избежать этого с помощью локальной СУП, включающей РЕ электроприемника и УЗО 10мА.
Недостаток такого подхода - вся безопасность висит на УЗО, также как и при ТТ. Наличие нескольких УЗО: вводное, УЗО на ответвлении от имеющейся розетки в ванную, УЗО-переходник между вилкой кабины и розетки в ванной обеспечит достаточную безопасность.
Достоинство: аварии на PEN не грозят выносом потенциала на проводящие части в ванной.

avmal написал : А теперь оторвите провод между КУП и РЕ этажного щита

Может, сам отгорит через полгода, и отрывать не придется.

avmal написал : во-избежание которого и делается в ванной СУП по полной программе

Угу, по ПУЭ-7. По ним же должен быть пятипроводный стояк, где ток по РЕ в нормальном режиме не течет. Соответственно, нет тока уравнивания РЕ с трубами.

ПУЭ-7 написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

Есть пятипроводный стояк - безусловно должна выполняться полная ДСУП в ванной, если нет пятипроводного стояка, то и требования ПУЭ-7 к ДСУП неприменимы. В этом случае я - за местную СУП плюс УЗО.

А дом, вместе с четырехпроводным стояком, родом из ПУЭ-6, а может и более ранних. А там:

ПУЭ-6 написал : 7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.

Еще было

ПУЭ-6 написал : 1.7.73. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы
8) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопровдов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.

Конечно, с началом эпидемии замены и врезки в стояки пластика этот пункт утратил актуальность.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.11.2007 в 00:49:05

Многие форумчане называют систему с четырёхпроводными стояками и с разделением PENа в этажных щитках "неполноценной" TNCS именно из-за опасности соединения шины раздела с трубопроводами для такой системы. Проблема ИМХО хорошо разобрана в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33946

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.11.2007 в 00:57:42

Arr написал : многие форумчане называют систему с четырёхпроводными стояками и с разделением PENа в этажных щитках "неполноценной" TNCS.

Это я такую систему так называю, но появление в помещении с повышенной опасностью двух железок с разными потенциалами будет не совсем безопасно. Я имею ввиду корпуса электроприборов, сидящие на РЕ, отделенного в этажном щите, и железки, соединенные с РEN на вводе в здание. Предлагаете их не соединять в СУП?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.11.2007 в 01:29:40

avmal написал : Предлагаете их не соединять в СУП?

Я удивлён таким вопросом от старожила форума, ведь проблема обсуждалась уже сотни раз.

Вроде как уж много лет для такой "неполноценной" TNCS я советую НЕ соединять их из-за опасности больших токов через это соединение.

Ванну, стальную мойку, поддон и прочие железяки соединяем с трубопроводами. Между бойлерами и трубопроводами - изолирующие вставки. Всё "мокрое" электрооборудование стараемся подключать к розеткам (под защитой узо) ТОЛЬКО на время работы (обеспечивая видимую коммутацию их PE в составе сетевого шнура одновременно с остальными проводниками).

avmal написал : но появление в помещении с повышенной опасностью двух железок с разными потенциалами будет не совсем безопасно.

Альтернатива - проводник 16мм2 с непредсказуемым током до сотен Ампер через всю квартиру :( Их двух зол... Радикальное решение проблемы известно - реконструкция на пятипроводный стояк.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.11.2007 в 07:52:34

Kamikaze написал : Понимаю. И предлагаю избежать этого с помощью локальной СУП, включающей РЕ электроприемника и УЗО 10мА.

  • "самопальные" локальные СУП без проекта - прямой пут в тюрьму в случае чего..

Kamikaze написал : Сообщение от ПУЭ-6 1.7.73. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы
8) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопровдов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.

Конечно, с началом эпидемии замены и врезки в стояки пластика этот пункт утратил актуальность.

  • Этот "пункт" НИКОГДА не применялся для использования трубопроводов в помещениях и в быту и на производстве в качестве заземления, включая стояки - не вводите в заблуждение..
  • небольшой период, когда "кооперативы" выпускали "проточные водонагреватели" с "заземлением" прищепкой на кран не в счет- это быстро запретили...

avmal написал : Это я такую систему так называю, но появление в помещении с повышенной опасностью двух железок с разными потенциалами будет не совсем безопасно. Я имею ввиду корпуса электроприборов, сидящие на РЕ, отделенного в этажном щите, и железки, соединенные с РEN на вводе в здание. Предлагаете их не соединять в СУП?

  • Если это предписано по проекту здания - обязательно соединять...только всего здания, а не "отдельно взятой квартиры"
0
OMON
OMON
Местный

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 369

12.11.2007 в 12:34:50

Arr написал : Проблема ИМХО хорошо разобрана в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33946

Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу