15.11.2007 в 18:08:27
Господа, хвалить - хвалите, ругайте, но не шибко.:o Собрал на днях щиток для котельни используя информацию, полученную здесь.
Ваши комменты, прошу!;)
15.11.2007 в 18:19:38
Все вроде нормально, акромя цветности проводки.
15.11.2007 в 18:23:02
Horhe написал : ругайте
Для рабочего ноля провода в синей изоляции не нашлось? Если УЗО подключить снизу вверх, тогда выйдет эстетичнее. Где шина PE?
15.11.2007 в 18:47:28
ВТБ! написал : Где шина PE?
Шина РЕ отдельно вставляется в щели. Чуть-было не сказал в какие. Не приставай к человеку.
15.11.2007 в 20:08:19
Я бы предпочел не разветвлять фазу на 4 правых автомата клеммником, а пустить сплошным проводом, заводя в каждый автомат участок провода со снятой изоляцией. Но и Ваш вариант имеет полное право на жизнь, если клемма рассчитана на ток вводного автомата. А! Разглядел, вводный всего на 16А - тогда, наверное, никаких проблем.
Про цвета проводов уже сказали, но на мой взгляд это вполне компенсируется маркировкой цветным маркером на клеммах. Только наверное лучше побольше (заметней) метки ставить. И шинку нуля пометить тоже, например, обвести синей рамкой и можно подписать рядом "N" или "Nвых".
Может перенести ее вниз, поближе к выходам фаз, чтобы не растягивать жилы выходящих кабелей вверх-вниз? Хотя это Вам виднее, с какой стороны кабели заходить будут в щиток.
И еще, я бы ставил шинку с запасом по местам. Если надо будет (пути Господни неисповедимы) подключить дополнительную линию к щитку, то фазу можно подключить в какой-то автомат в дополнение к уже подключенной жиле (при равном сечении), а вот нули в шинку лучше каждый в свое отверстие подключать.
А так, в целом - просто, но со вкусом!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2007 в 02:00:23
Советую убрать клемник и поменять местами УЗО и автомат, а так жить будет.Желаю Удачи!
16.11.2007 в 08:30:42
5047183 написал : поменять местами УЗО и автомат
:confused:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.11.2007 в 10:21:56
5047183 написал : поменять местами УЗО и автомат
Зачем?
16.11.2007 в 10:27:55
Уберите зажимо ВАГО.Скомутируйте автоматы ,гребенкой или проводом от автомата к автомату.
16.11.2007 в 10:34:17
eqq написал : Уберите зажимо ВАГО
В чём криминал для 16А? Но гребёнка лучше, конечно.
17.11.2007 в 15:01:03
Щит напомнил песенку со словами ...Я тебя слепила из того, что было, а что было, то и полюбила :)
20.11.2007 в 13:41:48
ВТБ! написал : В чём криминал для 16А?
ГОСТ 28668-90: "7.8.3.2. Кабели между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения по возможности должны производиться на неподвижных зажимах."
А здесь есть такая возможность.
20.11.2007 в 13:46:19
Вы имеете ввиду "ваговский" клемник? Или что-то другое?
20.11.2007 в 13:50:46
Horhe написал : Вы имеете ввиду "ваговский" клемник?
Да. Он висит в воздухе? Тогда можно придраться.
20.11.2007 в 13:56:40
Да, висит. Но я купил и "гребёнку", но не знаю как к ней присоединить основной. Болтом - пошло, а клеммника к ней не прилогалось.