Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

15.11.2007 в 18:08:27

Господа, хвалить - хвалите, ругайте, но не шибко.:o Собрал на днях щиток для котельни используя информацию, полученную здесь.
Ваши комменты, прошу!;)

0
Вложение
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.11.2007 в 18:19:38

Все вроде нормально, акромя цветности проводки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

15.11.2007 в 18:23:02

Horhe написал : ругайте

Для рабочего ноля провода в синей изоляции не нашлось? Если УЗО подключить снизу вверх, тогда выйдет эстетичнее. Где шина PE?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.11.2007 в 18:47:28

ВТБ! написал : Где шина PE?

Шина РЕ отдельно вставляется в щели. Чуть-было не сказал в какие. Не приставай к человеку.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.11.2007 в 20:08:19

Я бы предпочел не разветвлять фазу на 4 правых автомата клеммником, а пустить сплошным проводом, заводя в каждый автомат участок провода со снятой изоляцией. Но и Ваш вариант имеет полное право на жизнь, если клемма рассчитана на ток вводного автомата. А! Разглядел, вводный всего на 16А - тогда, наверное, никаких проблем.

Про цвета проводов уже сказали, но на мой взгляд это вполне компенсируется маркировкой цветным маркером на клеммах. Только наверное лучше побольше (заметней) метки ставить. И шинку нуля пометить тоже, например, обвести синей рамкой и можно подписать рядом "N" или "Nвых".
Может перенести ее вниз, поближе к выходам фаз, чтобы не растягивать жилы выходящих кабелей вверх-вниз? Хотя это Вам виднее, с какой стороны кабели заходить будут в щиток.

И еще, я бы ставил шинку с запасом по местам. Если надо будет (пути Господни неисповедимы) подключить дополнительную линию к щитку, то фазу можно подключить в какой-то автомат в дополнение к уже подключенной жиле (при равном сечении), а вот нули в шинку лучше каждый в свое отверстие подключать.

А так, в целом - просто, но со вкусом!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Москва

Сообщений: 66

16.11.2007 в 02:00:23

Советую убрать клемник и поменять местами УЗО и автомат, а так жить будет.Желаю Удачи!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2007 в 08:30:42

5047183 написал : поменять местами УЗО и автомат

:confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

16.11.2007 в 10:21:56

5047183 написал : поменять местами УЗО и автомат

Зачем?

0
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

16.11.2007 в 10:27:55

Уберите зажимо ВАГО.Скомутируйте автоматы ,гребенкой или проводом от автомата к автомату.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

16.11.2007 в 10:34:17

eqq написал : Уберите зажимо ВАГО

В чём криминал для 16А? Но гребёнка лучше, конечно.

0
BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

17.11.2007 в 15:01:03

Щит напомнил песенку со словами ...Я тебя слепила из того, что было, а что было, то и полюбила :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу